 Lok stopt niet
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Auteur Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  

Frans 045

Netherlands
82 berichten

Geplaatst - 24 aug 2009 :  22:41:56  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo,

Ik de testbaan van koploper zitten de bezetmelders 1.01, 1.02 en 1.03 de lok stopt nu bij 1.01, Hoe en wat moet in aanvinken zodat hij netjes bij bezetmelder 1.03. Dit alles van rechts naar links gelezen.

vr gr

frans

dentheo

Belgium
1758 Posts

Geplaatst - 24 aug 2009 :  23:15:50  Toon profiel  Reageer met citaat
quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Frans 045

Hallo,

Ik de testbaan van koploper zitten de bezetmelders 1.01, 1.02 en 1.03 de lok stopt nu bij 1.01, Hoe en wat moet in aanvinken zodat hij netjes bij bezetmelder 1.03. Dit alles van rechts naar links gelezen.




Slechts drie bezetmelders , is dat één blok ?

Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Ga naar bovenaan de pagina

Rob Fongers

Netherlands
658 Posts

Geplaatst - 25 aug 2009 :  08:35:35  Toon profiel  Reageer met citaat
Frans,

Database aub, dat geeft zoveel extra info. Hier kunnen we niks mee




Grtz Rob


Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd



TC / DCC - N Spoor - Koploper - Loconet interface - S88LN -tijdperk V/VI Duits-internationaal
Ga naar bovenaan de pagina

Rob Fongers

Netherlands
658 Posts

Geplaatst - 26 aug 2009 :  17:05:02  Toon profiel  Reageer met citaat
Frans,

Je database gezien, je wilt dus stoppen op de eerste melder neem ik aan?

Je kan het volgende doen : Onderhouden > Baandefenities > Blokken tab bezetmeldingen .....

Hier op stopplaats klikken en dan krijg je Popup waarin je voor een bezetmelder kan kiezen daarna lengte invoeren bijvb 15cm en treinen tot 15 cm stoppen op de eerste melder. Wel je treinlengte invoeren dus geen 999cm want dan rijdt ie gewoon door.



Grtz Rob


Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd



TC / DCC - N Spoor - Koploper - Loconet interface - S88LN -tijdperk V/VI Duits-internationaal
Ga naar bovenaan de pagina

PaHaSOFT

3413 Posts

Geplaatst - 26 aug 2009 :  20:05:02  Toon profiel  Reageer met citaat
Rob/Frans,

Stoppen op eerste melder? Hoe zorg je er dan voor dat de loc met minimumsnelheid kom aanrijden om een noodstop van de loc te voorkomen?

Mvg,
Paul.
Ga naar bovenaan de pagina

Rob Fongers

Netherlands
658 Posts

Geplaatst - 26 aug 2009 :  20:26:53  Toon profiel  Reageer met citaat
Paul/ Frans,

Je kan de wissel ook van een melder voorzien, en deze toevoegen in te verwachten bezetmelders. Een ander punt van aandacht is nog dat er een x aantal cm doorgereden moet worden om de wissel vrij te geven. Overigens maak ik gebruik van deze situatie en i.c.m. de cm doorrijden, koppelen locomotieven wagons aan. en dat gaat op de manier volgens het filmpje wat hier te zien is. De wagons staan altijd in 1.02. Melder 1.01 & 1.03 zijn altijd vrij tenzij er een locomotief in staat.

Het is misschien vanuit dat oogpunt handiger om het 2de punt (1.02) als stopmelder te gebruiken. Hiermee hoef je de wissel niet te decteren en ook geen aantal cm door te rijden.



Grtz Rob


Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd



TC / DCC - N Spoor - Koploper - Loconet interface - S88LN -tijdperk V/VI Duits-internationaal

Bewerkt door Rob Fongers op 26 aug 2009 20:33:20
Ga naar bovenaan de pagina
  Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Ga naar:
Koploperforum Digitale Treinbesturing © EKweb 2006
Ga naar begin van deze pagina