Auteur |
Onderwerp  |
|
robstuart
Netherlands
240 berichten |
Geplaatst - 25 nov 2018 : 20:59:20
|
Een BR24 die gedefinieerd is als getrokken trein krijgt af en toe de vreemde route van KL om toch maar achteruit te gaan rijden. De lok rijdt bij vertrek vooruit met alle wisselstand problemen vandien. Dit probleem ontstaat altijd in hetzelfde blok.
Ik ben al een tijdje aan het puzzelen waar deze vreemde opdracht vandaan kan komen. Er zijn geen vaste of variable routes actief. In blok eigenschappen van het bewuste blok staat geen vinkje aan om te mogen keren. Vreemd is dat het vaak goed gaat en af en toe verkeerd.
Iemand een soortgelijke ervaring of iemand die me op het spoor kan zetten om ergens gericht verder te zoeken?
mvg, Rob
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232 |
Bewerkt door robstuart op 25 nov 2018 21:34:37 |
|
phdirk
Netherlands
2604 Posts |
Geplaatst - 25 nov 2018 : 22:07:01
|
Hoi Rob,
Het is handig als je je database plaatst en aangeeft welk blok het probleem zich voordoet. We kunnen dan met je meekijken.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
 |
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 25 nov 2018 : 22:38:38
|
Het is weer erg mistig in mijn glazenbol. Dus waar is je database en welk blok en welke trein.
Maar er zal een vinkje missen bij keerloc.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
Bewerkt door Wim Ros op 25 nov 2018 23:14:03 |
 |
|
robstuart
Netherlands
240 Posts |
Geplaatst - 26 nov 2018 : 12:23:15
|
@Dirk, Wim; ik zal deze week het ontwerp plaatsen in het draadje.
@Wim; de bedoeling is juist dat de lok niet keert.  Als getrokken lok zal KL alleen routes moeten uitzetten om vooruit te kunnen blijven rijden. Dat KL incidenteel toch een route voor achteruit rijden voor een getrokken loc uitzet bevreemd me.
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros
Maar er zal een vinkje missen bij keerloc.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232 |
 |
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 26 nov 2018 : 14:27:28
|
Tja, Rob, een getrokkentrein zal ook NOOIT keren. Behalve als jij aangeeft dat alle treinen mogen keren. Maar als jij vergeet in een rij mogelijkheid aan te geven dat een trein van rijrichting moet veranderen, en de trein kiest dan deze route dan stuurt koploper de trein de verkeerde kant op terwijl hij zelf niet keert. Dit is onderdeel van de meest gemaakte fouten binnen koploper.
En daarom MOET je bij dit soort problemen altijd je DATABASE mee sturen.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
 |
|
hubertus
Netherlands
2044 Posts |
Geplaatst - 26 nov 2018 : 17:00:54
|
Staat er misschien een vinkje in het rijwindow bij trek/duwcombinatie?
groet, Huub |
 |
|
robstuart
Netherlands
240 Posts |
Geplaatst - 27 nov 2018 : 10:11:39
|
@Wim, dank, maar dat heb ik ook gecheckt. Ik post de database later deze week. Ben nu nog ambulant. @Hubertus, vinkje staat uit hoor, dus het blijft een getrokken trein.
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232 |
 |
|
robstuart
Netherlands
240 Posts |
Geplaatst - 27 nov 2018 : 21:22:57
|
Dag heren, Dan hierbij het bestand.
Getrokken trein rijdt van blok 15 naar 12 en stopt in het stationsblok. Normaal zou daarna de lok zijn weg moeten vervolgen naar blok 18. Maar af en toe wordt door KL een route van 12 naar 20 gekozen en dan gaat het fout. Deze route mag KL normaal niet opleggen aan de getrokken trein omdat deze niet kan/mag achteruit rijden. De lok rijdt gewoon vooruit om naar blok 18 te gaan en stopt op de kruiswissel omdat deze niet gezet is.
Mijn vraag is dus; waarom geeft KL een route op om van 12 naar 20 te gaan? Dit probleem ontstaat niet altijd maar komt een paar keer per rijsessie terug. Ik heb er nog geen verklaring voor kunnen vinden. De Br24 lok is niet als trek/duw aangevinkt.
Alvast dank voor jullie hulp.
Download Attachment: GBDbaan.zip 14,02 KB
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232 |
Bewerkt door robstuart op 27 nov 2018 21:24:25 |
 |
|
De Dijk
Netherlands
33 Posts |
Geplaatst - 26 dec 2018 : 23:55:42
|
Ik herken dit probleem....ik lees even mee.
Wim
Wim van Dijk
KATO N-spoor, koploper 9.4, IB-IR, 13st 4v MDD t.b.v. enkele KATO wissels, 3st WDD met relais techniek t.b.v aansturing 9st KATO kruiswissel , 11x S88SD16-N, 2 ontkoppelaars i.c.m. lichtsluis, Loconet, S88LN, 4x keerlus, 1x Draai 15 kaart i.c.m. een WDD, Draaischijf Henk Kooiman, 5x OC32 |
 |
|
LeidseBaan
Netherlands
56 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2018 : 14:27:50
|
Hoi Rob wat ik zo kan zien, dat de wissel pootje niet goed staat ingesteld bij vast leggen wisselstraten?. misschien daar na kijken GR Tonnie
De leidseSpoorBaan is bij mij op Zolder, en dat in Groningen, of kijk op Youtube |
 |
|
Bonaza
Belgium
817 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2018 : 18:26:53
|
Beste Rob,
Hier geef je toch aan dat de trein mag keren. Vanuit blok 15 naar blok 12 mag de loc keren om naar blok 20 te gaan. Er staan trouwens overal keer blokjes aangevinkt.
Groeten
Marcel
Download Attachment: Naamloos.jpg 112,44 KB |
 |
|
dentheo
Belgium
1759 Posts |
Geplaatst - 28 dec 2018 : 13:37:44
|
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Bonaza
Hier geef je toch aan dat de trein mag keren. Vanuit blok 15 naar blok 12 mag de loc keren om naar blok 20 te gaan. Er staan trouwens overal keer blokjes aangevinkt.
Dit is volgens mij correct want dit blad telt ook voor trek/duwcombinaties.
Theo vanop de heide. N+SX+kpl+kplRsd |
 |
|
phdirk
Netherlands
2604 Posts |
Geplaatst - 28 dec 2018 : 14:58:21
|
Hallo Rob,
Ik zie in de demomode op zich niets vreemds gebeuren. Ook als ik blok 18 handmatig blokkeer gaat de trein niet terug naar blok 20. Hij wil dan naar blok 11, maar geeft dan aan dat hij daar te lang voor is. Dat is op zich zoals het hoort. Ook in de database zie ik geen vreemde dingen. Ook bij andere opgelegde blokkades zie ik geen rare dingen gebeuren. Ik zal de zaak in demomode laten lopen, omdat daar de trein wel achteruit gestuurd kan worden als hij daarvoor, waarvandaan dan ook de opdracht krijgt.
Aanvulling: Ik heb loc BR24 meer dan een dag een rondje 12->18->15 laten rijden in de demomode. Zij heeft dat keurig gedaan en is geen enkele maal de verkeerde kant opgestuurd. Het blijft dus een raar probleem, dat ik in ieder geval niet kan reproduceren.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
Bewerkt door phdirk op 30 dec 2018 14:02:49 |
 |
|
robstuart
Netherlands
240 Posts |
Geplaatst - 08 jan 2019 : 22:40:45
|
Dank heren voor de terugkoppeling en de bevestiging dat alles toch goed is. Ik ben op reis geweest en niet meer met de baan verder gegaan.
Ik ga de komende dagen weer verder zoeken en testen.
Mvg, Rob
0-Spoor -- LENZ: LZV100/LH100 3.6, LI101 2.1 RS-232 |
 |
|
|