Ik schakel mijn rofost wisseldecoders nu met de digitale spanning van de baan. Als ik dat via een externe trein trafo doet trillen mijn wissels en schakelen zo nu en dan wel of niet, alsof ze niet genoeg spanning krijgen. Heeft iemand daar ook problemen mee en hoe eventueel oplossen bv een trafo van 18 a 19 volt of zoiets. Of wat anders. mvg gerrit |
Bewerkt door bonte5koe op 16 dec 2013 13:37:27 |
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 16 dec 2013 : 18:16:01
|
Beste Gerrit,
De trafo moet minimaal 16V kunnen leveren en nog belangrijker minimaal 1A aan stroom Dat wil zeggen dat hij minimaal 16VA moet kunnen leveren. De meeste trafo's uit een beginset komen niet verder dab 7VA bij 14V dat is gelijk aan 0,5A Niet genoeg om een wissel te kunnen bedienen.
Gewoon voldoende spannning en stroom aanbieden dan werkt het net zoals via de digitale bron.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
bonte5koe
Netherlands
16 Posts |
Geplaatst - 17 dec 2013 : 13:03:33
|
Oke gerrit |
|
|
bonte5koe
Netherlands
16 Posts |
Geplaatst - 18 dec 2013 : 08:04:46
|
Oke gerrit |
|
|
bonte5koe
Netherlands
16 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2013 : 23:20:05
|
Nog een aanvullende vraag, wat mag de rofost wisseldecoder max aan volt hebben, ik heb er nu de digitale voedingspanning van mijn ib opstaan, het werkt prima maar volgens mij gaan ze stuk. mvg gerrit |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2013 : 23:25:05
|
Gerrit, en waaruit maak je dan op dat ze nu dan stuk gaan?
De maximale spanning is 18V en dat zet je er nu zo ongeveer op. Dat werkt hier op mijn proef opstelling al meer dan 2 jaar, zonder probleem.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
eddy61
Belgium
33 Posts |
Geplaatst - 28 dec 2013 : 11:26:37
|
hallo gerrit
ik heb ook wisseldecoders van rosoft en met mijn digitale spanning van intellibox en mijn wissels werken perfect .
mvg eddy
N-SCHAAL loconet intellibox II |
|
|
bonte5koe
Netherlands
16 Posts |
Geplaatst - 28 dec 2013 : 19:07:04
|
Een decoder daarvan werken de 2 laatste aansluitingen niet en van een andere schakelt een wissel steeds terug naar waar hij op stond, ik verwacht dat er ic's kapot zijn. mvg gerrit |
|
|
bonte5koe
Netherlands
16 Posts |
Geplaatst - 28 dec 2013 : 19:09:58
|
Eddie heb jij ook minitrix wissels of andere merken?
mvg gerrit |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 28 dec 2013 : 19:48:10
|
Gerrit,
Dat zal niet door de hoogte van de spanning komen, die mag voor de ULN2803 50V zijn daar kom je bij lange na niet aan. Het defect heeft een andere oorzaak, en de afhandeling daarvan valt niet binnen het doel en gebruik van dit forum.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
eddy61
Belgium
33 Posts |
Geplaatst - 29 dec 2013 : 10:55:45
|
hallo gerrit
nee ik heb fleischmann wissels had ook aan de hand wat jij nu hebt maar had gebruikte wisselmagneten gebruikt en hier en daar wat minder kawaliteid en nu heb ik een nieuwe magneet geplaatst en nu werkt het prima mischien dit eens proberen .
mvg eddy
N-SCHAAL loconet intellibox II |
Bewerkt door eddy61 op 29 dec 2013 11:02:23 |
|
|
bonte5koe
Netherlands
16 Posts |
Geplaatst - 29 dec 2013 : 13:58:21
|
Misschien een stomme vraag maar zitten die wisselmagneten in de wissel en houd hij de wissel in de goede stand? Ik heb er nu een marklin trafo van 18v en 70VA opstaan(komt van een digitale set af) en dat werkt beter dan die lichte trein trafo's.
mvg gerrit
|
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 29 dec 2013 : 14:08:46
|
Gerrit,
De wisselstand wordt door het wissel zelf in de juiste stand gehouden, daartoe zit er een veer mechanische in. Immers de wissel kun je ook gebruiken als handwissel zonder aandrijving. Nogmaals de spanning van de trafo is de juiste, dus als er al iets misgegaan is dan ligt het zeker niet daaraan.
Voor verdere afhandeling van een eventueel probleem met de wisseldecoder neem je het beste rechtstreeks contact op met de maker/leverancier, dat is iets wat buiten het doel van dit forum valt.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
|