Flmspoorn

Netherlands
33 berichten

Geplaatst - 10 jan 2013 :  20:47:16  Toon profiel  Reageer met citaat
Goedenavond.
Is er iemand die misschien kan helpen met iets vreemds,het probleem zit in het feit dat ik bij handmatige besturing in koploper een melding krijg na het bedienen van een elektrisch wissel.

Melding: er is geen respons van de centrale eenheid van de trein baan.
de lok blijft gewoon rijden maar is niet meer te regelen wel via de handregelaar Profi boss.

de wissel worden bediend door orginele fleischmann schakelaars de voedingen staan los van elkaar.

Als koploper afsluit en de usb uit de laptop haalt deze er weer in doet en koploper opnieuw opstart werkt het weer.

Koploper 8
Loconet
Profi Boss

Mvg.

Martin

Klp8 fleischmann loconet

Wim Ros

Netherlands
6229 Posts

Geplaatst - 10 jan 2013 :  22:08:10  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Marin,

Wijst op een probleem tussen de USB en PC.
Verder wek je een stoorpuls op daar je wisselbediening, dat kan verschillende oorzaken hebben is niet zo 1,2,3 op een forum te achterhalen.

Mvg
Wim.




Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

Flmspoorn

Netherlands
33 Posts

Geplaatst - 11 jan 2013 :  15:30:10  Toon profiel  Reageer met citaat
Wim,

Bedankt voor het antwoord ik zal het een en ander maar doormeten ik krijg inmiddels het idee dat er door een wissel (lek)spanning op de rails komt te staan met het omzetten van het wissel.

Mvg

Martin

quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros

Marin,

Wijst op een probleem tussen de USB en PC.
Verder wek je een stoorpuls op daar je wisselbediening, dat kan verschillende oorzaken hebben is niet zo 1,2,3 op een forum te achterhalen.

Mvg
Wim.




Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus



Met vriendelijke groet

Martin

N Spoor Flm Kl 7.5
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6229 Posts

Geplaatst - 11 jan 2013 :  16:23:29  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Martin,

Dat lijkt me iets minder waarschijnlijk. Maar dat is geen onderwerp om hier te bespreken.

Mvg
Wim.