Hallo ben pas bezig met koploper en heb een aansturing met EGOS via pc en de ELEKTRONIK is van LITTFINSKI. Heb een probleem met een bezetmelding, in een blok. geeft aan dat er een trein staat maar er staat geen trein.Er is wel een trein de eerste keer door gegaan[door het betrevende blok],maar hij blijft bezet aan geven. Wie kan mij een antwoord geven.

Bewerkt door anton cillessen op 23 mrt 2010 20:39:25

henkst1100

21 Posts

Geplaatst - 23 mrt 2010 :  20:38:09  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Anton
Heb je bij onderhouden blokken in het vervolg blok aangegeven welke bezetmelder het vorige blok moet vrijgeven
Mvg Henk
Ga naar bovenaan de pagina

anton cillessen

Netherlands
18 Posts

Geplaatst - 23 mrt 2010 :  20:45:10  Toon profiel  Reageer met citaat
quote:
Oorspronkelijk geplaatst door henkst1100

Hallo Anton
Heb je bij onderhouden blokken in het vervolg blok aangegeven welke bezetmelder het vorige blok moet vrijgeven
Mvg Henk


Hallo Henk
Zal het gaan broberen nog bedank voor de informatie
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6230 Posts

Geplaatst - 23 mrt 2010 :  20:48:17  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Anton,

Is het s88 module systeem dan wel op de juiste wijze aangesloten? Is bijvoorbeeld de eerste s88 module aangesloten op de aarde bus van het systeem. Zonder deze aansluiting zal het met de ECoS en de s88 niet werken.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden
Ga naar bovenaan de pagina

anton cillessen

Netherlands
18 Posts

Geplaatst - 24 mrt 2010 :  10:34:12  Toon profiel  Reageer met citaat
quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros

Anton,

Is het s88 module systeem dan wel op de juiste wijze aangesloten? Is bijvoorbeeld de eerste s88 module aangesloten op de aarde bus van het systeem. Zonder deze aansluiting zal het met de ECoS en de s88 niet werken.

Mvg
Wim.
Hallo Wim alles is goed aangesloten van de ECOS naar de eerste plaat

Alleen de waarheid ligt in het midden

Ga naar bovenaan de pagina

Eenerspoor

Netherlands
161 Posts

Geplaatst - 24 mrt 2010 :  14:09:26  Toon profiel  Reageer met citaat
quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros


Is het s88 module systeem dan wel op de juiste wijze aangesloten? Is bijvoorbeeld de eerste s88 module aangesloten op de aarde bus van het systeem. Zonder deze aansluiting zal het met de ECoS en de s88 niet werken.



En dan is er nog de bug in de ECoS waar sommige gebruikers last van hebben (ik ook) en die valse of onterechte bezetmeldingen veroorzaakt. Ik en enkele anderen hebben dat opgelost door op positie 1 van de ECoS de terugmelders niet aan te sluiten. Dus de eerste gebruikte BM is 2.1.

Mvg,

Henk

Koploper; H0 2-rail; ECoS; TwinCenter; LocoNet; MRDirect; experimenterend MDF-rijder;
Ga naar bovenaan de pagina

anton cillessen

Netherlands
18 Posts

Geplaatst - 25 mrt 2010 :  18:43:26  Toon profiel  Reageer met citaat
quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Eenerspoor

quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros


Is het s88 module systeem dan wel op de juiste wijze aangesloten? Is bijvoorbeeld de eerste s88 module aangesloten op de aarde bus van het systeem. Zonder deze aansluiting zal het met de ECoS en de s88 niet werken.



En dan is er nog de bug in de ECoS waar sommige gebruikers last van hebben (ik ook) en die valse of onterechte bezetmeldingen veroorzaakt. Ik en enkele anderen hebben dat opgelost door op positie 1 van de ECoS de terugmelders niet aan te sluiten. Dus de eerste gebruikte BM is 2.1.

Mvg,

Henk

Koploper; H0 2-rail; ECoS; TwinCenter; LocoNet; MRDirect; experimenterend MDF-rijder;

Ga naar bovenaan de pagina

anton cillessen

Netherlands
18 Posts

Geplaatst - 25 mrt 2010 :  18:46:44  Toon profiel  Reageer met citaat
quote:
Oorspronkelijk geplaatst door henkst1100

Hallo Anton
Heb je bij onderhouden blokken in het vervolg blok aangegeven welke bezetmelder het vorige blok moet vrijgeven
Mvg Henk


Hallo Henk
Nog bedankt voor je atvies we gaan eraan werken.
Ga naar bovenaan de pagina

anton cillessen

Netherlands
18 Posts

Geplaatst - 25 mrt 2010 :  18:49:03  Toon profiel  Reageer met citaat
quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros

Anton,

Is het s88 module systeem dan wel op de juiste wijze aangesloten? Is bijvoorbeeld de eerste s88 module aangesloten op de aarde bus van het systeem. Zonder deze aansluiting zal het met de ECoS en de s88 niet werken.

Mvg
Wim.
Hallo Wim nog bedankt voor je atvies ga er meeaan de gang

Alleen de waarheid ligt in het midden

Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6230 Posts

Geplaatst - 25 mrt 2010 :  22:24:25  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Anton, voor de leesbaarheid van je bijdragen is het misschien handiger als je zonder quote (citaat) reageert, of je reactie onder de quote plaatst en er niet in.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden
Ga naar bovenaan de pagina

anton cillessen

Netherlands
18 Posts

Geplaatst - 27 mrt 2010 :  18:01:38  Toon profiel  Reageer met citaat
quote:
Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros

Anton, voor de leesbaarheid van je bijdragen is het misschien handiger als je zonder quote (citaat) reageert, of je reactie onder de quote plaatst en er niet in.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

Ga naar bovenaan de pagina
  Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Ga naar:
Koploperforum Digitale Treinbesturing © EKweb 2006
Ga naar begin van deze pagina