Auteur |
Onderwerp |
|
Jaap
Netherlands
89 berichten |
Geplaatst - 28 sep 2007 : 23:27:44
|
Hallo allemaal
Ik wil op mijn modelbaan er een aantal bezetmelders bijplaatsen, nu werk ik met de viessmann 5233 met stroomdetectie deze heeft maar 8 aansluitpunten. Nu wil ik deze nieuwe 5233 met 8 aansluitpunten voor alle andere huidige 5233 plaatsen. Is daar een mogelijkheid voor?? Met een S88 lukt dat wel , maar om dat ik er (inwezen maar een 1/2 S88 voor plaats ) kom ik in de probelemen, moet ik dat alles handmatig gaan omnummeren?? Ik hoop het toch niet
Mvg Jaap
|
|
PaHaSOFT
3413 Posts |
Geplaatst - 29 sep 2007 : 00:10:05
|
Jaap,
In Koploper is daar geen mogelijkheid voor. Enige mogelijkheid is dat jij dan 2 5233 voor de reeks plaatst en dus een hele S88 kan hernummeren (en dat gaat wel).
Mvg, Paul. |
|
|
Jaap
Netherlands
89 Posts |
Geplaatst - 29 sep 2007 : 00:28:23
|
Hoi Paul
Dat wordt een beetje te duur om er een nutteloze 5233 bij te plaatsen, maar zou dit een aanvulling kunnen zijn voor een volgende versie??? Dus toch maar alles gaan om nummer.
MVG, Jaap
|
|
|
PaHaSOFT
3413 Posts |
Geplaatst - 29 sep 2007 : 07:22:41
|
Jaap,
Alles zou natuurlijk kunnen, echter ik doe het niet.
Mvg, Paul. |
|
|
phdirk
Netherlands
2568 Posts |
Geplaatst - 30 sep 2007 : 21:56:34
|
Hallo Jaap,
Volgens mij werkt het ook niet om er één 5233 voor te schakelen, want de 5233's worden altijd per twee herkend. Je kunt aan het eind wel één 5233 overhouden. Die wordt dan wel als een volledige 16poorts s88 geteld, maar werkt dan maar voor de helft. Dat kan goed werken. Je kunt dan de bezetmelding van je laatste 5233 (x.01 t/m x.08) gebruiken voor je nieuwe aansluitingen. Dan hoef je volgens mij niets om te nummeren. Waar je wel rekening mee moet houden, is dat erin de niet aangesloten 8 poorten at random bezetmeldingen gegenereerd kunnen worden. Ik heb daar bij het aansluiten van een oneven aantal s88 last van. Dat kan te maken hebben met een slechte aarde verbinding tussen de 5233's en mijn TC.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
|
|
KlaasZ
Netherlands
179 Posts |
Geplaatst - 01 okt 2007 : 00:11:58
|
Volgens mij maakt het niks uit in welke volgorde je de modules zet. Je moet ook niet te veel in 8-poorts of 16-poorts modules denken, maar in groepen van 16 opeenvolgende poorten. Je kunt modules b.v. groeperen als 16+16+8, maar je kunt net zo goed de volgorde 8+16+16 aanhouden. In dat laatste geval ziet Koploper als eerste groep van 16 die 8 van de eerste module, en de eerste 8 van de tweede module. De tweede groep van 16 zijn de tweede 8 van de tweede module en de eerste 8 van de derde module. De laatste groep van 16 zijn de laatste 8 van de derde module en 8 ontbrekende. Per slot van rekening bestaat een 16-poorts s88 module inwendig ook uit 2 groepen van 8. In het elektronisch schema is dat duidelijk te zien. |
|
|
Jaap
Netherlands
89 Posts |
Geplaatst - 01 okt 2007 : 18:29:05
|
Hallo Klaas en Dirk
Ik heb mijn baan uitgebreid met een stel opstelsporen. Deze liggen dicht bij mijn IB dus dat zou mooi en praktich zijn om daar de 5233 teplaatsen, maar zou ik deze 5233 als laatste gaan plaatsen , dan heb ik daar eigenlijk geen ruimte voor en de aansluitkabel is meters te kort. Dus is het voor mij heel wenselijk om deze 5233 als eerste teplaatsen. Dit houd nu wel in dat ik alles ( 14 stuks 5233 ) de bezetmelders moet gaan omnummeren. Ik kan dacht ik niet 8+0+(bestaande 8+8+8+8 enz) doen,
MVG Jaap |
Bewerkt door Jaap op 01 okt 2007 18:31:51 |
|
|
KlaasZ
Netherlands
179 Posts |
Geplaatst - 01 okt 2007 : 19:41:59
|
Inderdaad, als je er aan de voorkant een 5233 tussen zet moet ja alle andere nummers 8 plaatsen opschuiven. Dat is een nadeel van het s88 systeem; de detectors worden uitgelezen in de volgorde waarin ze aan de lintkabel zijn geregen.
PS: er is nog een andere optie. Er bestaat een soort s88-splitter, waarmee je 2 strengen van s88 modules aan je centrale kunt hangen. Dan kun je de nummering van de bestaande streng intact laten, en op de tweede streng verder gaan met nummeren. Ik ken de details er niet van, maar mogelijk is er iemand anders die daar meer van weet. |
Bewerkt door KlaasZ op 01 okt 2007 19:49:05 |
|
|
Peter Landsweers
Netherlands
54 Posts |
Geplaatst - 23 apr 2008 : 13:35:36
|
Hallo forum vrienden, en met name Dirk,
Ik heb ook een oneven aantal 5233-en. Ook bij mij genereerd Koploper (versie 6.5, buildnr 504) bezetmeldingen voor de ontbrekende 5233 (in mijn geval 6.09 t/m 6.16).
Kan ik ervan uit gaan dat dit geen effect heeft op de treinenloop i.v.m. spookmeldingen of zo? Verder heb ik een pentium 3 PC. Resulteren deze extra meldingen in een extra belasting voor de PC?
Jullie reactie zie ik graag tegemoet. Bedankt, Peter
H0 gelijkstroom + Intellibox + Pentium 3 + Koploper 6.5 + Widescreen = PLEZIER |
|
|
pa1_hub
Netherlands
506 Posts |
Geplaatst - 23 apr 2008 : 14:04:15
|
Hallo Peter,
Dat heeft geen effect op de treinenloop, immers je hebt ze ook niet ergens aan teogekend.
Met vriendelijke groet, Hub |
|
|
phdirk
Netherlands
2568 Posts |
Geplaatst - 23 apr 2008 : 22:45:07
|
Hallo Peter en Hub,
Ik heb toen ik nog maar één 5233 aangesloten had wel enig effect gemerkt op de werking van laptop, Twincenter en Koploper. Ik had de indruk dat door het enorme dataverkeer dat door de spookmeldingen ontstaat de laptop flink aan zijn limiet van werken zat en daardoor mogelijk regelmatig vastliep. De betreffende laptop heeft echter inmiddels het loodje gelegd en nu werk ik met 4 5233's en een zwaardere laptop en zie ik dat probleem niet meer. Omdat de hele configuratie nu anders is, blijft het een kwestie van schatten. De treinenloop heb ik niet echt kunnen testen, omdat de baan nog in opbouw was. Voor zover het was na te gaan, heb ik op de treinenloop geen negatieve effecten gezien.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
|
|
Harry Nieuwdorp
Netherlands
35 Posts |
Geplaatst - 25 apr 2008 : 11:45:27
|
quote: Oorspronkelijk geplaatst door KlaasZ PS: er is nog een andere optie. Er bestaat een soort s88-splitter, waarmee je 2 strengen van s88 modules aan je centrale kunt hangen. Dan kun je de nummering van de bestaande streng intact laten, en op de tweede streng verder gaan met nummeren. Ik ken de details er niet van, maar mogelijk is er iemand anders die daar meer van weet.
Hallo Jaap en Klaas,
Er is een splitter van LDT genaamd datenweiche DSW-88 art.nr. 040013 kosten euro 45,00 Ook is er nog een verlengkabel 2M S88 Art.nr. 000101 kosten euro 9,00 Zie www.ldt-infocenter.com - kan techn. info helaas niet als bijlage meesturen.
M.vr.gr. Harry Nieuwdorp (Schaal HO/778/IB en Koploper) |
|
|
pa1_hub
Netherlands
506 Posts |
Geplaatst - 25 apr 2008 : 17:44:07
|
In Koploper is ook de optie Hernummer S88. Zie Onderhouden, Baan definities, Hernummer S88.
Met vriendelijke groet, Hub |
|
|
|
Onderwerp |
|