Auteur |
Onderwerp |
|
Ochse
Netherlands
11 berichten |
Geplaatst - 16 jan 2020 : 23:20:36
|
Goedenavond,
Ik heb het probleem als ik b.v W57 schakel ook W37 in op het scherm omschakelt. Op de baan gebeurt er niet, de wissel blijft staan. Dit probleem heb ik met 4 wissels. W57 met W37 W58 met W38 W46 met W33 W47 met W 34
Als koploper actief is dan gebeurt dit. Als koploper niet actief is en ik schakel de wissel om op het scherm dan gaat het goed. Dus het voorval doet zich voor als koploper actief is. Kan iemand mij hiermee helpen wat er fout gaat?
Alvast bedankt voor de reactie
Vriendelijke groet Ruurd Ochse Zeewolde |
|
BigG76
Netherlands
53 Posts |
Geplaatst - 17 jan 2020 : 00:32:59
|
Dag Ruurd,
We willen je best (proberen) te helpen met deze uitdaging, maar zonder database is het niet te doen!
Groet, Gerard van Kemenade |
Bewerkt door BigG76 op 17 jan 2020 18:30:22 |
|
|
Ochse
Netherlands
11 Posts |
Geplaatst - 17 jan 2020 : 20:24:22
|
Ik heb geprobeerd om de database te downloaden, maar het vervelende is dat er een wachtwoord op staat. Is dat altijd zo of? Ik kan me niet herinneren dat hij ooit aangemaakt is.
Is er een andere mogelijkheid om hem wel open te krijgen?
Download Attachment: Winde51.zip 63,23 KB |
Bewerkt door Ochse op 17 jan 2020 20:37:03 |
|
|
hubertus
Netherlands
2003 Posts |
Geplaatst - 17 jan 2020 : 20:40:14
|
Dat met het wachtwoord klopt, je leest de zip-file in Koploper in, die hoef (en kun) je niet zelf uit te pakken. Ik heb er ook naar gekeken, maar ik zie niet gebeuren wat jij beschrijft.
groet, Huub |
|
|
Bonaza
Belgium
786 Posts |
Geplaatst - 17 jan 2020 : 21:04:45
|
Dag Ruurd,
Ik heb je database ook gedownload en in testmodus gezet. Maar ook bij mij gebeurd er niets vreemd met je wissels zoals je beschrijft. Rijdt jij twee of drie rail? Welke centrale gebruik jij ? En daar gaat bij mij nu de meeste argwaan naar uit. En welke wissel decoders gebruik je ?
Groeten
Marcel |
|
|
Ochse
Netherlands
11 Posts |
Geplaatst - 18 jan 2020 : 10:33:51
|
Ik rij met Fleischmann twee rail. Fleischmann Twincenter 6802 Alles loopt via LocoNet Magneetdecoders Littfinski Daten Techniek Terugmelders Littfinski Daten Techniek en deel Vliesssman |
|
|
remunj
Netherlands
1113 Posts |
Geplaatst - 18 jan 2020 : 14:07:28
|
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Ochse
Ik heb geprobeerd om de database te downloaden, maar het vervelende is dat er een wachtwoord op staat. Is dat altijd zo of? Ik kan me niet herinneren dat hij ooit aangemaakt is.
Ruurd, Is ook nog niet zo lang, pas 3 jaar Citaat uit de handleiding: quote: Back-up/Restore #61623;#61472;Het 'oude' vertrouwde formaat van naam.bck is vervallen. Nu wordt met een back-up als naam.zip aangemaakt. Hierdoor zijn de back-up files veel kleiner. Het is nog wel mogelijk om 'oude' naam.bck in te lezen in Koploper. #61623;#61472;Het uitpakken van een back-up bestand kan je niet zelf doen. Deze zip is met een wachtwoord beveiligd. Je kan gewoon deze naam.zip teruglezen op de manier zoals je gewend was bij het oude naam.bck formaat. Door deze aanpassing kan de database nooit meer worden verminkt als je deze niet ingepakt verstuurt via e-mail.
En daar zijn al tig draadjes over met dezelfde vraag/opmerking
En ook hier zie ik het niet gebeuren.
Maar ik heb een vraag. Zitten de wissels W46, 47, 57, 58 op 1 decoder. En idem dito voor de wissel 33, 34, 37, 38. Misschien dat de wisseldecoders daar roet in het eten gooien. Decoders van LDT willen nog wel eens hun adres kwijt raken of veranderen. Misschien dat er ergens een verwisseling plaats vindt.
Gr. Eric |
|
|
Bonaza
Belgium
786 Posts |
Geplaatst - 18 jan 2020 : 20:40:53
|
Ruurd,
Blijkbaar werkt jouw database zowel bij Huub, bij Erik en bij mezelf. Waarschijnlijk moet je de fout bij jezelf zoeken. Koploper heeft hier niets mee te maken. Mogelijk zoals Eric zegt, zijn je wisseldecoders misschien het noorden kwijt geraakt en moet je ze opnieuw programeren. Hoe Fleischmann twincenter werkt weet ik niet. Maar ik geloof wel dat je daar wissels in moet programeren, is daar mogelijk iets fout gegaan ?
grts
Marcel |
|
|
phdirk
Netherlands
2583 Posts |
Geplaatst - 18 jan 2020 : 21:41:59
|
Hi All,
Het TwinCenter werkt inderdaad met virtuele wisseladressen. Dat betekent dat je van elke wissel moet opgeven aan welke uitgang van welke wisseldecoder hij hangt. Ik zou eens na moeten kijken of je verschillende wissels op één uitgang kunt programmeren.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
|
|
jimmaet
Finland
422 Posts |
Geplaatst - 19 jan 2020 : 09:52:36
|
quote: Oorspronkelijk geplaatst door phdirk
Het TwinCenter werkt inderdaad met virtuele wisseladressen.
Hoi,
Heb je dit geprobeerd: Zie je in KL twee wissels veranderen, als je er één aanstuurt direct vanuit je TwinCenter? (Daarmee weet je dan meteen, dat het komt door data UIT je TwinCenter naar KL en niet de andere kant op).
Ik heb even de handleiding http://www.fleischmann-ho.nl/downloads/handleidingen-digitaal/downloads/twincenter-6802.pdf doorgelezen, en KL zit waarschijnlijk op je Loconet T en wordt door de Twincenter gezien als bijv een TwinControl. In de gebruiksaanwijzing staat:
quote: BELANGRIJK De decoderadressen van de magneetartikelontvangers zijn niet identiek aan de virtuele adressen (wissel- / seinnummers), waaronder de aangesloten wissels of signalen in bedrijf en in alle menu’s van het TWIN-CENTER worden opgeroepen.
Ik begrijp daarmee, dat de Loconet data met virtuele adressen verwerkt. Dat moet wel, anders zou je: - In een Twin-Control anders moeten werken dan in je Twin-Center, en dat is niet zo, òf
- Ook in de Twin-Control een tabel moeten hebben met echte versus virtuele adressen, òf
- die hele tabel zou altijd doorgegeven worden tussen Twin-Center en Twin-Control oftewel KL
Ik neem daarom aan, dat je in KL eigenlijk virtuele adressen opgeeft. Zoniet, dan nòg vertaalt de TwinCenter ze en geeft terugmelding aan KL.
=> Even alle virtuele adressen doorlopen, misschien heb je ergens een "echt" oftewel decoder adres dubbel aangemaakt en daarmee een dubbel virtueel gecreëerd? Terugdenken: ooit een uitbreiding gemaakt, en adressen verschoven? Zoiets.
Kees Visser Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DR5000, BMD16N-SD LDT S-Dec4 en OC32. Fins landschap, NL en FIN materieel |
Bewerkt door jimmaet op 19 jan 2020 10:10:02 |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 19 jan 2020 : 13:15:07
|
Dit probleem zit niet in Koploper. Er zijn 2 opties
1: Het staat niet goed in het Twin-Center. 2: De decoder heeft een probleem en reageert niet goed op de DCC opdrachten. Laatste is het meest waarschijnlijke.
Groetjes.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
phdirk
Netherlands
2583 Posts |
Geplaatst - 19 jan 2020 : 21:42:45
|
Hi All,
Ik heb even gekeken hoe het bij het TwinCenter zit. Elke uitgang van een decoder kent maar één wisseladres. Als je een andere wissel op dezelfde uitgang zet, wordt het oude wisseladres overschreven. Bijvoorbeeld je hebt wisseladres 47 op decoder 1 uitgang 1. Als je nu wisseladres 48 op decoder 1 uitgang 1 zet, is wissel 47 verdwenen. Op grond daarvan lijkt het het meestwaarschijnlijk dat het probleem in de wisseldecoders zit.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
|
|
jimmaet
Finland
422 Posts |
Geplaatst - 20 jan 2020 : 12:31:04
|
quote: Oorspronkelijk geplaatst door phdirk
Hi All, Op grond daarvan lijkt het het meestwaarschijnlijk dat het probleem in de wisseldecoders zit.
Hoi Dirk,
Ik ken van Littfinski alleen maar DCC en MM decoders direct op het baansignaal (heb ik zelf ook. S-DEC-4-DC). Geen idee hoe die over Loconet terugmelding kunnen geven zodat in KL iets verandert. Dus houdt ons op de hoogte!
Kees Visser Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DR5000, BMD16N-SD LDT S-Dec4 en OC32. Fins landschap, NL en FIN materieel |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 20 jan 2020 : 14:23:38
|
quote: Oorspronkelijk geplaatst door jimmaet
quote: Oorspronkelijk geplaatst door phdirk
Hi All, Op grond daarvan lijkt het het meestwaarschijnlijk dat het probleem in de wisseldecoders zit.
Hoi Dirk,
Ik ken van Littfinski alleen maar DCC en MM decoders direct op het baansignaal (heb ik zelf ook. S-DEC-4-DC). Geen idee hoe die over Loconet terugmelding kunnen geven zodat in KL iets verandert. Dus houdt ons op de hoogte!
Dat doen ze ook niet. De wisseldecoders werken gewoon via DCC. Het Twin-Center zal via een LocoNet-Inteface en dus via het LocoNet protocol worden aangestuurd door Koploper. En via dit LocoNet-Protocol meld het Twin-Center een verandering in een wisselstand.
De wisseldecoder werken dus niet via het LocoNet-Protocol maar gewoon via het DCC protocol, net als de locdecoders. Ook die hebben geen weet van het LocoNet-protocol voor de communicatie tussen diverse bedienings toestellen met een LocoNet aansluiting.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
jimmaet
Finland
422 Posts |
Geplaatst - 20 jan 2020 : 14:45:15
|
Juist Wim, dat dacht ik ook. En daarom zie ik niet in, hoe een fout in de wisseldecoder ertoe kan leiden dat in KL op het scherm twee wissels tegelijk veranderen, terwijl het op de baan goed gaat.
Dat kan mijns insziens alleen liggen aan een statusmelding vanuit TwinCenter naar KL, als het in KL demomode niet gebeurt. Maar Dirk zegt, dat dubbel adresseren niet lukt.
Interessant geval. Al ligt het niet aan KL. Wachten op wat Ruurd vindt in zijn Twincenter.
Kees Visser Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DR5000, BMD16N-SD LDT S-Dec4 en OC32. Fins landschap, NL en FIN materieel |
|
|
Ochse
Netherlands
11 Posts |
Geplaatst - 21 jan 2020 : 23:10:55
|
Goedenavond,
Ik heb alle wisseladressen nagelopen en alles staat volgen mij goed.
Er is niets dubbel.
Als ik via mijn Twin Center de wissels aanstuur gaat het goed en veranderd ook de wisselstand in koploper. (er worden op dat moment ook geen extra wissels in koploper omgezet).
Stuur ik een wissel aan in koploper dan veranderd deze goed op de baan, maar in koploper zelf wordt er dus ook een andere wissel omgezet.
Op de baan zelf wordt alleen de aangestuurde wissel welke ik in koploper omzet omgezet.
Ik hoor graag van jullie,
Vriendelijke groet,
Ruurd |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
|
Ochse
Netherlands
11 Posts |
Geplaatst - 15 feb 2020 : 10:41:38
|
Goedemorgen,
Kunnen jullie mij aangeven welke onderdelen jullie graag willen zien?
Als ik alleen een log van de wissel-aansturing laat lopen zie ik niet aparts.
Ik hoor het graag.
Gr. Ruurd |
|
|
Ochse
Netherlands
11 Posts |
Geplaatst - 17 feb 2020 : 07:16:21
|
Goedemorgen Wim,
Zou je me s.v.p. kunnen aangeven welke informatie je graag wil hebben tijdens de log?
Welke vinkjes moet ik aanzetten?
Ik hoor graag van je,
Met vriendelijke groet,
Ruurd Ochse
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Wim Ros
Communicatie logging mee laten lopen. En ons tonen wat die voor reacties geeft.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
|
Bewerkt door Ochse op 17 feb 2020 07:17:02 |
|
|
prehorst
Netherlands
603 Posts |
Geplaatst - 17 feb 2020 : 22:51:19
|
Ruurd
Zijn van de genoemde wisselnummers de symbolen eerder op een andere plaats in je baanplan gebruikt met een ander wisselnummer?
Zo ja dan zou je van de 8 wissels die jij noemt de betreffende wisselsymbolen in je baanoverzicht verwijderen en vervangen door nieuwe.
Als dit niet het gewenste resultaat geeft zou ik de betreffende wissels her nummeren en deze nummers niet meer gebruiken.
Met vriendelijke groeten Piet Rehorst ( Spoor-N -selectrix-2000 - decoder63 - Roco - Trix - kato - fleischman - Koploper versie 9.4 )
|
|
|
Ochse
Netherlands
11 Posts |
Geplaatst - 08 mrt 2020 : 17:56:39
|
Goedenavond,
Ik heb mijn probleem opgelost door alle wissels die een probleem gaven te hernummeren. Nu gaat het goed.
Bedankt allemaal voor de hulp.
Gr. Ruurd |
|
|
Bonaza
Belgium
786 Posts |
Geplaatst - 08 mrt 2020 : 19:04:41
|
Hallo Ruurd,
Goed te horen dat je probleem opgelost is. Blijkbaar was er wat mis gegaan met de nummering van je wissels, zoals Prehorst enigszinds aangaf.
Groeten
Marcel |
|
|
|
Onderwerp |
|