Auteur |
Onderwerp |
|
MRdirect
Netherlands
294 berichten |
Geplaatst - 09 okt 2019 : 14:04:08
|
Naar aanleiding van het vorige item eens naar mijn eigen Koploper configuratie gekeken. Een ontwerp waar zeker al 15 jaar “ontwikkeling” in zit.
Spookmeldingen stond dus nog steeds uit, deze aangezet. Er komen nu spookmeldingen van bezetmelders vanuit het blok waar de trein nog net niet helemaal uit is. Niet bij elk blok maar wel steeds bij dezelfde blokken.
Wim had het erover dat je bezetmelders uit kan sluiten van spookmeldingen. In welk scherm cq waar in Koploper kan je dat invoeren?
M.vr.gr. Marco
http://www.MRdirect.nl : MRdirect (P50xb / LocoNet), Marklin-K, Draaischijf HK, Servomotor-wisseldecoders (Rosoft), 1 Motorola (tbv Sinusmotor) en DCC decoders |
|
jimmaet
Finland
424 Posts |
Geplaatst - 09 okt 2019 : 15:03:35
|
Je kan het natuurlijk ook oplossen met een schone isolatie tussen bezetmelders, dit klinkt als een paar kiloOhm stof en vuil, waardoor de buurman nog even meedoet. Al is het ook mogelijk, dat je overspraak tussen de aansluitdraden hebt.
In instellingen per database kan je "losse bezetmelders" mee laten doen of uitsluiten. Maar dat helpt niet, als je spookmeldingen krijgt uit een (stop)melder van een vorig blok. Bij Onderhouden Baandefenities Spookmeldingen kan je wel specifieke uitsluiten.
Kees Visser Rond de Finse Saunazolder 70m hoofdlijn met DR5000, BMD16N-SD LDT S-Dec4 en OC32. Fins landschap, NL en FIN materieel |
Bewerkt door jimmaet op 09 okt 2019 15:12:15 |
|
|
MRdirect
Netherlands
294 Posts |
Geplaatst - 09 okt 2019 : 16:58:31
|
Na tbv twee blokken de bezetmelders te hebben uitgesloten tbv spookmeldingen de spooktrein detectie weer in geschakeld. Nu geen spooktrein meldingen meer. Heel vreemd, de eerdere spooktrein bezetmeldpunten hebben niets te maken met de uitgeslotenen. Eea lijkt “vanzelf” te zijn opgelost. Wellicht door het afsluiten en opnieuw opstartten van koploper.
M.vr.gr Marco
http://www.MRdirect.nl : MRdirect (P50xb / LocoNet), Marklin-K, Draaischijf HK, Servomotor-wisseldecoders (Rosoft), 1 Motorola (tbv Sinusmotor) en DCC decoders |
|
|
Jan Huchshorn
Netherlands
343 Posts |
Geplaatst - 09 okt 2019 : 18:17:30
|
Hallo Marco,
Als je bezetmelders gaat uitsluiten t.b.v. spookmeldingen, dan helpen ze ook niet meer tegen spooktreinen.
Bij instellingen per database kun je bij Algemeen 2 > Vertraging bezetmelding vrijgeven de tijd wat ophogen.
En/of.
Bij instellingen per database > Remmen/Spooktrein/Massa > Minimaal vrije tijd bezetmelder/spooktrein de tijd wat verhogen.
Gewoon even wat experimenteren.
Groeten,
Jan
|
|
|
MRdirect
Netherlands
294 Posts |
Geplaatst - 09 okt 2019 : 19:46:26
|
Hallo Jan,
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Jan Huchshorn
Als je bezetmelders gaat uitsluiten t.b.v. spookmeldingen, dan helpen ze ook niet meer tegen spooktreinen.
Die uitgesloten bezetmelders zijn van twee blokken op het rangeerterrein die ik vanuit Koploper soms eigenlijk misbruik. Dus hier zijn dan spooktreinen te verwachten.
Maar het ging over spooktreinen in blokken in de vrije baan.
quote:
Bij instellingen per database kun je bij Algemeen 2 > Vertraging bezetmelding vrijgeven de tijd wat ophogen.
En/of.
Bij instellingen per database > Remmen/Spooktrein/Massa > Minimaal vrije tijd bezetmelder/spooktrein de tijd wat verhogen.
Ga ik zeker wat mee doen als het probleem weer de kop op steekt.
M.vr.gr. Marco
http://www.MRdirect.nl : MRdirect (P50xb / LocoNet), Marklin-K, Draaischijf HK, Servomotor-wisseldecoders (Rosoft), 1 Motorola (tbv Sinusmotor) en DCC decoders |
|
|
Jan Huchshorn
Netherlands
343 Posts |
Geplaatst - 09 okt 2019 : 20:40:53
|
Hallo Marco,
Dat uitsluiten is inderdaad voor meldpunten "Waar wat mee is". Het actief bezetmeldpunt tijdens het draaien van een draaischijf of waarmee een speciale actie mee aangezet wordt bijvoorbeeld of zoals bij jou op het rangeerterrein waar Koploper het niet voor het zeggen heeft.
Groeten,
Jan |
|
|
|
Onderwerp |
|