Auteur |
Onderwerp |
|
hubert
Netherlands
21 berichten |
Geplaatst - 24 feb 2007 : 19:38:23
|
Beste medekoploper gebruikers
Ik heb me vandaag aangemeld op dit forum. Ik rij met de IB en koploper met Marklin M-rails.
ik heb een probleem, (lees: uitdaging). Onlangs heb ik een 17e terugmelder S88 aangeschaft. Met de Intellibox kan ik deze 17e melder uitlezen, echter in koploper krijg ik dit niet voor elkaar. Ik heb bij digitale onderdelen : aantal bezetmelders = 17 en dan in het testprogramma ook 17 terugmelders.
Moet ik nog iets aparts aanpassen, vergeet ik iets. Lijkt als of de uitbreiding van 16 naar meer (de 17e) iets niet goed gaat.
Hopelijk hebben jullie de tip voor mij. Alvast bedank voor jullie reactie.
Nb: heb al even contact gehad met Paul, maar die weet in eerste instantie ook de oplossing (nog) niet.
Met vr gr Bert
|
|
teppp01
Netherlands
87 Posts |
Geplaatst - 26 feb 2007 : 21:27:44
|
Hallo bert,
Mischien ten overvloede maar heb je ook in de IB aangegeven dat je 17 S88 hebt?
met vriendelijke groet.
Piet Tepper
Rij sinds 3 jaar met Koploper, Intellibox en Trix Express |
|
|
balthazor
Netherlands
117 Posts |
Geplaatst - 27 feb 2007 : 11:03:07
|
<Qoute> Met de Intellibox kan ik deze 17e melder uitlezen, echter in koploper krijg ik dit niet voor elkaar. </Qoute>
Dus ik denk dat Bert dat heeft gedaan Maar de oplossing voor zijn probleem weet ik niet
Erik.
MBZE: Modelbaan Zonder Eind fleischmann/twincenter/koploper
|
|
|
hubert
Netherlands
21 Posts |
Geplaatst - 27 feb 2007 : 20:02:01
|
Beste Erik en Piet. allereerst bedankt voor jullie reactie. Die 17e heb ik in de IB opgegeven, dat klopt. Ben gisteren nog eens aan het kijken geweest in de speciale opties van de IB. Nog dierse opties tegengekomen in een gevonden beschrijving waarin alle speciale opties opgesomd staan. Ik ga in het weekend hiermee nog eens wat stoeien., hoewel ik niet denk dat dit de oplossing is omdat de IB ze WEL uitleest.
Gr Bert |
|
|
Peter Landsweers
Netherlands
54 Posts |
Geplaatst - 15 mrt 2007 : 21:01:53
|
Beste Hubert,
Misschien geen vraag voor dit forum (hoewel 1/4 van de Koplopers dit met een IB doet), maar zou ik een copy van de speciale opties lijst kunnen krijgen.
Ondanks lang zoeken op internet, heb ik nooit een volledige lijst kunnen vinden.
Ooit moest ik ook d.m.v. een speciale optie een setting van de IB veranderen om mijn S-88 "aan de praat" te krijgen (succesvol via benelux forum, met dank aan WR).
Bij voorbaat dank, Peter
H0 gelijkstroom + Intellibox + Pentium 3 + Koploper 6.3 + Widescreen = PLEZIER |
|
|
hubert
Netherlands
21 Posts |
Geplaatst - 17 mrt 2007 : 17:42:25
|
Hoi Peter,
natuurlijk kun je de lijst krijgen. Kan bestand echter niet toevoegen.
Geef even je mailadres dan stuur ik het bestand naar je toe.
Gr Bert |
Bewerkt door hubert op 17 mrt 2007 17:44:25 |
|
|
hubertus
Netherlands
1989 Posts |
Geplaatst - 17 mrt 2007 : 20:38:01
|
Op de IB-mailinglist bij Yahoo (http://groups.yahoo.com/group/IBX/) kun je bij de files het bestand IBXSO.zip downloaden. Dit zou de complete lijst moeten zijn.
Huub |
|
|
bellejt
Belgium
454 Posts |
Geplaatst - 18 mrt 2007 : 12:02:29
|
The number of S88s being physically read by the Intellibox as specified by SO#8 may be changed with the P50Xb command X88PSet or with the P50Xa command 'SE'. When reading an S88 with a P50 or P50X command beyond the highest number currently scanned, the scanning by the Intellibox will be extended automatically to 8, 16, or 31 S88s (corresponding to SO#8 values 16, 32 or 62). Note: The P50 command 0xC4 (read S88 number 4), as frequently used in baudrate and protocol determination procedures, may also have this effect!
Geeonden in de file. Misschien de oplossing.
greetings,groetjes,salutations,Johnny T |
|
|
hubert
Netherlands
21 Posts |
Geplaatst - 18 mrt 2007 : 17:34:56
|
Hoi Johnny,
ga dit binnenkort proberen, maar denk dat dit niet de oplossing is. De IB leest de 17e S88 wel uit, alleen in koploper krijg ik de 17e niet uitgelezen( met testprogramma.)
Toch bedankt
Gr Bert
|
Bewerkt door hubert op 18 mrt 2007 17:39:28 |
|
|
PaHaSOFT
3413 Posts |
Geplaatst - 18 mrt 2007 : 22:59:58
|
Hallo Bert,
Ik weet wel zeker dat dit niet de oplossing is. Op aangeven van Wim ben ik nog eens even verder gaat testen en kon nu inderdaad een foutmelding simuleren.
Koploper probeert (ik dus eigenlijk) een waarde die groter is dan 255 in een byte te plaatsen. Dat gaat niet werken.
Zal morgenavond een patch hiervoor uitbrengen. Dezelfde fout kan trouwens ook optreden bij meer dan 16 S88 die aan een HSI-88 hangen.
Mvg, Paul. |
|
|
hubert
Netherlands
21 Posts |
Geplaatst - 19 mrt 2007 : 16:46:38
|
Hoi Paul,
bedankt alvast voor de moeite (weer). ik hoor het wel als de patch er is.
Gr Bert |
Bewerkt door hubert op 19 mrt 2007 16:47:20 |
|
|
PaHaSOFT
3413 Posts |
Geplaatst - 19 mrt 2007 : 20:24:46
|
Hallo Bert,
Ik heb goede hoop dat als jij nu versie 6.3. buildnummer 116 download het testprogramma ook goed moet werken. In het normale bedrijf werken de S88 volgens mij al lang goed.
Mvg, Paul. |
|
|
hubert
Netherlands
21 Posts |
Geplaatst - 19 mrt 2007 : 20:47:12
|
Bedankt Paul.
Zal de nieuwe versie zsm downloaden. Kan echter pas morgen of overmorgen testen. Maar jij hoort van mij.
Gr Bert |
|
|
hubert
Netherlands
21 Posts |
Geplaatst - 20 mrt 2007 : 18:54:09
|
Hoi Paul,
eea. getest en de aanpassing werkt perfect!! Bedankt.
Gr Bert
|
|
|
|