Auteur |
Onderwerp |
|
HO_COMP_FAN
Belgium
39 berichten |
Geplaatst - 09 mei 2018 : 18:11:26
|
Gisteren en vanmorgen wat zitten klungelen om extra reedcontacten aan te sluiten aan mijn S88-Viesmann 5217 en LDT RM-88-N-O-B modules. Alles goed tot we de negende en tiende module aansloten, daarop geen reactie van nieuw aangesloten reed contacten. Na veel testen en elimineren van hardwareproblemen , gevonden dat IB Speciale optie nr 8 nog de standaard waarde van 16 had (16 halve modules = 8 modules). Aangepast naar 24 en nu goed werkende systeem , nieuwe reedcontacten komen nu ook binnen. Ben nog eens in de koploper documentatie gedoken, en vind niet direct dat je deze aanpassing manueel moet doen op de IB , enkel dat je het aantal modules moet specifieren in het onderhoudsprogramma Digitale onderdelen. Had verwacht dat dit dus na aanpassing op koploper , en eventuele herstart van IB/koploper ook in IB ge-updated zou zijn. Dus niet. Kan er best me leven dat Paul geen aanpassingen meer doet voor de (oude) digitale centrales , maar eventueel een vermelding in de handleiding zou welkom zijn, of heb ik ergens over gelezen ?
Achteraf gezien is er op het forum wel een aantal keren melding geweest over Speciale Optie 8 , maar de info is niet altijd eenduidig. Was het ooit voldoende om enkel in koploper up te daten om meer dan 8 16-kanaals bezetmelders te laten werken ?
Voornaamste is dat het "probleem" momenteel opgelost is.
Gr
Met vriendelijke groeten, Dirk HO 3-Rail Digitaal , Marklin K-rails, Intelllibox 1, W10+Koploper , LDT RM-88-N-B+RM-88-O-B , Viessman 5211/5213/5217(S88) , DR4018 , Boosters 4017 & LDT DB-2 , Arduino Uno. Loks Marklin/Roco/Mehano/L.S |
Bewerkt door HO_COMP_FAN op 10 mei 2018 13:43:27 |
|
phdirk
Netherlands
2570 Posts |
Geplaatst - 09 mei 2018 : 19:53:55
|
Het is nooit anders geweest dan dat je zowel in je centrale als in Koploper je zaken moet instellen. Dat geldt niet alleen voor bezetmelders, maar ook bijvoorbeeld voor wisseldecoders in het TwinCenter en locadressen voor zover deze niet worden gesynchroniseerd, zoals bij de EcoS.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 09 mei 2018 : 23:25:15
|
Je hoeft daar zelf in de IB niets aan te doen. In P50x mode doet de IB dat zelf aanpassen
stukje uit de protocol beschrijving.
quote: For example, in order to have the IB automatically read only the very first s88 module, the following command should be used: 'SE 2'. The IB default (per Special Option #8) is: s88h = 16, which implies reading automatically the first 8 s88 modules (16 'half modules'). If a P50 cmd for reading the s88 modules requires more than what is currently automatically read by the IB, then the IB automatically raises this number. This does NOT apply to event-style reading! You can also specify 0 as a value for s88h. In this case, the IB shall cease reading s88 modules automatically and only read them when an explicit P50 or P50Xa cmd shall be sent.
Wordt de IB via het LocoNet-protocol aangesproken dan regelt koploper aan de hand van het aantal te lezen s88modules in onderhouden digitale onderdelen, hoeveel modules de IB uitleest.
Hierover hoeft niets te staan in de koploper handleiding, dit staat beschreven bij Uhlenbrock.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
HO_COMP_FAN
Belgium
39 Posts |
Geplaatst - 10 mei 2018 : 10:08:49
|
Dirk,Ben bedankt voor de feedback. Bij het lezen van de Koploperhandleiding had ik me wellicht laten (mis-)leiden door wat te lezen staat bij de veranderingen van(af) versie 5.2 (Quote) : Koploper: versie 5.2 (11-2001) ... voor een aantal opmerkingen over de Intellibox, waardoor het initialiseren makkelijker is geworden en er geen speciale opties meer gezet hoeven te worden.....(End Quote).
Wim, niet iedereen stuurt S88 modules aan via LocoNet protocol, gewoon rechtstreeks op de IB lukt bij mij reeds 20 jaar. Deze methode was m.i. ook de originele opzet van S88 met IB. Al die jaren volstonden 8 bezetmeldermodules op mijn baan, nu heb ik nood aan wat meer en ben ik op dit "probleempje" gestoten. Vond het wel nuttig om dit even op het koploperforum te delen (daar dient dit volgens mij voor), je weet maar nooit dat er nog eens iemand tegen aan botst. Wat jij bedoeld met aansturing via P50x methode versta ik niet ( ik zal wel te oud zijn zeker...), kan enkel vaststellen dat ik enkel na manuele aanpassing in de IB van het daarvoor bedoelde register een goede werking kreeg. Ligt in lijn met de feedback van Ben en Dirk : zowel in Koploper als in IB aanpassen.
Gr
Met vriendelijke groeten, Dirk HO 3-Rail Digitaal , Marklin K-rails, Intelllibox 1, W10+Koploper , LDT RM-88-N-B+RM-88-O-B , Viessman 5211/5213/5217(S88) , DR4018 , Boosters 4017 & LDT DB-2 , Arduino Uno. Loks Marklin/Roco/Mehano/L.S |
|
|
HO_COMP_FAN
Belgium
39 Posts |
Geplaatst - 10 mei 2018 : 13:47:56
|
Nog wat verder forum uitgepluist, en een vergelijkbare melding gevonden van 2007 (!) , welke ook maar werkte na de update langs 2 kanten. http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=793
Toch nuttig om 1 kort zinnetje in de handleiding bij te voegen ?
gr
Met vriendelijke groeten, Dirk HO 3-Rail Digitaal , Marklin K-rails, Intellibox 1, W10+Koploper , LDT RM-88-N-B+RM-88-O-B , Viessman 5211/5213/5217(S88) , DR4018 , Boosters 4017 & LDT DB-2 , Arduino Uno. S88 Bus via S88-bus op IB. Loks Marklin/Roco/Mehano/L.S |
Bewerkt door HO_COMP_FAN op 10 mei 2018 13:48:43 |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 12 mei 2018 : 18:07:47
|
quote: Oorspronkelijk geplaatst door HO_COMP_FAN
Dirk,Ben
Wim, niet iedereen stuurt S88 modules aan via LocoNet protocol, gewoon rechtstreeks op de IB lukt bij mij reeds 20 jaar. Deze methode was m.i. ook de originele opzet van S88 met IB. Al die jaren volstonden 8 bezetmeldermodules op mijn baan, nu heb ik nood aan wat meer en ben ik op dit "probleempje" gestoten. Vond het wel nuttig om dit even op het koploperforum te delen (daar dient dit volgens mij voor), je weet maar nooit dat er nog eens iemand tegen aan botst. Wat jij bedoeld met aansturing via P50x methode versta ik niet ( ik zal wel te oud zijn zeker...), kan enkel vaststellen dat ik enkel na manuele aanpassing in de IB van het daarvoor bedoelde register een goede werking kreeg. Ligt in lijn met de feedback van Ben en Dirk : zowel in Koploper als in IB aanpassen.
Gr
Je leest ook niet en als je dat wel doet dan begrijp je het niet. Dit gaat niet over LocoNet, maar gewoon over het P50x protocol. En als je niet weet wat dat is dan heb je al een probleem. Maar kort door de bocht de IB past het aantal modules zelfstandig aan als hij meer dan 8 modules moet uitlezen, via een commando vanuit b.v. Koploper. Hoef jij in de IB niets aan te doen. Alleen het juiste aantal in koploper aangeven welke jij wil lezen. Nu weet ik denk ik van dat deel in Koploper wel hoe het werkt. En als je dat hebt aangepast in Koploper kun je die voor de zekerheid even afsluiten en opnieuw starten dan initialiseert hij de IB opnieuw.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
Bewerkt door Wim Ros op 12 mei 2018 18:09:25 |
|
|
HO_COMP_FAN
Belgium
39 Posts |
Geplaatst - 12 mei 2018 : 21:58:59
|
Wim,
ik heb eerder reeds "de korte bocht genomen" , herhaaldelijk opnieuw geprobeerd , opnieuw alles gestopt en herstart, etc..... Het werkte bij mij niet ... Blijkbaar ben ik niet de enigste geweest die manueel moesten aanpassen aan beide zijden. Gewoon via de keyboard van de IB-1 voor het IB registor.
Maar zoals eerder geschreven is mijn probleem opgelost en is verdere discussie m.i. hierover niet nodig.
Met vriendelijke groeten, Dirk HO 3-Rail Digitaal , Marklin K-rails, Intellibox 1, W10+Koploper , LDT RM-88-N-B+RM-88-O-B , Viessman 5211/5213/5217(S88) , DR4018 , Boosters 4017 & LDT DB-2 , Arduino Uno. S88 Bus via S88-bus op IB. Loks Marklin/Roco/Mehano/L.S |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 13 mei 2018 : 13:34:13
|
Als een discussie hierover niet nodig is volgens jouw, waarom meld je het dan?
Ik meld je en laat je zien via de gegevens van Uhlenbrock, hoe het wel en echt werkt, en als je die instructies van de fabrikant in twijfel trekt is dat jouw probleem.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
|