 Hoe loc een blok inrijden met gedetecteerde stam?
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Auteur Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  

Martijn1974

Netherlands
83 berichten

Geplaatst - 28 mei 2017 :  20:42:33  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Martijn1974  Reageer met citaat
Hallo,

Ik kom er niet uit...
Ik wil een loc een aangrenzend blok laten inrijden waar een stam op hem staat te wachten.
Echter wordt deze stam gedetecteerd en houdt het blok bezet (blauwe lijn). De loc geeft de melding "vervolg blok bezet".
Ik heb de treinlengte opgeslagen in het blok, maar nog wil de loc er niet inrijden.
Zonder de stam (vrij blok) rijdt de loc wel door.

Het is vast heel simpel, maar ik zie het niet.

NS | H0 | DCC | ECoS-2 | Koploper v9.0 |

nspoorgron

Netherlands
3 Posts

Geplaatst - 28 mei 2017 :  21:47:42  Toon profiel  Reageer met citaat
Ik neem aan dat het een vaste route betreft als dat zo is dan bij betreffende blok inrijden bij bezetmeldingen aanvinken.
vr gr Geert
Ga naar bovenaan de pagina

Martijn1974

Netherlands
83 Posts

Geplaatst - 28 mei 2017 :  22:06:37  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Martijn1974  Reageer met citaat
Ik krijg het toch niet voor elkaar...inrijden bij bezet staat aangevinkt.



De loc komt van de draaischijf (blok 38).
Ik laat hem naar blok 28 rijden, en hij moet stoppen op de eerste melder die hij tegenkomt.
In blok 28 keert hij om naar blok 29 te gaan.
In blok 29 keert hij om naar blok 27 te gaan, alwaar de gedetecteerde stam staat. Maar dat blok (27) wil hij maar niet in.



Download Attachment: hanulveen-iv.zip
57,77 KB

NS | H0 | DCC | ECoS-2 | Koploper v9.2.5 |

Bewerkt door Martijn1974 op 29 mei 2017 11:21:54
Ga naar bovenaan de pagina

n160weer

Netherlands
76 Posts

Geplaatst - 29 mei 2017 :  12:34:44  Toon profiel  Reageer met citaat
Hoi martijn

Blauw betekent vrij vertaald dat er een bezetmelder bezet is die volgens koploper vrij moet zijn.
Mogelijke oplossing.

Je stam in het blok zetten.

Dit kan je doen bij alle blokkades.
Daar de lengte en type inzetten. Deze moet je dan later ophalen als de lok in het blok is.

Gr Walter Weerdenburg

Groetjes
Walter Weerdenburg

n160weer
win-xp, selektrix2000,FCC,HSI,lichtsluisjes en stroomdetektie.
Ga naar bovenaan de pagina

Martijn1974

Netherlands
83 Posts

Geplaatst - 29 mei 2017 :  13:03:14  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Martijn1974  Reageer met citaat
En ik heb het probleem gevonden.

Als de trein in het blok aankwam sloeg ik de lengte op in het blok, en vervolgens verwijderde ik de loc uit het blok. Dit omdat ik enkel de stam daar wilde hebben en niet verder wilde met die loc.

Doordat ik de loc verwijderde, en niet wegreed, kwam het blok op handmatig te staan. De lengte bleef wel opgeslagen.



Dat vinkje weggehaald, en alles werkt zoals het wenselijk is.
Nu bij het wegrijden van de loc blijft het blok (ook al is ie bezet) inrijdbaar voor de vervangende loc.

Altijd weer die vinkjes

NS | H0 | DCC | ECoS-2 | Koploper v9.2.5 |
Ga naar bovenaan de pagina

phdirk

Netherlands
2570 Posts

Geplaatst - 30 mei 2017 :  16:36:03  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Martijn,

Helaas kan ik je banenplan niet zien als ik je backup inlees. Ik zie wel dat je je vaste route laat eindigen in het blok waar de loc wordt afgekoppeld. Als je dan via dezelfde vaste route de loc weer het blok uit laat rijden en dan de vaste route beëindigt, zal het ook werken, zonder dat je het vinkje bij 'Handmatig' weg hoeft te halen.

Met beste groeten
Dirk
HO=TC
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6230 Posts

Geplaatst - 30 mei 2017 :  17:56:02  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Laat zich prima inlezen en alles is zichtbaar.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

phdirk

Netherlands
2570 Posts

Geplaatst - 31 mei 2017 :  16:40:44  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Wim,

Ik zie alleen de vensters:
Overzicht locs
Dagstatistieken
Statistieken

Het sporenplan zal wel buiten beeld staan en mijn tweede beeldscherm staat al ingepakt.

Met beste groeten
Dirk
HO=TC
Ga naar bovenaan de pagina

Martijn1974

Netherlands
83 Posts

Geplaatst - 31 mei 2017 :  16:48:37  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Martijn1974  Reageer met citaat
Ja klopt. Ik gebruik een tweede scherm.
Als het goed is kan je onderin met een horizontale scrollbalk naar rechts bewegen. Dan komt het tevoorschijn.

Mvg,
Martijn.

NS | H0 | DCC | ECoS-2 | Koploper v9.2.5 |
Ga naar bovenaan de pagina

phdirk

Netherlands
2570 Posts

Geplaatst - 01 jun 2017 :  23:08:16  Toon profiel  Reageer met citaat
Hoi MArtijn,

Kennelijk ziet mijn laptop de scrollbar niet. Maar ik kon me redelijk voorstellen wat er gebeurde op de baan.


Met beste groeten
Dirk