Auteur |
Onderwerp |
|
Cees Brocaar
Netherlands
269 berichten |
Geplaatst - 18 jun 2016 : 22:53:38
|
Hallo,
In een wisselstraat heb ik een bezetmelder geplaatst. Ik dacht dat deze melder ook zichtbaar werd bij bezet worden en vrijgave in de logging, echter ik zie dit niet. Klopt dit?
Mvg, Cees |
|
JackvdW
Netherlands
348 Posts |
Geplaatst - 19 jun 2016 : 02:35:57
|
Hallo Cees,
Net voor de zekerheid even bij mij getest, en ze komen hier gewoon langs net als de melders van de blokken.
Er is een "Punt waar in blok" gekoppeld aan de melder bij "Wissel/Waar in blok/Lijn bezet bij...".
In de wisselstraat is de melder aangevinkt bij "Vrijgave wisselstraat" in het vak "Vrijgave na bezetmelding".
Hoop dat je met deze gegevens iets kunt om je probleempje op te lossen.
Groeten Jack.
|
|
|
Cees Brocaar
Netherlands
269 Posts |
Geplaatst - 19 jun 2016 : 09:45:33
|
Hallo Jack,
Het punt waar in blok heb ik niet gekoppeld, maar in de wisselstraat is hij wel aangevinkt! Dan moet het iets technisch zijn, waardoor ik hem niet ziet in de logging! Ga ik uitzoeken.
Dank voor de reactie,
Mvg, Cees |
|
|
remunj
Netherlands
1111 Posts |
Geplaatst - 19 jun 2016 : 12:38:51
|
Even met het testprogramma checken of de melding überhaupt wel door komt zou ik zo zeggen
Gr. Eric |
|
|
Cees Brocaar
Netherlands
269 Posts |
Geplaatst - 17 jul 2016 : 11:47:06
|
Heren,
Heeft even geduurd, maar probleem verholpen. Oorzaak: slecht soldeerpunt op de bezetmelder! Mvg, Cees |
|
|
|