 Lenz LS150 wisseldecoder met 6 uitgangen in Koploper?
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Auteur Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  

Jubbutje

Netherlands
21 berichten

Geplaatst - 27 apr 2015 :  15:42:31  Toon profiel  Reageer met citaat
Beste mensen,
Ik ben nu twee weken aan het zoeken, maar kan nergens een oplossing vinden.

Ik heb mijn baan 'klaar' om te gaan rijden.
Een schaduwstation met 8 wissels (1 t/m 8) aangestuurd door 2 ESU Switch Pilot's met ieder 4 uitgangen. geprogrammeerd met mijn IB. Dit werkt prima. Ook in Koploper
Voor de bovenbaan heb ik een aantal Lenz LS150 wisseldecoders met 6 uitgangen per decoder. Op dit moment heb ik 3 Lenz decoders in gebruik. (9 t/m 26) Allen zijn geprogrammeerd met mijn IB en werken prima met mijn IB.

Nu ben ik bezig om alles in te geven in Koploper, maar als ik de wisseldecoders op wil geven krijg ik maar 4 uitgangen per decoder te zien en komt het totaal op 20 wissels terwijl dit er 26 moeten zijn.

Waar ga ik hier de fout in?
Hoe kan ik de missende 6 wissels (2 per decoder) zichtbaar krijgen en dus gebruiken in Koploper?

Ik hoop echt dat iemand mij hiermee kan helpen en dit aan mij duidelijk kan maken, zodat ik kan gaan rijden.

Groeten,
Jelle

Wim Ros

Netherlands
6230 Posts

Geplaatst - 27 apr 2015 :  16:35:46  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Jelle,

Bij onderhouden digitale onderdelen en wisseldecoders het aantal op NUL zetten, dan heb je het volledige adres bereik binnen de Intellibox, en hoef je daar nooit meer naar om te kijken. En dan maakt het niet meer uit of de decoder 1 wissel bediend (servo) of 2 of 4 of 6 of 8.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus

Bewerkt door Wim Ros op 27 apr 2015 16:40:36
Ga naar bovenaan de pagina

Jubbutje

Netherlands
21 Posts

Geplaatst - 27 apr 2015 :  21:55:50  Toon profiel  Reageer met citaat
Wim, dit was inderdaad de oplossing die ik zocht.

En natuurlijk werkt het nu.

Echt fantastisch bedankt weer.

Groeten,
Jelle