Ik heb een probleem met het reserveren van een wisselstraat (van blok 1 naar blok 4) in sommige situaties. Ik denk, dat het te maken heeft met zoiets banaals als een instelling of zoiets. Het gaat een hele tijd goed, echter op zeker moment komt een loc in blok 1 wil naar 4 en wisselstraat is niet gezet; de loc vertraagt en gaat stapvoets verder. Ik kan de wissels handmatig wel goed zetten. Bijgevoegd een backup van mijn koploperfile. Kan iemand mij helpen?
Download Attachment: Completebaan-nieuw.bck 79,06 KB |
|
Wissels
Netherlands
1450 Posts |
Geplaatst - 12 feb 2015 : 18:03:04
|
Hallo Wim,
als je bij wisselstraat 1 naar 4 de alternatieve wisselstraat 3 weghaalt, waar 1 wissel te kort is geselecteerd dan zullen wel alle wissels betrouwbaar schakelen,
met vriendelijke groet,
Walter
Marklin testbaan met 6021/6050 Vaste baan met Central Station 1 Reloaded. Doe wat je zegt, dan lieg je niet. |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 12 feb 2015 : 18:08:10
|
Je hebt van 1 naar 4 een wisselstraat volgnummer (3) gemaakt, daarin heb je niet alle wissels opgenomen. Nu is de gehele alternatieve wisselstraat helemaal niet van toepassing je kunt slechts via 1 wisselstraat van 1 naar 4 rijden. Wissels bij de alternatieve wisselstraat verwijderen, lost het probleem op.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
wvk
Netherlands
25 Posts |
Geplaatst - 12 feb 2015 : 18:16:35
|
Bedankt! typisch geval van tunnelvisie! Ga het meteen proberen! Laat nog weten of het gewerkt heeft! |
|
|
wvk
Netherlands
25 Posts |
Geplaatst - 12 feb 2015 : 19:33:39
|
Bedankt allemaal! Het werkt!!!! |
|
|
|