Hallo Marco,
Volgens mij kun je dat oplossen met twee speciale functies. Met de eerste speciale functie zorg je ervoor dat het flitslicht gaat branden. je doet dat door bij de speciale functie aan te geven dat als de bedoelde bezetmelder bezet wordt het wisseladres waarop de flitser is aangesloten aangaat. Je moet dan even kijken of daarvoor de "wissel" in de rechte of afgebogen stand moet worden geschakeld om de flitser aan te schakelen. Vervolgens maak je een speciale actie waarbij bij het bezet worden van de bedoelde bezetmelder de flitser weer wordt uitgeschakeld, dus net andersom als bij de eerste speciale actie. Bij deze speciale actie geef je een vertraging op van 2 seconden. Je flitser zal dan twee seconden branden. Succes met het verder uitwerken van de oplossing.