Ik heb een overweg die in drie paralelle blokken ligt (b1, b2 en b3)
Ik heb drie losse logische acties voor het neerlaten van de spoorbomen blok is 'gereserveerd'. Dit werkt prima.
Het probleem doet zich voor bij het ophalen van de spoorbonmen, de conditie voor die actie is een 'and' van de drie blokken die vrij moeten zijn. Deze actie wordt nooit uitgevoerd.... Iemand een idee wat hier mis kan zijn ?
Mvg, Cor Koploper met Marklin CS2(60214) HO MFX Koploper met Hornby Elite N DCC |
|
Agebe
Netherlands
402 Posts |
Geplaatst - 16 sep 2013 : 07:12:22
|
Hallo Cor,
Omdat ik niet kan zien wat je gedaan hebt, maar de AND functie, wordt alleen geldig als alle ingangen 1 zijn. Zover ik het nu zie denk ik dat je, alle drie ingangen moet inverteren. Dus als alle drie blokken vrij zijn, is de waarde nul. Geïnverteerd geeft dat dan 3x een 1, als je dat wel al had plaats dan je database. (dat Inverteren doe je bij de AND functie)
Mvg Ab
(Koploper met ECOS of IB met loconet,HSI-88,3x tams booster B1, HO, NS) AMD Athlon 7450 dual core met W7 |
|
|
Corvand
Netherlands
53 Posts |
Geplaatst - 16 sep 2013 : 10:36:42
|
Hallo Ab,
Had niet geinverteerd, nu wel nog steeds geen goede and...
Download Attachment: logische_and.jpg 55,51 KB
Mvg, Cor Koploper met Marklin CS2(60214) HO MFX Koploper met Hornby Elite N DCC |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
|
Corvand
Netherlands
53 Posts |
Geplaatst - 16 sep 2013 : 10:59:05
|
inversie is toch niet nodig, alles werkt nu formule is;
Bomen neer: b1 gereserveerd or b2 gereserveerd or b3 gereserveerd
Bomen op: b1 vrij and b2 vrij and b3 vrij
Mvg, Cor Koploper met Marklin CS2(60214) HO MFX Koploper met Hornby Elite N DCC |
|
|
Corvand
Netherlands
53 Posts |
Geplaatst - 16 sep 2013 : 20:57:51
|
Hierbij ook nog het filmpje:
http://youtu.be/KxCbDaELHYs
Mvg, Cor Koploper met Marklin CS2(60214) HO MFX Koploper met Hornby Elite N DCC |
|
|
|