Hallo allemaal.
We zijn een poging aan het doen om twee rangeersporen werkend te krijgen en met 1 loc om te koppelen.De bedoeling is als de loc in blok 102 komt dan naar het rangeerterrein gaat wat bestaat uit blok 110 en 111 daar een sleep neerzet in 110 en dan in 111 een sleep ophalen en dan eruit rijden naar 102 en dan via 108 wegrijden en dan na een rondje over de baan gedaan te hebben weer terugkeert naar 111 daar de sleep wegzetten en weer terug naar 102 keren en dan in 110 weer een sleep ophalen en weer wegrijdt.
We wilden dit graag zo hebben dat dit achter elkaar doorgaat maar de trein mag voor de rest ook over al komen op de baan dus gewoon in het verkeer meerijden alleen als koploper kiest dat ie in blok 102 komt dat ie dan naar het rangeerterrein gaat.
We gebruiken een loc met een telexkoppeling hiervoor.
Waar we nu problemen mee hebben is dat de loc niet op eigen houtje naar het rangeerterrein wil gaan en dat we hem hier naartoe moeten helpen,.We hebben wel inrijden bij bezetmeldingen aangevinkt.We hebben twee vaste routes gemaakt maar hoe kan je nu instellen dat de loc eerst de ene vaste route pakt en dan de andere?Ook koppelt de loc niet altijd op het juiste moment aan en af.
Als jullie ons hiermee kunnen helpen dan graag
Harald & Alex
Download Attachment: haraldenalex23-3-2013.bck 166,71 KB |
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 14 apr 2013 : 12:33:43
|
Harald & Alex,
Ik denk dat stap 1 is om in beide logische actie waar in je nu kijkt of blok 102 de gewenste lok heeft, daar in de te vullen dat voor deel 1 blok 110 'vrij is doch wel treinlengte' heeft in plaats van bezet door trein. En hetzelfde voor de ander alleen dan kijken naar blok 111. Den k dat je dan een afwisseling hebt. Opheffen van het keerverbod in het laatste blok lijkt me niet echt nodig. En om te voorkomen dat het dan een oneindige herhaling wordt de vaste route eenmalig laten uitvoeren en via 2 speciale acties, die kijken naar een logische actie die kijkt of de rangeer lok in blok 108 is en of 110 of 111 gevuld is met een lengte, de juiste vaste route weer activeren. Zie database.
Download Attachment: haraldenalex14-4-2013.bck 158,3 KB
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
Bewerkt door Wim Ros op 14 apr 2013 14:00:50 |
|
|
Harald en Alex
Netherlands
79 Posts |
Geplaatst - 14 apr 2013 : 15:34:39
|
Hallo Wim
Bedankt voor de reactie, we hebben dit nu toegepast. Maar het werkt nog niet helemaal goed, we zitten nog met het probleem dat de loc niet naar het blok wil gaan waar de wagons staan, hij geeft dan de melding treinrouteblok 111 bezet. Inrijden bij bezetmelding staat aangevinkt in de route.
Harald & Alex
Download Attachment: haraldenalex23-3-2013.bck 166,6 KB |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
|
Harald en Alex
Netherlands
79 Posts |
Geplaatst - 14 apr 2013 : 16:11:20
|
Wim
Ok alvast bedankt voor de moeite
Harald & Alex |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
|
Harald en Alex
Netherlands
79 Posts |
Geplaatst - 14 apr 2013 : 16:27:26
|
Wim.
Dat is jammer.We gaan nog wel even proberen dan.
Harald & Alex
|
|
|
Harald en Alex
Netherlands
79 Posts |
Geplaatst - 14 apr 2013 : 17:11:45
|
Het probleem blijft helaas.Loc komt blok 102 in en blijft dan halverwege op een melder staan en dan verschijnt dus dat ie niet naar 111 kan.Trekken we dan handmatig de wagons in blok 111 van de stopmelder dan gaat ie er wel heen.
Harald & Alex |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 14 apr 2013 : 17:39:07
|
Harald & Alex,
Ik krijg dit dus niet in testmode voor elkaar, ook niet als ik dat via een speciale testmode doe. Maar de eerste melders is wel vrij, dan moet je met een alternatieve stopplaats werken dat vul je in bij de vaste route en dat zal dan melder 1 zijn daar kun je ook invullen hoe ver de lok dan nog extra moet doorrijden om aan te koppelen.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
Harald en Alex
Netherlands
79 Posts |
Geplaatst - 20 apr 2013 : 12:05:08
|
Hallo Wim
Wij snappen niet wat je bedoelt. Waar kan je dan die alternatieve stopplaats ingeven?
Harald & Alex |
Bewerkt door Harald en Alex op 20 apr 2013 12:05:25 |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 20 apr 2013 : 15:00:28
|
Harald & Alex,
Volgens mij moet je ervoor zorgen dan de stopmelder vrij blijft als je de wagons het spoor opdrukt. Dat doe je door in eigenschappen blokken een stopplaats te maken op de voorliggende melder. Daarbij heb je waarschijnlijk een melder te weinig, dat kun je opvangen door als binnenkomstmelder een virtuele melder te maken.
Voor het oppikken van het geheel geef je in de vaste route een alternatieve stopplaats in aan de hand van het aantal melders in het blok. Dit zal het nodige fine tune werk vergen maar het is te doen. Dit is mijn manier van aanpak waarschijnlijk zijn er nog meer.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
Harald en Alex
Netherlands
79 Posts |
Geplaatst - 20 apr 2013 : 17:29:48
|
Hallo Wim
We hebben het nu ingevuld zoals jij het hebt gezegd, maar hij wil er nog steeds niet heen. Wil je alsjeblieft even kijken of alles wel goed ingevuld staat, als het niet klopt zou je het dan willen veranderen.
Harald & Alex
Download Attachment: haraldenalex20-4-2013.bck 166,86 KB |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 21 apr 2013 : 17:03:15
|
Harald & Alex,
De alternatieve stopplaats daarin heb je opgegeven dat de treinlengte 80 cm mag zijn. Echter je trein is 93 cm lang, dat heeft als gevolg dat hij niet op de alternatieve plaats stopt maar op de volgende en dat is de orginele melder die hij vrij moest houden.
Of je trein is te lang of je blok plus melder is kort. De lengte van je trein moet dus korter zijn dan je alternatieve stopplaats.
En dan ook nog even weghalen dat het eerste echte meldpunt vrij moet komen, want dat moet natuurlijk niet.
Mvg Wim.