Geplaatst - 20 mrt 2013 :  22:19:32  Toon profiel  Reageer met citaat
hallo allemaal,

al maanden zitten wij (kees en marco) te vechten met het seinenstelsel.
Er staan langs de baan hoofdseinen drie kleuren. Deze worden aangestuurd door een om32.
Als we de seinen testen via de om32config, dan werkt het perfect.
Als we de seinen via het testdeel in koploper aansturen werkt het niet. We gebruiken dezelfde seintypes in de om32config die in koploper geladen is. Alle wissels die erin staan functioneren prima.
Binnen het te kiezen seinenstelsel kan niet veel en als we de seinen willen kiezen in koploper, dan missen we er een paar. Bijvoorbeeld drie bit + cijfer.
Wat hebben we verkeerd ingesteld in koploper?
En is dat te herstellen?


Download Attachment: ontwerp1.bck
196,89 KB

met vriendelijke groet,

Marco

remunj

Netherlands
1111 Posts

Geplaatst - 21 mrt 2013 :  08:44:21  Toon profiel  Reageer met citaat
Kan hier op het werk niet in je database kijken maar ik gok erop dat je nog geen seinstelsel gegenereerd hebt. Dan heb je maar een heel beperkte keuze in seinen.
Genereer het Nederlands lichtseinstelsel en je krijgt meer mogelijkheden.

Gr.
Eric
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6230 Posts

Geplaatst - 21 mrt 2013 :  15:46:46  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Marco,

Ik meen te zien dat je alle seinstelsels actief hebt, en dat je via de seinen met de naam hoi en kees, het een en ander hebt aangepast en verwijdert, m.n. het 3-bit sein met cijfer.

Hoe dit te herstellen ik zou het niet weten.

Verder komen er seinen met hetzelfde adres voor in het geheel is ook een beetje moeilijk om deze dan juist aan te kunnen sturen, adres 65 is zo'n adres.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

hubertus

Netherlands
1991 Posts

Geplaatst - 21 mrt 2013 :  19:45:37  Toon profiel  Reageer met citaat
Zo te zien is kees gewoon het 3-bits sein met cijfer, behalve de naam lijkt er niets aan veranderd.
Je lijkt nergens een volgend hoofdsein te hebben opgegeven, dus meer dan geel en rood zul je niet te zien krijgen, zelfs niet als je seinaansturing wel goed werkt.
Ik ken verder de om32 niet, dus kan weinig zinnigs zeggen of je de adressen voor de aansturing goed hebt ingevuld.

Huub
Ga naar bovenaan de pagina

hhheijnen

Netherlands
5 Posts

Geplaatst - 24 mrt 2013 :  12:01:34  Toon profiel  Reageer met citaat
Hoi Marco en Kees,

Ik heb dit probleem (een soort gelijk) ook gehad. In eerste instantie leek het erop dat de OM32 modules 1 en 2 naar behoren werkten. Echter toen ik een 3e OM32 module aansloot begonnen de problemen. Later bleek dat ook de modules 1 en 2 niet goed hadden gewerkt.

Ik ben ook maanden aan het zoeken geweest. Ik heb van diverse mensen tips en trucs gehad maar niets was de juiste.

Het rare was, dat mijn seintjes perfect werkten als je ze aanstuurde via het programmaatje OM32config. Maar zodra koploper werd ingeschakeld was het weer hommeles.

Uiteindelijk heb ik het gevonden. Het probleem werd opgelost toen ik de massa (aarde draad) van het OM32systeem verbond met de massa (aarde draad ringleiding) van het Koplopersysteem.

Op het forum van Dinamousers staat bij het onderdeel OM32 bij het onderwerp "3e OM32 module werkt niet" meer informatie met ook een tekeningtje van hoe ik het uiteindelijk heb aangesloten.

Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.

Groetjes

Herman
Ga naar bovenaan de pagina

kraan

Netherlands
17 Posts

Geplaatst - 25 mrt 2013 :  23:20:23  Toon profiel  Reageer met citaat
Goedeavond allemaal,

Ik heb zojuist de reacties doorgelezen. Als eerste dank voor de reacties.
Ik ben heel benieuwd naar het artikeltje op het dynamo forum.
Kijken of het een en ander bij mij ook zo aangesloten is of nog niet.
Verder hebben we het sein 3 bits met cijfer weer terug gevonden. Inderdaad alleen een naamswijziging.
Het toevoegen van meerdere hoofdseinen ga ik kijken hoe het werkt.

tot binnenkort.

groet Kees en Marco

met vriendelijke groet,

Marco
Ga naar bovenaan de pagina

hubertus

Netherlands
1991 Posts

Geplaatst - 26 mrt 2013 :  07:18:13  Toon profiel  Reageer met citaat
Je hoeft niet meerdere hoofdseinen toe te voegen. Wat je nodig hebt, is er al.
Maar je moet opgeven dat naar het volgende sein moet worden gekeken, anders krijg je alleen rood en geel te zien.
Je geeft dit op bij onderhouden baanontwerp en dan afhankelijk waar het sein staat bij seineigenschappen of bij wisselstraten.

Huub
Ga naar bovenaan de pagina

hhheijnen

Netherlands
5 Posts

Geplaatst - 16 apr 2013 :  23:35:15  Toon profiel  Reageer met citaat
Hoi Marco en Kees,

Is het gelukt om de boel aan de praat te krijgen.
En wat is nu de oplossing geweest?

Ik ben nieuwsgierig!

Gr

Herman