Geplaatst - 12 jul 2012 : 16:40:51
|
Heren ik ben bezig met het testspoor beschreven en te lezen op de site. Ik schiet goed op. de baan tekenen, wissels configureren, bedienen van de wissels met koploper, rijwegen en wisselstraten definiëren, wisselstraat instellen en vrijgeven, het heeft allemaal voor mij geen geheimen meer :-). Nu komt het principe van de blokbeveiliging. Dan lees ik "in een blok moet men minstens 3 detectors plaatsen". Heren, hiermee bedoelt men toch een spoorstaaf die 2x onderbroken is en het onderbroken gedeelte moet minstens de lengte van de lok hebben, of ?. ( ik rij gelijkstroom) Bij voorbaat dank voor antwoord retour. Groeten Eddy |
|
phdirk
Netherlands
2570 Posts |
Geplaatst - 12 jul 2012 : 19:11:18
|
Hallo Eddy,
Elk blok moet in Koploper tenminste twee bezetmeldsecties hebben, te weten een binnenkomstmelder en een stopsectie. Meer bezetmeldsecties mag ook, maar is voor het normaal functioneren van Koploper niet strikt nodig, ook niet als het blok in twee richtingen wordt bereden. In stationsemplacementen is het wel handig meer bezetmeldsecties te hebben, zodat je met treinen van verschillende lengte ook netjes langs het perron kunt stoppen via alternatieve stopplaatsen, maar dat is van later zorg. Over de lengte van de bezetmeldsecties bestaan verschillende voorkeuren. Zelf rijd ik met vrije lange secties (40-60 cm in HO), zodat er altijd mooi gestopt wordt, ook met wat hogere minimumsnelheden. Je kunt op zich ook hele korte secties gebruiken als je de snelheden netjes ingeregeld hebt en de trein meteen netjes stopt als de trein de stopmelder bereikt.
Met beste groeten Dirk HO=TC |
|
|
Belgske
Belgium
37 Posts |
Geplaatst - 12 jul 2012 : 21:26:44
|
Hallo Dirk,
jij geeft me dus de bevestiging dat "detectors" eigenlijk niet meer zijn dan terugmeldsecties. Ik dacht al dat het een of ander stuk(je) electronica was :-).
Bedankt voor de info. Groeten Eddy |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
Geplaatst - 12 jul 2012 : 21:33:44
|
Eddy,
En natuurlijk is een terugmelder met een bezetmelder een stukje electronica. Je moet iets hebben om een stroomverbruiker te kunnen meten en je moet iets hebben wat deze informatie doorgeeft aan de centrale, die het op zijn beurt weer doorgeeft aan de PC.
Mvg Wim.
Alleen de waarheid ligt in het midden
s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus |
|
|
PaHaSOFT
3413 Posts |
Geplaatst - 12 jul 2012 : 22:00:55
|
Eddy,
Als jij straks overvallen wil worden door spam, dan moet je zeker je email zo laten staan.
Waarom trouwens een speciale prijs? Je hebt al gratis software. Geef Wim dan gewoon zijn normale prijs.
Mvg, Paul. |
|
|
Wim Ros
Netherlands
6230 Posts |
|
Belgske
Belgium
37 Posts |
Geplaatst - 12 jul 2012 : 22:26:34
|
Hallo Wim,
ik heb net even gekeken ik kan niet direct zien wat de verzending kost naar het beloofde land B. Ik heb mailadres achter gelaten op jouw site.
Dank voor antwoord retour