Geplaatst - 29 nov 2024 :  16:15:45  Toon profiel  Reageer met citaat
Goeden middag allen, sinds gisteren heb ik een probleem als volgt.
De trein rijdt vanuit blok 14 waarin twee bezetmelders ( 1 inrij- en 1 stopmelder) naar blok 17 waarin eveneens 2 melders. Tussen deze blokken ligt een stuk spoor waarin geen melders. Tot gisteren werd blok 14 vrijgegeven wanneer de loc blok 17 binnen reed.
Het probleem nu is dat wanneer hij de isolatie van de keerlus passeert ik in koploper weer een bezet melding krijg betreffende de melders die zich in blok 14 bevinden en dit blok wordt ook niet meer vrijgegeven.

Iemand die mij een hint kan geven ?

met vriendelijke spoorgroet
John Wouterse

JWWM

JPJ

Netherlands
556 Posts

Geplaatst - 29 nov 2024 :  17:02:59  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo John,

Heb je bij de blokeigenschappen iets veranderd ?

Jos
Ga naar bovenaan de pagina

JohnWouterse

Netherlands
7 Posts

Geplaatst - 29 nov 2024 :  17:29:45  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Jos,

Heb net nog eens naar 17 gekeken en zag dat ik keer loc aangevinkt had staan. Dit nu uitgezet en zal straks eens kijken of dat het probleem oplost.
Ik laat het vanavond of morgen nog wel weten.

John

JWWM
Ga naar bovenaan de pagina

JohnWouterse

Netherlands
7 Posts

Geplaatst - 29 nov 2024 :  20:19:56  Toon profiel  Reageer met citaat
Hoi Jos,

Helaas geen verbetering. Moet iets met de keerlus te maken hebben denk ik. Want op moment van polarisatie ompolen geeft hij de bezetmelding ??????

John

JWWM
Ga naar bovenaan de pagina

JohnWouterse

Netherlands
7 Posts

Geplaatst - 30 nov 2024 :  13:22:59  Toon profiel  Reageer met citaat
Goede middag Jos,

Gevonden ! Was ingang op bezetmelder. Andere ingang gezet en hopla.

Groet
John

JWWM
Ga naar bovenaan de pagina

JPJ

Netherlands
556 Posts

Geplaatst - 30 nov 2024 :  19:54:00  Toon profiel  Reageer met citaat
Goede avond John,

De ingang van de bezetmelder kan niet zomaar stuk gaan.
Heb je misschien iets verkeerd op de keerlusschakeling aangesloten ?
Niet dat een van deze dagen die ingang van de bezetmelder ook stuk gaat.

Jos
Ga naar bovenaan de pagina

JohnWouterse

Netherlands
7 Posts

Geplaatst - 01 dec 2024 :  22:35:16  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Jos,

Keerlus is aangesloten aan de keerlusaansluiting op de booster, de power 3. Heeft altijd goed gewerkt en is niets aan veranderd.
Alle andere ingangen werken perfect. Blijft toch een raadsel op dit moment. Maar duik er nog eens in.
Bedankt voor jouw reactie