 geen vrije sloten meer.?
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Auteur Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  

Frans 045

Netherlands
86 berichten

Geplaatst - 26 nov 2024 :  20:39:58  Toon profiel  Reageer met citaat
Hoi
Ik krijg de volgende melding bij het invoeren van een nieuw decoder adres. "Het decodernummer is niet geldig of het systeem heeft geen vrije sloten meer" Ik wil deze nieuwe lok het adres 151 geven.

Ik gebruik de IB basic n spoor dcc en dit is voor mij even een raadsel waar ik evt iets vergeten ben..
Graag jullie advies

Gr Frans

phdirk

Netherlands
2583 Posts

Geplaatst - 26 nov 2024 :  20:54:03  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Frans,'

Heb je het adres als Lang Adres ingevoerd. Op CV1 zal het systeem adres 151 niet herkennen.

Met beste groeten
Dirk
HO=TC
Ga naar bovenaan de pagina

Frans 045

Netherlands
86 Posts

Geplaatst - 26 nov 2024 :  21:16:10  Toon profiel  Reageer met citaat
Hoi Dirk,

Ik heb het decoder adres nmm goed ingesteld.
cv 17 -192
cv 18 -151
\lok rijd en reageert prima op dit adres handmatig op de \IB.


Bij een nieuwe lok invoeren in onderhouden locomotieven geeft hij deze melding.

Kun je hier wat mee...

gr frans
Ga naar bovenaan de pagina

C_Jabaaij

218 Posts

Geplaatst - 26 nov 2024 :  22:15:07  Toon profiel  Reageer met citaat
Een IB-basic heeft 32 sloten, dus als dit je 33e loc is dan krijg je deze melding.

Koos Jabaaij.
Ga naar bovenaan de pagina

C_Jabaaij

218 Posts

Geplaatst - 26 nov 2024 :  22:23:55  Toon profiel  Reageer met citaat
Een IB-basic heeft 32 sloten, dus als dit je 33e loc is dan krijg je deze melding.

Koos Jabaaij.
Ga naar bovenaan de pagina

Frans 045

Netherlands
86 Posts

Geplaatst - 27 nov 2024 :  14:06:19  Toon profiel  Reageer met citaat
Mannen,

Beste Koos,

Ik heb inmiddels 154 digitale loks.
Vanaf 1 t/m 126 kon ik de decoderadressen makkelijk invoeren, daarna moest en ben ik gebruik gaan maken van de lange adressen. Wat overigens prima gaat hoor.
Het invoeren ging eigenlijk zonder problemen tot deze vreemde melding zich liet zien en zegt mij eigenlijk niets. Maar door deze melding kan ik geen lok meer invoeren..

Koos jij zegt de IB heeft 32 sloten waar kan ik hier informatie over vinden? En weet jij een oplossing hiervoor.

GR frans

Download Attachment: 20241126_200921.jpg
1065,35 KB
Ga naar bovenaan de pagina

C_Jabaaij

218 Posts

Geplaatst - 27 nov 2024 :  16:27:52  Toon profiel  Reageer met citaat
Frans,

Op de site van Uhlenbrock https://www.uhlenbrock.de/de_DE/produkte/prodarch/IB2A4AA2-001.htm!ArcEntryInfo=0004.66.IB2A4AA2 vindt je de specificaties.

Of https://www.hobbytime.nl/uhlenbrock.aspx

Je zal een aantal locs op niet actief kunnen zetten.

Koos Jabaaij.
Ga naar bovenaan de pagina

Frans 045

Netherlands
86 Posts

Geplaatst - 27 nov 2024 :  19:15:15  Toon profiel  Reageer met citaat
Koos,
Dank je voor deze info.
Hier kan ik zeker verder mee.
Thx gr frans
Ga naar bovenaan de pagina