Auteur |
Onderwerp |
|
ceesl
Netherlands
30 berichten |
Geplaatst - 13 jan 2024 : 17:03:30
|
Hallo allemaal, Ik stuur een aantal seinen aan met een DR4018. Omdat deze niet meer leverbaar zijn heb ik voor de volgende serie seinen een YD8116 aangeschaft. Deze stuur ik vanuit Koploper aan zoals ik dat ook bij de DR4018 heb gedaan. Echter als het sein op geel zou moeten gaan begint het geel te knipperen. Het seinstelsel in Koploper is NS 3bits. Mijn vragen zijn: -Heeft iemand ervaring met deze combinatie? -Heb de seineigenschappen(uitgebreid) gelijk gemaakt aan die voor DR4018. Is dit correct? -In de YD8116 documentatie komt je de term aspecten tegen. Moet hier iets in worden aangepast? Wat is de funtie van aspecten? Kan iemand mij helpen? Met vriendelijke groet, Cees
|
|
Piet Bakker
Netherlands
66 Posts |
Geplaatst - 14 jan 2024 : 10:01:04
|
Cees,
DOMBURG TRAIN SUPPORT zou je kunnen helpen, zij verkopen YaMoRC waaronder de genoemde YD8116. Zelf ben ik ook zoekende naar betrouwbare schakelunits die leverbaar blijven.
Groet Piet.
lol in het configureren |
|
|
hubertus
Netherlands
1991 Posts |
Geplaatst - 14 jan 2024 : 10:43:46
|
Ik heb de combi niet, maar wel geïnteresseerd de handleiding geprobeerd te snappen. Zoals ik het lees zijn de aspecten het adres waarmee je onder DCCext het betreffende seinbeeld kunt oproepen. Je centrale moet dan wel DCCext kunnen aansturen en mogelijk dat hier ook de software nog roet in het eten kan gooien. Geen idee, ik ken DCCext verder niet.
Ik ga voor jou van een normale DCC-aansturing uit. Op P11 van de handleiding het plaatje midden onderin. Zoiets moet je ook te zien krijgen als je het NS-sein definieert. In de kolom Tr/Mode staat de opdracht die je moet versturen om het betreffende seinbeeld te krijgen. Als we naar het sein uit het plaatje kijken, stel, het startadres van de decoder is 17. Ik neem aan dat de R voor rood/afbuigend staat en de G voor groen/rechtdoor. Om het rode sein te krijgen, schakel je dan adres 17 rood/afbuigend, voor groen schakel je adres 17 groen/rechtdoor en voor geel/groen wordt het adres 18 groen/afbuigend geschakeld. Bij je NS-sein zul je een vergelijkbaar rijtje zien.
Probeer het even op je centrale uit of het inderdaad op deze manier werkt. Zo ja, de DR4018 wordt op een andere manier aangestuurd, dus de seineigenschappen moet je dan aanpassen.
Hoop dat dit je helpt.
groet, Huub |
Bewerkt door hubertus op 14 jan 2024 10:46:48 |
|
|
Bonaza
Belgium
775 Posts |
Geplaatst - 14 jan 2024 : 18:51:33
|
Hey Kees en Huub,
Kortstondig heb ik een Yamorc YD8116 gebruikt. Maar ik was daar niet tevreden van. De programmatie is door de fabrikant reeds gedaan. Als je dit wil herprogrammeren moet je nog een configuratiestick YD9100 kopen. Dan ben je ongeveer 91 euro kwijt. Ondertussen heb ik hem kunnen ruilen met iemand voor een Digikeijs DR4018. Ik hou het op Digikeijs.
Grts
Marcel |
Bewerkt door Bonaza op 14 jan 2024 18:52:09 |
|
|
Ben
Netherlands
934 Posts |
Geplaatst - 15 jan 2024 : 07:57:15
|
Maar dat weet je toch van te voren Marcel of lees jij geen gebruiksaanwijzingen? |
|
|
Bonaza
Belgium
775 Posts |
Geplaatst - 15 jan 2024 : 09:37:34
|
Neen Ben ik kan niet lezen. Het is wel wat ingewikkelder dan dat. De programmatie die door de fabrikant voorzien was voldeed niet aan wat ik wou bereiken.
grts
Marcel |
|
|
Piet Bakker
Netherlands
66 Posts |
Geplaatst - 15 jan 2024 : 12:55:41
|
Saluut,
Mijn Schakel-/lichtseindekoder is van de eerste generatie Edits ontwerpen, het functioneert. Ook nog enige ongebruikte prints. Tja om dat werkzaam te maken, bestellen enz, dacht ik ook de YD8116 te bestellen, wat zijn de alternatieven voor de YD8116?
Groet Piet.
lol in het configureren |
|
|
Ben
Netherlands
934 Posts |
Geplaatst - 15 jan 2024 : 16:49:59
|
Dat hangt er van af Piet, decoder variatie is er genoeg maar wat wil je er mee schakelen?
Gr, Ben. |
|
|
ceesl
Netherlands
30 Posts |
Geplaatst - 15 jan 2024 : 17:23:14
|
Hallo, Heb het e.e.a geprobeerd n.a.v. jullie reacties maar zonder resultaat. Heb het idee dat dit nog niet zo vaak geimplementeerd is. Er is niet veel over te vinden. Daarom mijn vraag: Is er iemand die de combinatie van Nederlandse seinen aangestuurd vanuit Koploper met een Intellibox Basic en een YD8116 werkend heeft? Wil je het me laten weten dan kunnen we de instellingen vergelijken. Andere tips zijn natuurlijk ook welkom.
Cees |
|
|
Piet Bakker
Netherlands
66 Posts |
Geplaatst - 15 jan 2024 : 18:27:05
|
Ben,
Heel simpel, straat- perron en loc behandeling verlichting als er activiteit is van Trein verkeer, het één en ander geeft een speels karakter is het idee.
Piet.
lol in het configureren |
|
|
Ben
Netherlands
934 Posts |
|
Piet Bakker
Netherlands
66 Posts |
Geplaatst - 15 jan 2024 : 21:03:55
|
Dank Ben,
Plaatjes zijn duidelijk, ik overweeg, heb geen haast. Volgende maand Houten bezoeken is de intentie.
lol in het configureren |
|
|
ceesl
Netherlands
30 Posts |
Geplaatst - 16 jan 2024 : 16:26:13
|
Hallo Ben, Laten we dit maar verder afhandelen op het Benelux forum. Als het is afgerond plaats ik de afloop ook in dit draadje. Maakt het wat overzichtelijker.
Cees |
|
|
ceesl
Netherlands
30 Posts |
Geplaatst - 23 jan 2024 : 16:29:57
|
Hallo allemaal, Het heeft even geduurd maar problemen zijn nu opgelost. Zie afbeelding voor uitgebreide eigenschappen in Koploper van de YD8116/Koploper combinatie. Mijn dank aan ieder die heeft meegedacht.
Groet, Cees
Download Attachment: Eigenschappen.jpg 143,37 KB |
|
|
Ben
Netherlands
934 Posts |
Geplaatst - 23 jan 2024 : 16:50:50
|
Je plaatje is niet te lezen op dit brakke forum Cees. Server problemen.....
Maar goed dat het opgelost is. |
|
|
ceesl
Netherlands
30 Posts |
|
|
Onderwerp |
|