| Auteur |  Onderwerp  | Pagina: 1 2 (of 2) | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 berichten
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 05 dec 2023 :  15:53:42     
 |  
                      | Hallo, 
 Ik heb een probleem met de DR4088 van digikeys.
 IK heb er 2.
 Ik heb 1 blok aangesloten op de eerste DR4088. (op 1 en 2).
 Test programma geopend en koploper ziet netjes de lok op adres 65.1 en 65.2 staan.
 Echter als ik de 2de RJ45 kabel erin steek (op 'IN') van de eerste DR4088 dan ziet koploper de adressen niet meer.
 RJ45 kabels al omgeruild en de DR4088 al omgeruild,  maar niets helpt.
 Iemand een idee wat ik verkeerd doe?
 Ik rij met multimaus.
 
 m.vr.groet
 fred
 
 
 m.v.groet
 fred
 |  | 
              
                | Bonaza
 
                Belgium859 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 05 dec 2023 :  18:28:20     
 |  
                      | Hallo Fred, 
 Heb je bij digitale onderdelen aangeduidt dat je twee bezetmelders hebt?
 
 Met vriendelijke groeten
 
 Marcel
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 05 dec 2023 :  19:19:09     
 |  
                      | Hallo, dat zal het zijn.
 er stonden er maar 2 in.
 adres 65 en 66.
 moet ook 67 en 68 erin staan natuurlijk. morgen even proberen
 gr fred
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  08:48:53     
 |  
                      | Hallo nou het maakt niets uit.
 Als ik de rj45 kabel in de 'IN' doe dan gaat de blauwe lijn in het blok ook uit.
 Die rj45 kabel doe ik er los in zonder dat deze ergens in zit.
 Ik probeer mijn baan toe te voegen maar het lukt niet.
 gr fred
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | JPJ
 
                Netherlands610 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  09:23:30     
 |  
                      | Hoi Fred, 
 In welke IN doe je de stekker ?
 Van de eerste module moet de out naar de centrale, van de volgende module moet de out naar de in van de eerste module.
 
 Jos
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  10:11:00     
 |  
                      | Ja klopt zo heb ik het aangesloten. hij doet het nu wel als ik die andere kabel gebruik met die pennetjes.
 Weet ff niet hoe die kabel heet.
 Maar nog steeds als ik die rj45 kabel erin doe dan werkt het niet meer
 
 fred
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | JPJ
 
                Netherlands610 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  10:15:18     
 |  
                      | Misschien kabelbreuk. 
 Jos
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  11:40:22     
 |  
                      | Ik heb 2 kabels en allebei geprobeerd. Het gaat al fout als ik een losse kabel (die nergens aan vast zit) in 'IN' doe.
 Maar ik gebruik dan maar geen RJ45 kabel.
 
 gr
 fred
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | phdirk
 
                Netherlands2652 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  13:37:09     
 |  
                      | Hallo Fred, 
 Het zou een defecte IN-poort op je bezetmelder kunnen zijn. Je zou eens bezetmelder 1 en 2 kunnen omwisselen en kijken wat er dan gebeurt.
 
 Met beste groeten
 Dirk
 HO=TC
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  17:19:50     
 |  
                      | Als ik bezetmelder 1 en 2 omruil is het hetzelfde. 
 gr
 fred
 
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | Bonaza
 
                Belgium859 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  17:58:31     
 |  
                      | Hallo Fred, 
 Tracht toch eens je database te plaatsen. Mogelijk zit er toch wat fout in de instellingen.
 Gewoon onderaan je bericht venster het paperclipje (File uploaden) aanklikken en dan ff de zipfile van je database toevoegen.
 
 Grts
 
 Marcel
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  18:20:22     
 |  
                      | Als ik probeer de file toe te voegen dan krijg ik dit, 
 Server Error
 500 - Internal server error.
 There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
 
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | JPJ
 
                Netherlands610 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  18:50:55     
 |  
                      | Ook even geprobeerd met een file. Maar die foutmelding krijg ik ook.
 
 Jos
 |  
                      |  |  | 
              
                | Wim Romijn
 
                Netherlands1134 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  19:01:36     
 |  
                      | Had ik pas ook. Ik heb toen bij "Mijn bestanden" de nodige verwijderd, daarna geen probleem.
 
 Mvtgr,
 
 Wim Romijn.
 N - YaMoRc YD7001 - loconet
 |  
                      |  |  | 
              
                | Bonaza
 
                Belgium859 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 06 dec 2023 :  20:14:04     
 |  
                      | Hey, 
 Ik heb zelf ook geprobeerd mijn database te plaatsen en krijg dezelfde boodschap.
 Server Error
 500 - Internal server error.
 There is a problem with the resource you are looking for, and it cannot be displayed.
 Dit probleem is in het verleden ook reeds voor gekomen. Dit zal de administrator moeten oplossen. Dat is geen probleem bij ons zelf.
 Marcel
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 07 dec 2023 :  08:04:17     
 |  
                      | 
 
  Download Attachment: nspoor.zip 4,38 KB
 
 Oh het is gelukt.
 Inderdaad een aantal bestanden verwijderd.
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | JPJ
 
                Netherlands610 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 07 dec 2023 :  10:29:26     
 |  
                      | Hoi Fred, 
 Je hebt de instellingen van de digitale onderdelen niet goed ingevuld.
 
 Wisseldecoders en ook de bezetmelders zijn niet goed ingesteld.
 
 Jos
 
 PS:
 Op je oude database "Slaapkamerbaan" heb je het wel goed staan.
 
 |  
                      | Bewerkt door JPJ op 07 dec 2023  11:30:43
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 07 dec 2023 :  16:08:58     
 |  
                      | Hallo, ik heb het 1 en ander veranderd.
 Dan zou het nu goed moeten zijn?
 
 
  Download Attachment: nspoor.zip 4,38 KB
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | JPJ
 
                Netherlands610 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 07 dec 2023 :  16:52:34     
 |  
                      | Nog steeds de instelling van de bezetmelders niet goed. Of heb je bezetmelderprinten met maar 8 uitgangen ?
 
 Jos
 |  
                      | Bewerkt door JPJ op 07 dec 2023  16:56:27
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 07 dec 2023 :  17:39:17     
 |  
                      | nu? 
 
  Download Attachment: nspoor.zip 4,37 KB
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | Bonaza
 
                Belgium859 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 07 dec 2023 :  20:12:18     
 |  
                      | Hey Fred, 
 En nu de twee digikeys DR4088 terug uitproberen. Hou ons op de hoogte.
 
 grts
 
 Marcel
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 07 dec 2023 :  20:57:43     
 |  
                      | nee is nog steeds hetzelfde. 
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 08 dec 2023 :  07:04:23     
 |  
                      | maar als ik de 2 bezetmelders verbind door middel van de pennetjes dan werkt het wel. 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
                | JPJ
 
                Netherlands610 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 08 dec 2023 :  09:34:30     
 |  
                      | Hoi Fred, 
 Heb je ook in het configuratieprogramma van de Xpressnetli aangevinkt dat je nu 2 bezetmelders hebt.
 Zal haast wel anders had je ook geen bezetmelding op de tweede .
 
 Jos
 |  
                      |  |  | 
              
                | Bonaza
 
                Belgium859 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 08 dec 2023 :  11:08:25     
 |  
                      | Hallo Fred, 
 Als het werkt op de pennetjes dan is er of wel iets mis met de S88 bussen. Of er is wat mis met je kabels.
 
 grts
 
 Marcel
 |  
                      |  |  | 
              
                | mercedes250
 
                Netherlands201 Posts
 | 
                    
                      |  Geplaatst - 08 dec 2023 :  12:58:05     
 |  
                      | Hallo, Ja ik heb in het config programma aangegeven dat er 2 bezetmelders zojn. Ik zal straks nog een foto maken daarvan en uploaden.
 Het zijn toch RJ45 kabels?
 
 
 m.v.groet
 fred
 |  
                      |  |  | 
              
| Pagina: 1 2 (of 2) |  Onderwerp  |  |