Ik maak gebruik van een TT-DEC decoder voor mijn draaischijf. Nu heb ik de 2 BZM aangesloten op 10.14 (Brug bezet)en 10.15 (Positie bereikt) De BZM 10.14 heb ik gebruikt in de klokken van de DS. Hoe en waar kan ik de Positie bereikt melder gebruiken.? De TT-DEC heeft geen melder dat de schijf draait.
Alvast bedankt
Mvg Bert
Gr. Bert |
|
Ben
Netherlands
938 Posts |
Geplaatst - 04 mei 2020 : 14:25:30
|
"Positie bereikt" is hetzelfde als "brug draait niet". Die kan je als je het inverteert gebruiken als "brug draait". Dat inverteren doe je bij Onderhouden ---> Status bezetmeldpunten.
Toch? |
|
|
tomprins
Netherlands
538 Posts |
Geplaatst - 04 mei 2020 : 14:30:31
|
Edit: mijn verhaal was wat meer uitgebreid, maar Ben gaf het ook al kort aan.
Ik heb deze decoder niet, maar in tegenstelling tot Marklin kent hij geen directe terugmelding waarbij je de melding rechtsreeks in Koploper terug kunt zien of merken, bijvoorbeeld in het testprogramma. Voor de meelezers: Deze melding krijg je bij de Marklindecoder door de uitgang rood te verbinden met een s88.
Volgens mij is er wel een truc. Start het testprogramma. Als de draaischijf stil staat op positie bereikt, moet hij een melding geven op 10.15. Of de brug bezet is of niet doet dat in dit geval er niet toe. Op het moment echter dat de schijf gaat draaien, moet de melder 10.15 uitgaan. Is dat het geval?
Mogelijk heb je daar aan genoeg.
Dan kun je gebruik maken van een logische actie, die waar wordt als de bezetmelder niet actief is. In dit geval als de schijf draait. Als je er een logische actie op wilt zetten waarmee je een conditie maakt voor een speciale actie, ga dan naar Onderhouden logische acties.
Kies bij 'Wanneer waar' voor Bezetmeldpunt is bezet, selecteer bezetmeldpunt 10.15 en kies dan voor Inverteer. De logische actie moet immers waar worden als de bezetmelder niet actief is.
Wat je er mee doet, is maar wat je wilt. Je kunt ook een tekst koppelen aan deze logische actie.
Met vriendelijke groet,
Tom Prins Märklin, Tams EC, C-rails, HSI88, Koploper. Periode III en IV, DB en SBB. Heerlijk, die speciale- en logische acties!
|
Bewerkt door tomprins op 04 mei 2020 14:45:15 |
|
|
Ben
Netherlands
938 Posts |
Geplaatst - 04 mei 2020 : 16:48:23
|
@Tomprins:
|
|
|
tomprins
Netherlands
538 Posts |
Geplaatst - 04 mei 2020 : 16:49:09
|
Klopt ook, en niks mis mee. Bert is met schakelingen bezig, vandaar. De wegen naar Rome en zo. ;-) Hij wil natuurlijk zowel een melding voor positie bereikst, alsmede brug draait, net als op de Märklindecoder.
Met vriendelijke groet,
Tom Prins Märklin, Tams EC, C-rails, HSI88, Koploper. Periode III en IV, DB en SBB. Heerlijk, die speciale- en logische acties!
|
Bewerkt door tomprins op 06 mei 2020 15:17:16 |
|
|
GTIBert
Netherlands
271 Posts |
Geplaatst - 04 mei 2020 : 19:12:12
|
Heren Ben & Tom.
Bedankt voor deze reactie. Dat was precies wat ik wil met deze BZM. Ik heb hem nu actief gezet in eigenschappen van de draaischijf. Hij stond dus eerst verkeerd om en hield mijn DS bezet.
Mvg Bert
Gr. Bert |
|
|
tomprins
Netherlands
538 Posts |
Geplaatst - 04 mei 2020 : 19:27:23
|
Zo functioneert het forum waar het voor bedoeld is. Door meedenken samen problemen oplossen waar je tegenaan loopt.
Met vriendelijke groet,
Tom Prins Märklin, Tams EC, C-rails, HSI88, Koploper. Periode III en IV, DB en SBB. Heerlijk, die speciale- en logische acties!
|
|
|
gregouw
Sweden
53 Posts |
Geplaatst - 04 mei 2020 : 22:42:57
|
Ik ben er blij mee, want had dit ook nog te fixen. En nu is het gefixd.
|
|
|
tomprins
Netherlands
538 Posts |
Geplaatst - 05 mei 2020 : 08:34:03
|
Wel grappig, ik gebruikte dit schermpje alleen voor lichtsluisjes en was het verder 'vergeten'. Ik kan met mijn werkwijze natuurlijk goed vooruit, en vind het ook prettiger werken, maar goed dit zit dit ook weer in het systeem. ;-) Er is weer wat te spelen.
Met vriendelijke groet,
Tom Prins Märklin, Tams EC, C-rails, HSI88, Koploper. Periode III en IV, DB en SBB. Heerlijk, die speciale- en logische acties!
|
Bewerkt door tomprins op 05 mei 2020 08:36:56 |
|
|
|
Onderwerp |
|