Hallo allen,
Ik heb 5 stuks OC32NG in gebruik en alleen voor het aansturen van de seinen. Het aansluiten van de seinen doe je op zgn pinnen van de OC32NG, waarvoor je dan 31 hebt. Echter begint de OC32NG met pin 0. Dus de eerste draad van een sein is aangesloten op pin 0.
Vraag: Moet ik nu in Koploper ook beginnen met 0? En zo ja hoe gaat dan de doortelling naar de volgende OC32NG, die ook weer op 0 begint.
Vraag: kan Koploper wel overweg met de 0 als ik daarmee moet beginnen?
|
|
bverbiest
Netherlands
101 Posts |
Geplaatst - 09 mrt 2019 : 13:54:34
|
Als je het programma OC32 config gebruikt kun je kiezen voor de Dinamo telling vanaf 0 of de Koplopertelling vanaf 1. Voor de aansluiting moet je natuurlijk wel bij positie 0 beginnen of je beschouwt die als 1 omdat het de eerste pin is. De 2e OC32 unit heeft ook weer 32 aansluitingen en krijgt een eigen adres. Voor Koploper geldt die als nummer 33 t/m 64 (Dinamo 32 t/m63) Zelf heb ik voor het gemak een spreadsheet gemaakt die dit automatisch berekent zodat ik bij het invoeren in Koploper de nummers uit de betreffende kolom gebruik en voor de aansluiting aan de OC32 de andere kolom. Zet je een 3-licht sein op de baan en begin je bij de eerste aansluiting dan gebruikt dit sein 3 pinnen. Het seinnummer is in dit geval in Koploper 1 en het volgende sein krijgt dan vanzelf het nummer 4. De aansluiting op de OC32 is dan pin 0-2 voor het eerste sein en 3-5 voor het tweede sein.
Met vriendelijke treingroet, Barend Verbiest |
 |
|
dezee
Netherlands
11 Posts |
Geplaatst - 09 mrt 2019 : 14:38:47
|
Hallo Barend,
Allereerst bedankt voor de genomen moeite. Ik heb de OC32NG ingesteld met de OC32config. En heb daarbij gebruik gemaakt van de koplopertelling vanaf 1 t/m 5.
Nu heb ik deze 5 ook in Koploper ingesteld in "onderhouden digitale onderdelen" met de definitie van OC32 Serial 01. Nu staat hierachter [00001-000128] en achter de 2e [00129-00256] enz voor 3,4, en 5. Hier hoef ik met de doortelling dan geen rekening mee te houden?
Als ik het goed begrijp dan moet ik dus door gaan tellen op de werkelijke pinnen en is pin 0 de 1e: OC32 1 = 1 t/m 32 OC32 2 = 33 t/m 64 OC32 3 = 65 t/m 96 OC32 4 = 97 t/m 128 OC32 5 = 129 t/m 160
PS. Ook ik heb er een sheet van gemaakt, waar alles van de aangesloten pinnen/seinen en bedrading in staat en zal dit dan nog toevoegen.
mvg, Wim de Zee |
Bewerkt door dezee op 09 mrt 2019 14:41:32 |
 |
|
bverbiest
Netherlands
101 Posts |
Geplaatst - 09 mrt 2019 : 19:54:46
|
Wim Als ik het goed begrijp heb je voor de OC32 de uitgebreide adressering gebruikt en dan loopt het aantal adressen inderdaad op. Ik heb daar zelf geen ervaring mee maar verwijs je naar de OC32 uitgebreide Configuratie handleiding die te vinden is op de site van dinamo users. Als jet het eenvoudiger houdt en gewoon instelt als OC32 serial (eigenlijk dus OM32 serial) en gebruik maakt van de speciale config file voor Koploper kun je de eenvoudiger manier van aansturen gebruiken en is de telling dus 32 per module. In de uitgebreide versie maximaal 128 per module maar dat vereist een andere manier van aansturen en adresbepaling. (zie de genoemde handleiding)
Met vriendelijke treingroet, Barend Verbiest |
 |
|
|