Frans 045

Netherlands
82 berichten

Geplaatst - 06 jan 2019 :  10:18:22  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo,
Ik heb twee stroom kringen geïsoleerd van elkaar 1 en 2.
Iedere stroomkring heeft zijn eigen bezetmelders.!!
Beide gevoed vanaf de IB. Vanuit de IB 2x bruin en 2x rood naar bzm.
Alles functioneert goed en bzm doen het ook prima.

Nu wil ik stroomkring 2 laten voeden door een power 4.
Dit omdat de IB te warm wordt bij het rijden met meer dan 6 loks.

Hoe sluit ik nu de power 4 aan op stroomkring 2?

Zoals ik het nu heb aangesloten worden beide stroomkringen gevoed vanaf de bzm.

Wat zie ik niet?

Graag enige hulp. gr Frans


remunj

Netherlands
1111 Posts

Geplaatst - 06 jan 2019 :  11:25:28  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Frans,

Ondanks dat dit niets met Koploper te maken heeft toch maar een antwoord

Bij een IB/IB2 doe je dat via loconet.

Maar dit alles staat gewoon netjes beschreven in de handleiding van de Power4.

Gr.
Eric
Ga naar bovenaan de pagina

phdirk

Netherlands
2568 Posts

Geplaatst - 06 jan 2019 :  19:47:18  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Frans,

Als ik je vraag goed begrijp voedt je de baan via een aantal bezetmelders. Er staat daarbij een aantal aangesloten op stroomkring 1 en een aantal op stroomkring 2. Nu komt de voeding voor alle bezetmelders van de IB.
In de nieuwe situatie met een Power4 sluit je de bezetmelders voor stroomkring 1 op de IB en die voor stroomkring 2 op de Power4.

De verbinding tussen IB en Power4 kan via de Loconetkabel, die bij de IB in de LoconetB-aansluiting moet, of via de CDE-aansluiting tussen beide apparaten. Bij de Loconetverbinding heb je meer software mogelijkheden.


Met beste groeten
Dirk
HO=TC

Bewerkt door phdirk op 06 jan 2019 19:53:30
Ga naar bovenaan de pagina

Frans 045

Netherlands
82 Posts

Geplaatst - 10 jan 2019 :  09:52:21  Toon profiel  Reageer met citaat
Dirk,

Je hebt me geholpen. Het functioneert op deze manier, wel geeft de power 4, 24 volt af maar wat ik hier en daar lees kan dat geen kwaad . Dank je.

gr frans
Ga naar bovenaan de pagina

dentheo

Belgium
1758 Posts

Geplaatst - 10 jan 2019 :  11:33:51  Toon profiel  Reageer met citaat
Het lijkt mij wel interessant dat beide ongeveer dezelfde spanning afgeven anders krijg je sprongetjes op de grens van het boostergebied.

Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd

Bewerkt door dentheo op 10 jan 2019 11:34:14
Ga naar bovenaan de pagina

phdirk

Netherlands
2568 Posts

Geplaatst - 10 jan 2019 :  17:01:33  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Frans,

Graag gedaan. Zoals Theo ook zegt is het wel handig het voltage van beide gedeeltes ongeveer gelijk te hebben, maar als het bij jou geen problemen geeft, kun je het natuurlijk rustig zo laten.
Het is overigens lastig digitale spanning zuiver te meten. Als handigheidje kun je daarbij een gelijkrichter gebruiken, zoals opgesteld door Klaas Zondervan.

Download Attachment: Digispanning.pdf
108,3 KB




Met beste groeten
Dirk
HO=TC
Ga naar bovenaan de pagina