Auteur |
Onderwerp |
|
Jaap
Netherlands
89 berichten |
Geplaatst - 29 jan 2007 : 20:34:21
|
Hallo allemaal.
Ik zit met een probleem. Als ik van blok A (Bezet melders 1, 2 en 3) naar blok B met de bezetmelders 4 , 5 en 6 ) wil, en in blok A licht( net voor je blok B inrijd ( Bezet melder 3 )een overweg. Nu kan ik zonder probleem van blok A naar blok B rijden ( overweg werkt goed ), maar omdat in dat blok ook gekeerd moet worden, werkt de overweg niet ( zoals ik graag zou willen ) als ik weer naar blok A wil rijden. Als ik bij speciale acties en dan de stamgegevens bezet melders 1 t/m 6 heb geslelecteerd , gaan de bomen niet dicht als ik weer naar blok B rij. ( dit omdat bezet melder 6 nooit vrijkomt want dit is de stopmelder in blok B. Vul ik bezetmelder 6 niet in bij de stamgegevens, dan werkt het wel maar dan gaan mijn bomen te laat dicht als ik weer naar blok A wil rijden, want pas bij de tweede bezetmelder (nr 4 ) gaan de bomen dicht , en dat is telaat voor mij. Ook krijg ik het niet werkend met de extra optie rijden van blok b naar blok a met een vertraging van X seconden. Bezetmeldstukken langer maken is voor mij geen optie, daar alles al is vast gelijmd in de bedding . Wie heeft een tip
Met vriendelijk groet, Jaap Post. |
Bewerkt door Jaap op 29 jan 2007 22:32:34 |
|
HermanB007
Netherlands
29 Posts |
Geplaatst - 30 jan 2007 : 09:45:17
|
Hoi Jaap, even aangenomen dat je seinen op veilig zet, als je weer terugrijdt: wat nu als je bezetmelder 6 laat onderbreken door het sein dat je veilig zet om terug te keren naar blok A. (Als het sein onveilg staat werkt melder 6 dus normaal om te stoppen. Als het sein het niet direct kan, een relais er parallel aan misschien. Help dit?
Groeten, Herman Märklin H0 sinds 1953, MM Digital sinds 1986 6021, 6050, K-rail, ca. 7.1x1.6 III&IV Compaq 500MHz. Koploper actief gebruik sinds 2003, nog steeds enthousiast over Koploper! |
|
|
Jaap
Netherlands
89 Posts |
Geplaatst - 30 jan 2007 : 21:39:26
|
Hallo Herman
Ik ben nog niet in het bezit van seinen op mijn baan ( iets voor de toekomst ). Maar hoe zou jij het willen regelen in het programma, Wil jij eigenlijk heel even bezet melder 6 uitschakelen via het relais ( en wat doet de trein dan die staat nog steeds in dat blok op bezetmelder 6 ) hoe gaat koploper daar mee om Ik ben ook al even met logische acties bezig geweest , maar ook dat geeft nog geen goed resultaat . Het mooiste zou zijn dat je een keuze had om de overweg gelijk bij bezetmelder 1 te sluiten, of zoals het nu is, na het bezet worden van de tweede bezetmelder , om de overweg te sluiten. bij de overweg actie . Het doel om de overweg pas te laten sluiten bij het bezet worden van de tweede bezetmelder ontgaat mij eerlijk gezeg een beetje , ( Dat zal wel aan mij liggen )
Met vriendelijke groet, Jaap Post
|
|
|
PaHaSOFT
3413 Posts |
Geplaatst - 30 jan 2007 : 22:35:22
|
Hallo Jaap,
quote: Oorspronkelijk geplaatst door JaapHet doel om de overweg pas te laten sluiten bij het bezet worden van de tweede bezetmelder ontgaat mij eerlijk gezeg een beetje , ( Dat zal wel aan mij liggen )
Hierdoor wordt het richtingsafhankelijk voor als een spoor in 2 richtingen wordt bereden: ver voor overweg kunnen gaan sluiten en meteen na het passeren van de overweg weer open en dat van 2 kanten.
Mvg, Paul. |
|
|
Jaap
Netherlands
89 Posts |
Geplaatst - 31 jan 2007 : 18:56:55
|
Oké Paul
Bedankt voor je uitleg. Maar nu ben ik nog op zoek naar DE TIP, die kan leiden naar de oplossing van het probleem.
Met vriendelijk groet, Jaap Post. |
|
|
willem22
Netherlands
96 Posts |
Geplaatst - 31 jan 2007 : 20:19:48
|
quote: Oorspronkelijk geplaatst door Jaap
Oké Paul
Bedankt voor je uitleg. Maar nu ben ik nog op zoek naar DE TIP, die kan leiden naar de oplossing van het probleem.
Met vriendelijk groet, Jaap Post.
Omdat je nog niet met sein besturing werkt hier een alternatief. Ik weet niet of dit de juiste tip is maar geruik je stroomdedektie van het blok(ken). Laat deze een relias schakelen voor de overweg elektronika en gebruik deze ook voor je trein melding.
willem. |
|
|
Jaap
Netherlands
89 Posts |
Geplaatst - 02 feb 2007 : 21:51:49
|
Hallo Willem Ik gebruik stroomdetectie, maar hoe geef je dat dan verder in in de "special actie" de bomem moeten ook weer omhoog. Ik heb het zolang op gelost met een snelheidsbepreking op dat wissel van blok B naar blok A. Is tot nu toe de "meest ideale" oplossing
Mvg, Jaap |
|
|
willem22
Netherlands
96 Posts |
Geplaatst - 03 feb 2007 : 12:02:06
|
Beste jaap,
Je moet je uitschakel signaal voor je overweg zover mogelijk van de overweg laten schakelen ,het inschakel signaal is dus binnen de uitschakel dedecties. Is mischien wat moeilijk uit te leggen maar ik hoop dat dit duidelijk is. Ook is het mogelijk om koploper als de trein in een in/uitschakel blok rijdt hier een speciale schakel funtie te maken maar ik begrijp dat nog niet met sein/funktie decoders werkt.
Ik zie nog wel of je hier mee verder kan werken.
willem. |
|
|
avanlaar
Netherlands
35 Posts |
Geplaatst - 05 feb 2007 : 22:17:20
|
Beste Jaap.
Ik had ook zo'n probleem. Wat ik gedaan heb is het volgende: Maak een logische aktie aan met b.v de naam "trein gaat van b naar a" bij wanner waar :(Blok rijd trein van naar) en daar onder geselecteerd bij, van/naar: "b>a"
Onder speciale akties maak je dan de funktie "sluit bomen" o.i.d. met condities: een of meer bezetmelders bezet/logisch akties waar" Vink de logisch aktie aan die je gemaakt heb. Onder het tabblad aktie, geef je in bij wat te doen: "zet adres in stand afbuigend" (of contra hangt af hoe je het aangesloten hebt.) en bij het decoder adres, jouw adres van de decoder die de bomen bedient.
En bij Uitgebreide overweg (ik neem aan dat die er al is)geef je de bezetmelder reeks in, in dit geval 5432, waardoor de overweg weer open gaat als de trein bezetmelder 2 verlaat. (sluiten hoeft hij niet want dat heeft de speciale aktie al gedaan)
Bij mij gaan de bomen dicht zodra de trein wil gaan rijden, maar de trein wacht nog op zijn optrek vertraging, waardoor alles er redelijk goed uit ziet.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Met vriendelijke groeten,
André van Laar.
Schaal HO, Fleischmann, MRdirect en Koploper. |
Bewerkt door avanlaar op 06 feb 2007 07:53:14 |
|
|
Jaap
Netherlands
89 Posts |
Geplaatst - 06 feb 2007 : 21:59:44
|
Hallo André
Bedankt dat je wilt mee denken. Ik heb het idee van jou geprobeerd, alles ingevult naar jou idee, maar het gaat fout bij de "speciale actie" en dan bij "wat te doen" daar geef jij de optie "zet adres in stand afbuigend" dan is het niet mogelijk om de bezetmelders te activeren, dat gaat wel in de stand "adres recht(waar) of afbuigend (niet waar)" Doe ik jou idee, maar zonder bezetmelders ,gaan de bomen keurig dicht bij het reserveren van het blok, maar bomen gaan niet weer open. (heb je de bezetmelders voor nodig) Doe ik het met bezetmelders , dan gaan de bomen niet dicht bij het reserveren van het blok , maar pas nadat de tweede bezetmelder geactiveerd is geworden Dit alles ondanks dat er ook een "logishe actie" is aangemaakt zoals jij omschreef.
Tja, hoe nu verder??
Met vriendelijk groet, Jaap Post. |
|
|
avanlaar
Netherlands
35 Posts |
Geplaatst - 07 feb 2007 : 14:43:31
|
Beste Jaap,
Misschien ben ik iets onduidelijk geweest.
1e maak de logisch aktie aan, zoals ik beschreven heb. Maak een logische aktie aan met b.v de naam "trein gaat van b naar a" bij wanneer waar :(Blok rijd trein van naar) en daar onder geselecteerd bij, van/naar: "b>a"
2e maak de speciale aktie aan "sluit bomen" Onder speciale akties maak je dan de funktie "sluit bomen" o.i.d. met condities: een of meer bezetmelders bezet/logisch akties waar" Vink de logisch aktie aan die je gemaakt heb. Onder het tabblad aktie, geef je in bij wat te doen: "zet adres in stand afbuigend" (of contra hangt af hoe je het aangesloten hebt.) en bij het decoder adres, jouw adres van de decoder die de bomen bedient.
3e maak nog een speciale aktie aan waar in je de funktie uitgebreide overweg gaat benutten. Noem hem b.v. overweg. bij stam gegevens: 1 of meer bezetmelders/logisch actie waar bezetmelders aan vinken: 1 t/m 6 onder tabblad Actie: wat te doen : Adres:afbuigend (waar) of recht(niet waar) onder uit gebreideoverweg: 1 serie met bezetmelders 543 (deze zorgt dan dat de bomen weer open gaan b>a) en een serie 1234 die zorgd dat de bomen dicht en open gaan van a>b en vergeet niet je decoder te vermelden.
Met vriendelijke groeten,
André van Laar.
Schaal HO, Fleischmann, MRdirect en Koploper. |
|
|
Jaap
Netherlands
89 Posts |
Geplaatst - 07 feb 2007 : 22:27:25
|
Hallo André
Dat was de gouden tip, gewoon nog een speciale actie aanmaken. Werkt nu goed.
Allen bedankt voor het helpen aandragen van tips en het meedenken naar de oplossing.
Met vriendelijk groet, Jaap |
|
|
Jaap
Netherlands
89 Posts |
Geplaatst - 10 feb 2007 : 10:21:00
|
Hallo André
De overweg sachekeld nu goed, maar er is nog één ding wat niet ideaal is. (dubbel schakel moment in beide speciale actie er één) Ik heb bij de speciale actie waar ik van B naar A (uit de logische actie )heb geselecteerd een tijd moeten invullen. Dit omdat de overweg schakeld als die blok A reserveerd,. En er wordt geschakeld als de trein uit blok B naar A rijd komt die over bezetmelder 4 rijd uit de serie 543 van B naar A. dan schakeld de decoder opnieuw. Ik heb nu bij de speciale actie een tijd moeten in vullen die nu in beide speciale acties overeen komen .
Is dit te voorkomen??
Mvg, Jaap. |
|
|
avanlaar
Netherlands
35 Posts |
Geplaatst - 10 feb 2007 : 11:52:00
|
Hoi Jaap,
Nee dat is niet te voorkomen.
Ik weet niet wat jij voor decoders benut.
Bij mij wordt de laatste stand onthouden door een ic, met flipflops (eigenbouw decoder) en hoor je of merk je daar niets van want het relais staat in die stand en blijft gewoon in die stand.
Als je een decoder hebt met relais die latchen (bipolair) in de laatste positie, lijkt mij dit ook geen probleem (er gaat niets stuk) en blijft ook gewoon staan in zijn laatste positie.
Dus als je hiervoor een oplossing zoekt, weet ik het ook niet meteen, geef even op hoe je het schakelt en met wat voor een decoder.
Dan wil ik hier nog wel even mijn gedachten over laten gaan.
Met vriendelijke groeten,
André van Laar.
Schaal HO, Fleischmann, MRdirect en Koploper. |
|
|
Jaap
Netherlands
89 Posts |
Geplaatst - 10 feb 2007 : 14:08:26
|
Hallo André
Ik schakel de faller overweg met een wisseldecoder,( viesmann ) die op zijn beurt een oud( PTT ) relais schakeld. Hierdoor krijgt het motortje een puls van ongeveer 1,2 sec. dit is voldoende om het motortje een halve slag te laten draaien. Het motortje mag niet permanent bekrachtigd worden, door bv een schakeldecoder, daardoor zou de motor continu blijven draaien.
Met vriendelijk groet, Jaap
|
|
|
Jaap
Netherlands
89 Posts |
Geplaatst - 10 feb 2007 : 23:34:27
|
Hallo, allemaal
Vandaag de rails maar losgehaald uit de gelijmdebedding,(is uit eindelijk toch de beste oplossing ) en de bezetmeldgedeeltes langer gemaakt, hierdoor gaan de bomen eerder dicht, en hoef ik niet persé met een slakkkengang naar het wissel toe te rijden.
Allen die mij advies en tips hebben gegeven , hartelijk bedankt.
Met vriendelijk groet, Jaap.
|
|
|
avanlaar
Netherlands
35 Posts |
Geplaatst - 11 feb 2007 : 11:40:28
|
Oke Jaap,
Ik ben blij dat je het opgelost heb, al had ik nog een idee met behulp van 2 logische akties en een speciale i.p.v. de laatste speciale aktie. Ga dit wel uitproberen op mijn baan. Daar dit een nettere oplossing is. (je had mij ook aan het denken gezet.)
Succes en wil je toch nog de oplossing, dan hoor ik het wel.
Met vriendelijke groeten,
André van Laar.
Schaal HO, Fleischmann, MRdirect en Koploper. |
|
|
avanlaar
Netherlands
35 Posts |
Geplaatst - 16 feb 2007 : 13:20:30
|
Hoi Jaap, Ik heb de oplossing gevonden zodat je motortje maar een keer wordt aangestuurd. Heb hiervoor wel even op het Forum met Paul Haagsma moeten discusseren, maar de resultaten zijn er naar. Ik weet niet hoe goed jij bent met software e.a., maar ik zal het proberen op papier te zetten uitgaande van de oude situatie.
B>A is standaard richting (waar je gewoon de uitgebreide overweg functie kan toepassen)
A>B is de speciale actie voor de overweg, waarvoor hieronder de instellingen. Blok A melders 1,2,3 <> Blok B melders 4,5,6
1e. Maak de volgende Logische Acties aan:
naam "Bezetmelder 4 vrij" bij wanneer waar : NVT.
naam : melder 4 en 5 aktief bij wanneer waar : NVT.
naam : trein van b>a bij wanneer waar :(Blok rijd trein van naar) bij, van/naar: "b>a"
naam : trein van a>b bij wanneer waar :(Blok rijd trein van naar) bij, van/naar: "a>b" 2e. Maak de speciale acties aan :
Omschrijving: "sluit bomen" o.i.d. met condities: een of meer bezetmelders bezet/logisch acties waar" Vink de logisch actie trein van a>b aan Onder het tabblad actie, geef je in bij wat te doen: "zet adres in stand afbuigend" (of contra hangt af hoe je het aangesloten hebt.) en bij het decoder adres, jouw adres van de decoder die de bomen bedient.
Omschrijving: “open bomen” o.i.d. met condities: een of meer bezetmelders bezet/logisch acties waar vink bezetmelder 5 aan vink logische actie Bezetmelder 4 vrij aan vink logische actie melder 4 en 5 actief aan Onder het tabblad actie, geef je in bij wat te doen: "zet adres in stand recht" (of contra hangt af hoe je het aangesloten hebt.) en bij het decoder adres, jouw adres van de decoder die de bomen bedient.
Omschrijving: “Melder 5 en 4 actief” met condities: een of meer bezetmelders bezet/logisch acties waar vink logische actie trein van a>b aan Onder het tabblad actie, geef je in bij wat te doen:logische indicatie Bij logische actie: melder 4 en 5 actief en dan als conditie waar
Omschrijving: “Melder 5 en 4 niet actief” met condities: een of meer bezetmelders bezet/logisch acties waar vink logische actie trein van b>aOnder het tabblad actie, geef je in bij wat te doen: logische indicatie Bij logische actie: melder 4 en 5 actief en dan als conditie nietwaar
Note: als er uit meer blokken gekeerd kan worden richting overweg dan extra Logische acties aan maken zoals trein van a>b en in de speciale functie Melder 5 en 4 actief deze logische functies toevoegen.
Succes..
Met vriendelijke groeten,
André van Laar.
Schaal HO, Fleischmann, MRdirect en Koploper. |
|
|
|
Onderwerp |
|