Auteur |
Onderwerp |
|
Mohy
14 berichten |
Geplaatst - 02 jan 2007 : 17:50:22
|
Hallo allen,
Sinds en maand of 4 ben ik bezig koploper onder de knie te krijgen en volgens mij lukt dat aardig.
Ik kom nu echter het volgende probleem tegen: In het aanmaken van digitale onderdelen heb ik 5 wisseldecoders (viessman 5211) met 4 uitgangen gemaakt. Bij mijn weten heb ik dan de adressen 1 t/m 20.
Nu gaat bij mij echter alleen het bovengenoemde principe op t/m 16. De hogere nummers geven de foutmelding: In onderhouden digitale onderdelen zijn te weinig wisseldecoders aangegeven.
Ook als ik meerdere decoders ingeef, blijft hij deze melding geven. De adressen zijn wel uit te voeren vanaf alleen de IB.
Ik kon in de help geen afdoende oplossing vinden. Wat misschien wel interesant is, is het feit dat de wisseladressen van het viessmann systeem na adres 16 in een volgende groep gaan vallen. (viessmann maakt groepen van 16) Ik weet alleen niet hoe ik van deze wetenschap gebruik moet maken(en of het er toe doet)
Alvast bedankt voor eventuele hulp.
Met vriendelijke groet,
Martijn |
|
tomprins
Netherlands
538 Posts |
Geplaatst - 02 jan 2007 : 19:37:18
|
Vincent,
Ik veronderstel dat de dipswitches niet goed staan ingesteld. Waarschijnlijk de 5e decoder. De tabel geeft aan dat de dipswitches 4,5 en 7 op on moeten staan voor de adressen 17 tot en met 20. Controleer ook de bedrading! Meestal komt dit soort dingen door slordigheden, ik weet er alles van, lol.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Tom Prins Märklin, Intellibox, probeer de EC, C-rails, HSI88, Koploper. Periode III en IV, DB en SBB. Heerlijk, die speciale en logische acties! tomprinsnl@tiscali.nl |
|
|
tomprins
Netherlands
538 Posts |
Geplaatst - 02 jan 2007 : 19:40:12
|
Vincent,
Die groepen van 16 slaan terug op het feit dat je met een keyboard van Marklin 16 adressen aan kon sturen. Voor het tweede keyboard waren dat de adressen 17 tot en met 32. Voor de codering van je wisseldecoders maakt dat verder niets uit.
Met vriendelijke groet,
Tom Prins Märklin, Intellibox, probeer de EC, C-rails, HSI88, Koploper. Periode III en IV, DB en SBB. Heerlijk, die speciale en logische acties! tomprinsnl@tiscali.nl |
|
|
Mohy
14 Posts |
Geplaatst - 02 jan 2007 : 19:51:16
|
@Tom Prins: noem me maar Martijn, Vincent is zo formeel.
Maar ik heb een oplossing gevonden en dat is om de bestaande wisseldecoders meer adressen te geven dan de werkelijke 4. Ik heb nu 2 decoders 8 adressen gegeven en eentje 4. Nu pakt ie ze wel. Vreemd, kan je niet meer dan 4 decoders ingeven misschien? (Hij gaf namelijk ook de foutmelding als de IB uit stond)
In ieder geval, ik kan voorlopig weer even vooruit. Nog bedankt voor je reactie Tom. |
Bewerkt door Mohy op 02 jan 2007 19:55:05 |
|
|
Sander Lageveen
Netherlands
44 Posts |
Geplaatst - 02 jan 2007 : 22:02:44
|
Dit vind ik persoonlijk geen goede oplossing.
Oke het werkt, maar je hebt er nu een ander probleem gecreeert.
Check je bedrading en alle instellingen nog eens.
mvg, Sander |
|
|
Mohy
14 Posts |
Geplaatst - 02 jan 2007 : 23:02:23
|
Hoi Sander,
Welk probleem bedoel je dan?
Het liefst zie ik natuurlijk dat ik koploper zo kan instellen dat hij de waarheid vertegenwoordigt (in dit geval dus 5 wisseldecoders met 4 uitgangen.) Maar dan geeft hij dus die melding. Ook als de IB uitstaat. Als ik alleen met de IB-schakel reageert de wisseldecoder wel gewoon op de adressen > 16.
Hardwarematig heb de decoders als volgt ingesteld: 2-3-5-7 3-5-7 1-4-5-7 2-4-5-7 4-5-7
Verder heb ik de adressen van de diverse decoders verwisseld. Dan reageert de ene decoder weer prima en de andere niet.
Ik heb nu weer alles teruggezet (met nog steeds deze foutmelding).
|
|
|
modelspoor
321 Posts |
Geplaatst - 02 jan 2007 : 23:14:45
|
Mohy,
Gewoon het aantal wisseldecoders bij digitale onderdelen instellen op 64 stuks en je hebt er nooit geen omkijken meer naar.
Mvg Wim.
modelspoor[at]zeelandnet.nl [Marklin 6020/21/27/6051 of UHL 63820,Lenz digital Plus LI101F, Intellibox, MrDirect, DDW + EMU605X] |
|
|
|
Onderwerp |
|
|
|