Auteur |
Onderwerp |
|
Krispl
Netherlands
49 berichten |
Geplaatst - 07 dec 2006 : 15:12:26
|
Hallo Paul, Ik had een vraag gesteld in het forum bij gevorderden maar niemand reageert, dat is jammer, of men heeft nog geen ervaring met geluidsdecoders.
Mijn vraag aan u is nu is het eventueel mogelijk in onderhoud loc'n bij uitgebreide functies de mogelijkheid op te nemen de functie toetsen kort bekrachtigen, voor een attentie geluid door de typhoon.
De tijdsduur zou dan instelbaar kunnen vanaf een 0,5 sec. ik was in de verondersetelling dat zoiets mogelijk was voor de te bedienen ontkoppeling, maar daar over kan ik niets vinden.
Ik had laatst een vraag over te lange treinen, dat is inmiddels opgelost, d.m.v. een betere afstemming van blok en treinlengte.
Groetjes Bob |
|
pa1_hub
Netherlands
506 Posts |
Geplaatst - 07 dec 2006 : 16:35:49
|
Hallo Bob,
Je vraag kun je het beste in een prive mail aan Paul vragen.
Met vriendelijke groet, Hub |
|
|
Wim Romijn
Netherlands
1022 Posts |
Geplaatst - 07 dec 2006 : 20:59:32
|
Bob,
Bij onderhouden locomotieven, tabblad functies, kan je opgeven wat voor type geluid het is. In dit geval moet je 'toggle' aanvinken. De toggle is voor korte functies bv. een Typhoon, toeter of hoe je het wil noemen. Elke verandering geeft een kort geluid in tegenstelling tot bv. een motorgeluid deze zet je aan en later weer uit.
Vervolgens kan je bij het tabblad functies uitgebreidt opgeven wanneer welke functie afgespeeld moet worden.
Mvtgr,
Wim Romijn. H0 gelijkstroom, Lenz |
|
|
|