Misha
Netherlands
45 berichten |
Geplaatst - 23 feb 2011 : 15:38:30
|
Hallo Allemaal,
Ik maak gebruik van het Dinamo MCC systeem om mijn auto's te laten rijden in combinatie met mijn treinen.
Voor het kunnen wisselen van rijbaan, rijweg (richting) maak ik gebruik van servo's. Deze worden aangestuurd met de Dinamo OC32.
In het wegenplan komt het diverse keren voor dat er meer dan twee rijwegen per servo ingesteld moeten worden. Voor de OC32 geen probleem. De servo's worden middels aspects aangestuurd en kunnen daarmee wel 12 standen aannemen.
Om een normale wissel aan te sturen in Koploper defineer je een wisselnummer en dan heb je twee standen. Recht en afbuigend. Voor een driewegwissel heb je twee normale wissels nodig. Een poort op de OC32 stuur je aan op dezelfde manier als een normale wissel. Wisselnummer en het commando recht of afbuigend.
Een OC32 heeft 32 poorten en per poort kun je een servo aansturen. maximaal dus 32 servo's per OC32. Een mogelijkheid in de software van de OC32 is dat een poort op de OC32 een andere poort op dezelfde OC32 kan aansturen.
Als ik een servo met drie standen in Koploper wil defineren kost me dat een extra poort in de OC32. Deze poort moet dan de eigenlijke servopoort aan sturen. Een drieweg wissel koste me dus twee poorten (1 met servo + 1 voor aansturing extra stand/wegrichting) Een vierwegwissel kost me dan drie poorten (1 met servo + 2 voor aansturing)
Ik heb momenteel 16 servowissels waarvan er 8 meer dan twee standen hebben. Deze kosten me 10 poorten extra, waardoor ik ca 30% van de OC32 capaciteit niet kan gebruiken voor andere doeleinden. Om 16 servo's aan te sturen heb ik nu 26 poorten nodig.
Mijn wens is dat de wisselaansturing in een MCC systeem aanstuurbaar wordt met een aspect sturing. Een wissel krijgt niet meer het wisselnummer en het commando recht of afbuigend mee, maar het wisselnummer en een standnummer. De OC32 weet dan wel wat ermee moet gebeuren.
Dit werkt overigens al wel in Koploper voor de aansturing van seinen op een OM32 of OC32.
Overigens weet Koploper ook dat de (servo)wissel op een OM32 of OC32 is aangesloten. Dit moet je immers opgeven bij het configuren van je wissel in Koploper.
Ik hoop dat deze uitbreiding er een keer in komt, want de OC32 is zo'n mooi apparaat waar je zoveel mee zou kunnen doen en daar zou ik dan mooi de vrijkomende poorten voor kunnen gaan gebruiken.
Of heeft iemand hier al een oplossing voor bedacht?
Groetjes Misha.
PS: sorry voor het lange en uitgebreide verhaal... |
|