Geplaatst - 07 aug 2006 : 20:08:45
|
Hallo forumleden,
De laatste tijd heb ik last van het volgende verschijsel. bij een 2 tal korte blokken (80cm)worden de wissels te laat omgezet, dwz pas als de lok de wissel al is gepaseerd, met ontsporingen te gevolg dat is duidelijk. In de com logging is ook te zien dat de opdracht te laat komt want de lok is al in de stop sectie gededecteert als wissel opdacht nog moet komen. Nou heb ik het vermoeden dat mijn trein pc, 167 mhz met win 98, het niet meer kan trekken, omdat het niet altijd gebeurd en alleen bij deze 2 korte blokken. wordt het tijd voor een nieuwe pc??
met vriendelijke groeten
Piet
Rij sinds 3 jaar met Koploper, Intellibox en Trix Express |
|
Wim Romijn
Netherlands
1022 Posts |
Geplaatst - 07 aug 2006 : 20:47:47
|
Piet,
Wat jij beschrijft zou volgens Paul niet kunnen.
Eerst nadat de wissels zijn gezet mag pas de opdracht komen dat een trein naar het volgende blok mag gaan.
Rijden de treinen in deze korte blokken op normale snelheid dan zou het kunnen dat de trein eerder wij de wissel komt dan dat er wissels gezet worden omdat dit pas gebeurt zodra een trein dit blok in komt. en 80 cm. wordt in een vrij korte tijd afgelegd.
Wat je eens zou kunnen proberen is om in deze korte blokken een stopverbod in te stellen dan zet Koploper namelijk de wissel al eerder om of in de database gegevens het aantal blokken vooruit reserveren op 2 te zetten.
Of een snellere PC het oplost durf ik niet te zeggen.
Mvtgr,
Wim Romijn. H0 gelijkstroom, Lenz |
Bewerkt door Wim Romijn op 07 aug 2006 20:48:39 |
|
|
Wissels
Netherlands
1450 Posts |
Geplaatst - 07 aug 2006 : 21:27:43
|
Hallo Piet,
Wim heeft uiteraard helemaal gelijk, toch een aanvulling,als je trein te ver doorschiet heeft hij hier een te hoge snelheid, zorg dat de trein in de wisselstraat voor het blok een lagere ingestelde snelheid krijgt.
Misschien is er ook een terugmelder op de verkeerde plaats geconfigureerd, in dit geval is het handig om je baanplan te exporteren naar excel, hierin worden verkeerd geconfigureerde terugmelders snel zichtbaar.
Als je een backup van je baanplan plaatst kunnen we je helpen een storing te zoeken.
Succes,
Walter |
|
|
teppp01
Netherlands
87 Posts |
Geplaatst - 08 aug 2006 : 11:44:32
|
Hallo Wim en Walter.
Bijgevoegd mijn database en tevens een word document met daarin een stukje van het logfile met toegevoegd wat opmerkingen. Hierin kun je zien dat de wissels echte telaat worden omgezet. Omdat ik echter wat filters heb gebruikt kun je niet zien wat voor opdrachten de pc nog meer aan het uitvoeren wat zodat hij hier telaat was.
met vr. groeten
Piet
Download Attachment: kopl_20060528_162914.txt 5,02 KB
Download Attachment: piettrix.bck 197,69 KB
Rij sinds 3 jaar met Koploper, Intellibox en Trix Express |
|
|
PaHaSOFT
3413 Posts |
Geplaatst - 08 aug 2006 : 12:56:49
|
Piet,
Jij schrijft in de textfile het volgende:
598 9208887 (w): Zet wissel 134 recht (1.8) Te laat, de lok is al in de stopsectie als de wissel wordt gezet
Ik snap dit niet. Als een trein bij een stopsectie aan komt moeten de wissels die gaan eventueel nog worden gezet. Het zijn dus wissels die liggen na de stopsectie. Uit jouw tekst maak ik iets anders op.
Hoe zit het nu?
Met vriendelijke treinengroeten,
Paul Haagsma (Schaal N / Selectrix en Koploper) |
|
|
Wim Romijn
Netherlands
1022 Posts |
Geplaatst - 08 aug 2006 : 13:09:54
|
Piet,
Ik begrijp er niet veel van.
Telkens wordt de wissel gezet als de binnenkomst melder 3.15 bezet wordt en dat is zoals het hoort.
Alleen die ene keer gebeurt het pas als 4.13 det stopmelder bezet wordt.
Daar ik niet kan zien waar de trein vandaan kwam, deze melders zijn helaas weg gefilterd, denk ik toch dat er iets niet goed is ingesteld in deze laatste rijweg.
Mvtgr,
Wim Romijn. H0 gelijkstroom, Lenz |
Bewerkt door Wim Romijn op 08 aug 2006 13:24:15 |
|
|
teppp01
Netherlands
87 Posts |
Geplaatst - 09 aug 2006 : 12:52:28
|
Hallo Paul en Wim,
Het volgende is het geval. Het probleem blok is blok nr 24 met binnenkomst melder 3.15, remmelder 3.16 en stopmelder 4.13. na dit blok volgen de wissels 134 en 135 en 138. als nu een trein blok 24 binnen komt via 3.15 enz wordt keurig als vervolg blok 18 of 26 gereseerveerd en de trein vervolgt zijn weg. Wat gebeurd er nu af en toe, en dit is ook in de logging te zien, wissel 134 wordt pas omzet als de lok deze al heeft berijkt of soms al is gepasseerd(4.13 = bezet). Koploper reageerd hierop door het geven van een spookmelding want de lok rijdt een verkeerd blok binnen(18 ipv 26 of andersom). Omdat koploper de lok gewoon laat doorijden weet hij waarschijnlijk niet dat deze wissel nog niet is gezet. Omdat dit alleen gebeurd bij dit korte blok heb ik het vermoeden dat mijn pc niet snel genoeg alle andere opdrachten kan verwerken en dus door het korte blok telaat is met het omzetten van de wissel. Of zie ik dit helemaal verkeerd.
Ik hoop dat ik zo wat duidelijker ben in mijn uitleg.
met vriendelijker groeten,
Piet
Rij sinds 3 jaar met Koploper, Intellibox en Trix Express |
|
|
Wim Romijn
Netherlands
1022 Posts |
Geplaatst - 09 aug 2006 : 13:40:27
|
Hallo Piet,
Uit je bestand hebben wij te weinig informatie.
Als ik deze namelijk beklijk dat gaat het 4 keer goed en de 5e keer fout.
Wat echter belangrijk is wat ging hieraan vooraf wat bijvoorbeeld bij de eerste 4 keer niet gebeurde.
Graag een bestand met alles vanaf het begin tot het moment dat het fout gaat, eventueel een klein stukje extra kan geen kwaad, zodat wij kunnen bekijken.
Als ik het goed heb dan wordt een wissel altijd gezet op de binnenkomst melder tenzij de trein moet stoppen. Als een trein vanuit stilstand vertrekt dan worden eerst de wissels gezet en dan gaat deze pas rijden. Het enige waarop het fout zou kunnen gaan is dat een trein zou moeten stoppen, er is geen vervolgblok beschikbaar, het vervolgblok komt vrij net voor de stopmelder is bereikt dan zet Koploper de wissel en laat de trein doorrijden en eventueel snelheid vermeerden. Dit gedrag kan inhouden, als de snelheid te hoog is, dat de wissel dan inderdaad nog niet gezet is of bezig te zetten. (Dit verschijnsel heb ik zelf ook wel eens gehad maar komt zelden voor) In blok 24 heb je namelijk netjes afremmen niet aanstaan en dan zou de snelheid te hoog zijn geweest en dan kan doorrijden bij vrijkomen dit verschijnsel kunnen geven.
Wat er dan ook gebeurt is zou je in de totale logfile kunnen zien en je zou in blok 24 aan kunnen zetten netjes afremmen en wie weet lost dit je probleem dan op.
Mvtgr,
Wim Romijn. H0 gelijkstroom, Lenz |
|
|
Wissels
Netherlands
1450 Posts |
Geplaatst - 10 aug 2006 : 00:20:19
|
Hallo Piet,
rondom blok 24, maak je tot 3 keer gebruik van overloopwissels, deze wissels kunnen door een andere trein geblokkeerd worden. Bovendien rijden een aantal locs die geen geijkte snelheid hebben hier op volle snelheid, de kans dat deze doorschieten is hierdoor groot,
Dit zijn items die je kan controleren of het hier fout gaat,
met vriendelijke groet,
Walter |
|
|
teppp01
Netherlands
87 Posts |
Geplaatst - 13 aug 2006 : 12:03:28
|
Hallo Wim en Walter,
Mijn probleem het zich immiddels weer 2 keer voor gedaan. Het betrof een lok met geijkte snelheid die komend uit blok 32 onderweg was naar blok 19. Wissel 134 die afbuigend stond naar blok 26 werd pas na de 3e wagon omgezet met een ontspooring tot gevolg want het laatst deel van de trein ging een andere kant op als de lok.
Ik had echter geen com logging aanstaan dus ik kan het niet laten zien. Ik zal proberen deze te krijgen als het weer gebeurd en kom hier dan op terug.
met vriendelijke groeten en bedankt voor jullie reactie's,
Piet
Rij sinds 3 jaar met Koploper, Intellibox en Trix Express |
|
|
Wissels
Netherlands
1450 Posts |
Geplaatst - 13 aug 2006 : 23:58:53
|
Hallo Piet,
ik heb nog een blik geworpen op de instellingen van je baan, ik kan echter geen vreemde dingen ontdekken in de instellingen van het probleemblok en omliggende blokken.
Misschien toch goed om de juiste volgorde van je terugmeldingen te controleren met de communicatielogging aan. Als je tevens de log voor de betreffende wissel aanzet, dan zie je op welke terugmelder deze reageert.
Succes,
Walter |
|
|
Wissels
Netherlands
1450 Posts |
Geplaatst - 15 aug 2006 : 20:37:14
|
Hallo Piet,
ik heb blijkbaar toch niet goed genoeg gekeken, maar blijkbaar ben je terugmeldingen op een andere plaats gaan gebruiken, maar je hebt niet overal op de oude locaties de terugmeldingen in de koploperdatabase verwijderd.
Als je het bestand met terugmeldingen en waar gebruikt naar Excel exporteert dan wordt een hoop duidelijk.Waarschijnlijk zit je probleem hierin.
Dubbel gebruikte terugmelders schik niet 2.04/2.05/2.06/2.08/2.10/2.11/2.14/2.15/2.16/3.12/3.14/4.01/4.02/4.03/4.04/4.05 en 4.06
Dit zal opgelost moeten worden in onderhouden blokken.
Je hebt nog een hele klus te gaan.
Ik heb je een mail gestuurd, als je hierop antwoord dan stuur ik je het gemerkte excel bestand toe.
met vriendelijke groet,
Walter |
Bewerkt door Wissels op 15 aug 2006 20:55:00 |
|
|
|