Wederom zitten in deze update weer mooie nieuwe items. Met name voor Virtuele Bezetmelding (VB) daar ben ik van gecharmeerd.
Een VB gebruik nu een als eindmelder 20 sec na de echte bezetmelding. Ik moet zeggen dat dit mooi werkt omdat het leren remmen nu op de VB wordt uitgerekend. Nu stopt de trein mooier dan met de optie “Aanvulling Blokgegevens/Doorrijden cm” omdat het doorrijden dan op minimale snelheid gebeurt. ( het bewuste blok is een stationsblok en heeft 2 bezetmelders en 1 VB)
Nu het probleem. In een ander stationsblok heb ik drie bezetmelders waar de middelste gebruikt wordt voor het stoppen van kortte treinen. Dit blok is nu ook uitgevoerd met een VB achter de laatste stopmelder. Treinen die te lang zijn voor een stop bij de middelste melder rijden goed door over de 3e melder tot de VB melder. Bij een kortte trein krijg ik de foutmelding “ er is een onbekende fout opgetreden Fout is Reden : 15#1# is not a valid integer value.”
Het probleem doet zich voor bij de overgang van blok 15 naar 1. en het probleem is reproduceerbaar. Ook in testmode treed dit probleem op.
Het kan zijn dat ik deze optie niet op de juiste manier gebruik en dus oneigenlijk gebruik maak van de functie. Als dit zo is dan bijvoorbaat excuses. m.v.g. Paul.
20:15: De patch geladen en tot 20:25 getest. De foutmelding kreeg ik niet meer. In plaats daarvan stopt de trein nu keurig bij de alternatieve stopplaats.
Klasse Paul, binnen 1,5 uur na de constatering van het probleem is het bij mijn baan al geen probleem meer.