Auteur |
Onderwerp |
|
Veroen
Netherlands
237 berichten |
Geplaatst - 29 apr 2008 : 16:03:04
|
Beste Forumleden, Heeft iemand ervaring met het aansluiten/programmeren in koploper van Littfinski seindecoder nr.LS-DEC-NS zodat de seinen door koploper wordt aangestuurd.De seindecoder moet 3-lichts NS ( dwerg-)seinen ( Henkens.) aansturen.Ik rij met Lenz DCC. Alvast bedankt, Coen |
|
PaHaSOFT
3413 Posts |
Geplaatst - 29 apr 2008 : 16:25:52
|
Coen,
Dit is toch geen wens voor in te bouwen in Koploper?
Mvg, Paul. |
|
|
koploper
Netherlands
25 Posts |
Geplaatst - 13 mei 2008 : 20:04:41
|
Coen,
Ik weet niet of je hier iets aan hebt,maar ik gebruik de LS-DEC-DB van LTD. Hierop kan ik dan vier blokseinen (rood/groen) aansluiten. Het adres van het eerste sein is 501 en het adres van het volgende sein is 503. Het laten omkleuren van een sein gaat op dezelfde wijze als he omzetten van een wissel via je handregelaar. Zie ook het programma van mijn baan,dat ik heb bijgevoegd. Het lijkt mij enig puzzelwerk maar volgens de beschrijving van LTD,moeten ook seinen met meerdere kleuren op dezelfde wijze aangestuurd kunnen worden. De truc zit volgens mij in het juist selecteren van de adressen.
Succes,Robert
Download Attachment: Robert.bck 57,51 KB
|
|
|
Veroen
Netherlands
237 Posts |
Geplaatst - 13 mei 2008 : 21:25:48
|
Ha die Paul, Na de vakantiedagen, waarin ik jouw boekwerk heb geraadpleegd, de draad maar weer opgepakt met het uitzoeken van de wijze waarop ik in koploper de NS 3 lichtsseinen middels LTD seindecoder kan aansturen. Ad T. uit Wijchen is ook benieuwd. Het zou natuurlijk makkelijk zijn als in koploper een kant en klare oplossing wordt geboden, maar het zelf uitzoeken met hulp van forum- en clubleden heeft ook zijn charme! Ik ga met de adviezen die ik tot nog toe via koploperforum en Benelux digitaalforum heb gekregen aan de slag. Als ik er helemaal niet uit kom dan ben ik zo vrij mij hier weer te melden. Groet, Coen. |
|
|
Niels Bakker
Netherlands
22 Posts |
Geplaatst - 13 mei 2008 : 21:47:23
|
Beste Coen, een jaar geleden heb ik eens iemand geholpen met behulp van een stappen plan, ik hoop dat je hiermee het "sein" ziet branden.
stap 1: configureren van de decoder met de digitale centrale, dit volgens de handleiding van LDT, dus eerst decoderadres 1 instellen daarna decoder adres 2. v.b.adressen 5/6 - 7/8 en 9/10 - 11/12/
stap 2: uittesten van de seinen met de digitale centrale, doen alle 4 de seinen het, en hoe doen ze het. v.b. sein 3 (adres 9/10) "rood" bij adres 9->rood/afb. "groen" bij adres 9->groen/recht "geel" bij adres 10->groen/recht enz.
stap3: als de seinen inderdaad zo werken als hierboven omschreven kunnen we Koploper aanpassen, in baanontwerp->sein eigenschappen->het sein selecteren->knop uitgebreid.
In dit menu dien je de adressen integeven + de bijbehorende standen van de adressen. Het vinkje "verstuur altijd" aanzetten. Bij aansluit nummers geef je voor b.v.sein 3 de volgende adressen in: adres 1 = 9 adres 2 = 10 Voor de seinstanden zijn dit volgens mij de settings: Rood: adres 1 = afb. | adres 2 = - Groen: adres 1 = recht | adres 2 = - Geel: adres 1 = - | adres 2 = recht
Nu zou alles moeten werken, en kun je het sein testen met behulp van het testprogramma-> sein in test stand.
Het is een heel verhaal, echter zo zou het moeten werken. Let vooral op het vinkje "verstuur altijd". Indien je van "groen" -> "geel" gaat en het "2de decoder adress staat al op recht, dan zal deze niet opnieuw geschakeld worden, en dus geen "zichtbare" verandering.
Succes ermee,
Niels Bakker
|
|
|
Veroen
Netherlands
237 Posts |
Geplaatst - 14 mei 2008 : 09:12:41
|
Beste Niels, Bedankt voor je uitgebreide reactie, hier kan ik denk wel mee uit de voeten. Je hebt je erg veel moeite getroost om dit op het forum te plaatsen waarvoor bij voorbaat dank. Ik hou je op de hoogte van de resultaten. Coen. |
|
|
Veroen
Netherlands
237 Posts |
Geplaatst - 20 mei 2008 : 10:26:37
|
Beste Niels, Gisteravond/nacht de 1e 4 seinen in gebruik gesteld. Met jouw stappenplan was goed te doen. Zonder jouw hulp had het zeker meer tijd in beslag genomen.Misschien een idee voor Paul om jouw stappenplan in zijn geschreven tekst op te nemen. Bij mij werkte het perfect. Nogmaals hartelijk dank voor jouw bemoeienissen. Coen |
|
|
PaHaSOFT
3413 Posts |
Geplaatst - 20 mei 2008 : 17:23:42
|
Coen,
Ik wil bewust zulke info niet in mijn handleiding plaatsen. Waarom?
Ik wil niet dienen als digitale vraagbaak en als je zulke handleidingen wel gaat opnemen moet je ook ondersteuning daarop kunnen (en willen) bieden.
Mvg, Paul. |
|
|
Veroen
Netherlands
237 Posts |
Geplaatst - 20 mei 2008 : 20:01:06
|
Paul, Het was maar een idee! Het blijkt dat je forum ook uitstekend werkt.Ik put er buiten mijn eigen vragen veel informatie uit, ook nu weer. Daarnaast sta ik iedere keer weer versteld van de mogelijkheden in Koploper. Ik ben er blij mee, maar dat wist je al. Groet, Coen. |
|
|
|
Onderwerp |
|