Auteur |
Onderwerp |
|
ptulp
Netherlands
8 berichten |
Geplaatst - 27 dec 2007 : 14:24:58
|
Goededag,
Ik heb een 2-rail baan en werk met de intellibox en S88 modules (verschillende typen). Ik krijg in koploper alleen onder geen mogelijkheid bezetmeldingen te zien.
Aansluitingen zijn allemaal naar behoren, volgens mij is er een instelling in koploper niet juist.
Heeft iemand enig idee?
Groet,
Paul |
|
pa1_hub
Netherlands
506 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2007 : 14:29:49
|
Hallo Paul,
Kijk eens bij Instellingen per database, Algemeen-2. Bezetmeldpunt zichtbaar.
Met vriendelijke groet, Hub
|
|
|
ptulp
Netherlands
8 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2007 : 14:34:15
|
Bij algemeen 2 heb ik bezetmelding zichtbaar staan op "altijd, aktief obv bezetmelding"
groet,
Paul
|
|
|
dentheo
Belgium
1758 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2007 : 14:35:39
|
quote: Oorspronkelijk geplaatst door ptulp
Bij algemeen 2 heb ik bezetmelding zichtbaar staan op "altijd, aktief obv bezetmelding"
vraag uit Vlaanderen: van wat is obv de afkorting ??? |
|
|
ptulp
Netherlands
8 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2007 : 14:36:35
|
obv staat voor op basis van |
|
|
n/a
196 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2007 : 14:50:28
|
Hallo Paul,
Zie je de bezetmeldingen wel op de Intellibox?
Groet, Rob
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail. |
|
|
ptulp
Netherlands
8 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2007 : 14:58:48
|
Hoe zou ik dat op de intellibox kunnen testen of zien?
groet, Paul |
|
|
n/a
196 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2007 : 15:04:36
|
Hallo Paul,
Hoewel ik geen Intellibox heb, heb ik bij een ander mijn eerste zelf gebouwde (BMD16-SD) mogen testen. Als er een bezetmelding plaatsvindt zie je een grijs blokje op de Intellibox verschijnen. Maar het zal zeker in de handleiding van de Intellibox staan.
Groet, Rob
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail. |
|
|
ptulp
Netherlands
8 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2007 : 15:09:37
|
Ik heb gevonden waar ik het kan zien, namelijk in de S88 mode van de intellibox. Ik ga het eens testen.
Dank en groet,
Paul |
|
|
ptulp
Netherlands
8 Posts |
Geplaatst - 27 dec 2007 : 15:38:54
|
Getest en wat blijkt: Ook de intellibox meld geen bezetmelding.
Ik heb dus het probleem helder, wat ik er aan moet gaan doen weet ik nog niet. Een leuke uitdaging.
groet en bedankt allemaal.
Paul |
|
|
swissgek
Netherlands
7 Posts |
Geplaatst - 29 dec 2007 : 22:08:39
|
Hallo Paul,
Ik neem aan dat je - gezien je 2-rail baan - met stroom (eigenlijk spanning)- detectie werkt?
Anders valt er niets terug te melden.
Groet, Theo |
|
|
ptulp
Netherlands
8 Posts |
Geplaatst - 01 jan 2008 : 20:51:52
|
Na een hoop gedoe, ben ik er nog niet uit.
Ik heb alles losgehaald behalve 1 BDM 16 SD, deze goed aangesloten.
En nog krijg ik in de IB geen bezetmelding door. Ik raak nu het spoor echt bijster.
Van alles geprobeert.
Ik krijg zeer sterk het gevoel, dat er iets mis is met mijn IB of de instellingen in de IB.
Wi kan mij een overzicht van IB instellingen geven voor mijn situatie?
2-rail, BDM 16 SD als S88, Power 3.
meer info nodig dan hoor ik het graag.
groet,
Paul |
|
|
pa1_hub
Netherlands
506 Posts |
Geplaatst - 01 jan 2008 : 23:22:30
|
Hallo Paul,
Uitgaande dat de unit goed is (geen sluiting of onderbreking) en samen met de kabel goed is aangesloten. Bij de IB geeft je op hoeveel terugmeld units er zijn aangesloten. Verder moet je er ook voor zorgen dar een stroomverbruiker gedetecteerd kan worden, de IB moet nu de bezetmelding tonen. Zo niet dan is zeer vermoedelijk de S88 ingang defect. Beste is dan om even met je IB naar de winkel te gaan.
Met vriendelijke groet, Hub |
|
|
ptulp
Netherlands
8 Posts |
Geplaatst - 02 jan 2008 : 12:33:52
|
Dan ben ik inderdaad bang dat de S88 ingang van de IB kapot is.
Ik zal dus naar de winkel moeten om het te laten nakijken.
Bedankt.
Groet,
Paul |
|
|
|
Onderwerp |
|