Ik heb een probleem met het tweede schaduwstation met dynamische blokken. Op het eerste loopt het perfect, qua instellingen gelijk aan het tweede. Maar op het tweede blijft af en toe de doorloop steken, zogezegd. 1 of meerdere treinen geeft dan onder in het rijwindow de melding: SA:DYN 1-1. Maar rijden ho maar. Om uit de inpasse te komen, de eerste blokken van de dynamische blokken op handmatig geblokkeerd zetten. De trein met de melding, uit het blok verwijderen en in het volgende blok zetten. Daarna alle sporen leeg rijden en na het opheffen van de handmatige blokkering, loopt het schaduw gebeuren weer een tijdje als een zonnetje. Vreemd dat deze melding en oponthoud zich niet voordoet in schaduwstation 1.
Tja die melding houdt dat volgens de Speciale Actie (SA) "dyn 1-1" de locomotief niet mag vertrekken. Wat dit speciale actie inhoudt dat kan ik je niet vertellen.
Je moet zelf even kijken wat die speciale actie is en op welke voorwaarden het rijden van de loc wordt geblokkeerd.
De Speciale Actie is volgens de gegevens voor dynamische blokken aangemaakt. Oorzaak: De voorste wielen van 1 stoomloc waren vervuild. Hierdoor werkte de melder niet correct. De wielen bleven op de bezetmelder staan, na het achteruit rijden. Oplossing: wielen gereinigd.
En ik een weekend zoeken in de Koploper instellingen.