Auteur |
Onderwerp  |
|
kees van veen
Netherlands
59 berichten |
Geplaatst - 13 mrt 2025 : 16:55:26
|
Mijn BR55 blijft langzaam doorrijden in de vaste route zowel op station als schaduwstation. In Rijwindow staat de snelheid op nul (-) maar op ECOS blijft ie rijden. Andere loks en vaste routes lijken goed te werken?
Download Attachment: Spiraal.bck 101,38 KB |
|
phdirk
Netherlands
2598 Posts |
Geplaatst - 13 mrt 2025 : 22:21:04
|
Hallo Kees,
Welke decoder zit er in de betreffende loc?
Met beste groeten Dirk bj1953 HO=TC/IBII |
 |
|
P de Reede
Netherlands
268 Posts |
Geplaatst - 14 mrt 2025 : 10:32:03
|
Hallo Kees,
Heb je data base gekeken maar zo als je het heb ingevuld dat zal nooit goed werken. In bloktype, heb je 3 bloktypes gemaakt blok 12 enz voort,normaal blok, daar staan op stoptijden op nul. Alleen in 2 en 1 zal een trein stoppen en in de rest van je blokken niet. Maak blok typen aan als opstelblok lang of kort/ wacht blok,losblok,rangeerblok.
Mvrg Piet de Reede |
 |
|
P de Reede
Netherlands
268 Posts |
Geplaatst - 14 mrt 2025 : 10:48:20
|
Hallo kees,
In de BR 55 zit een MFX decoder en dan rij je met decoderstappen, stap 4 tot stap 20.??? |
 |
|
kees van veen
Netherlands
59 Posts |
Geplaatst - 14 mrt 2025 : 14:28:00
|
Hoi, er zit een MFX decoder in, heb ook al gekeken naar die treintype/bloktype. Die SNCB-lok nagenoeg dezelfde (ook MFX) en als ik daarmee de vaste route rijd dan stopt ie echt (ook op ECOS 50220). Zo raar dat die BR55 volgens koploper stilstaat en op ECOS nog een beetje rijdt. |
 |
|
kees van veen
Netherlands
59 Posts |
Geplaatst - 14 mrt 2025 : 15:48:24
|
Piet, je vroeg naar die decoderstappen. Op de Ecos kun je 28 rijstappen aanvinken, maar dat heb ik niet gedaan. |
 |
|
kees van veen
Netherlands
59 Posts |
Geplaatst - 15 mrt 2025 : 10:06:24
|
Moet er even bij vertellen dat mijn CS1R het begeven heeft en is vervangen door een ECOS. Met die CS1R heb ik nooit dit soort probleem gehad met die BR55 |
 |
|
P de Reede
Netherlands
268 Posts |
Geplaatst - 16 mrt 2025 : 08:15:00
|
Hallo Kees,
Bij instelling per database. Remmem Spooktrein. Injele tijd om het remmen verlaat te srarten staat bij jouw op 60 zet dat eens op 7.
Je kan je decoder ook uitlezen, denk dat cv 3 te hoog staat.
M.vgr. Piet |
 |
|
kees van veen
Netherlands
59 Posts |
Geplaatst - 17 mrt 2025 : 19:28:13
|
Piet, denk dat de oorzaak inderdaad puur bij de lok ligt. Een ander lok dezelfde route laten rijden gaat gewoon goed. De BR55 een ander route geven, geeft hetzelfde probleem. Ga de programmeerrail maar eens aansluiten en doku erbij halen.
Groeten, Kees |
 |
|
kees van veen
Netherlands
59 Posts |
Geplaatst - 21 mrt 2025 : 10:51:20
|
Pfff, fout lijkt opgelost. Had de BR55 al een keer verwijderd op de ECOS en zich opnieuw aan laten melden, maar dit had geen effect. Toen ik in Koploper handmatig wilde rijden (rijwindow), kreeg ik dezelfde rare fout, hij weigerde te stoppen. In Koploper de BR55 van aktief gehaald en handmatig een nieuwe toegevoegd met dezelfde gegevens. Hiermee kon ik wel gewoon handmatig rijden. Wel nog moeten stoeien om deze lok te synchroniseren met de ECOS maar nadat dit gelukt was, kon ik nu wel automatisch gaan rijden met deze BR55, stopt gewoon netjes. Koploper lijkt niet goed om te kunnen gaan met sommige MFX-loks die automatisch zijn aangemeld op de ECOS. |
 |
|
P de Reede
Netherlands
268 Posts |
Geplaatst - 21 mrt 2025 : 17:16:53
|
Hallo Kees, Koploper doet niks fout, het is de man die de knoppen bediend.
M,vrg Piet
quote: Oorspronkelijk geplaatst door kees van veen
Pfff, fout lijkt opgelost. Had de BR55 al een keer verwijderd op de ECOS en zich opnieuw aan laten melden, maar dit had geen effect. Toen ik in Koploper handmatig wilde rijden (rijwindow), kreeg ik dezelfde rare fout, hij weigerde te stoppen. In Koploper de BR55 van aktief gehaald en handmatig een nieuwe toegevoegd met dezelfde gegevens. Hiermee kon ik wel gewoon handmatig rijden. Wel nog moeten stoeien om deze lok te synchroniseren met de ECOS maar nadat dit gelukt was, kon ik nu wel automatisch gaan rijden met deze BR55, stopt gewoon netjes. Koploper lijkt niet goed om te kunnen gaan met sommige MFX-loks die automatisch zijn aangemeld op de ECOS.
|
 |
|
Ben
Netherlands
968 Posts |
Geplaatst - 21 mrt 2025 : 17:44:37
|
MFX = NIX. Brak Marklin protocol wat altijd gedoe geeft, waarvan akte. Weg er mee, uitzetten en fijn DCC gaan rijden. |
 |
|
|
Onderwerp  |
|