Koploperforum Digitale Treinbesturing Aktieve Gebruikers: 108 / Bezoekers Vandaag: 4497
Hoogste aantal aktieve gebruikers: 596
Koploperforum Digitale Treinbesturing
Startpagina | Mijn bestanden | Profiel | Registreer | Recente onderwerpen | Leden | Zoeken | FAQ
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Selecteer taal
Wachtwoord opslaan
Wachtwoord vergeten?

Op 18 Maart 2019 is Paul Haagsma helaas overleden.

Wij wensen de familie en vrienden sterkte toe!

Lees en of praat hier mee.

Open hier de rouwkaart van Paul Haagsma



 Alle forums
 Koploper
 Beginners
 wisselstraat configuratie
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Auteur Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  

Jan_Manail

Netherlands
7 berichten

Geplaatst - 05 jun 2011 :  21:21:12  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo forum leden,

ben bezig om mijn nieuwe baan aan te sturen met koploper. Heb helaas problemen met het configureren van de wisselstraat. Voordat er over de wisselstraat gereden wordt is het de bedoeling dat de wisselstand al goed staat voor het daarop volgend blok. Helaas veranderd de stand van de wissels als de wisselstaat bereden wordt.Zie attachment.
De treinen in de buitenbaan rijden goed. Het probleem doet zich voor van blok 20 via 21 (wisselstraat) naar blok 11 of 12. Zodra de engelse wissel wordt bereden springt deze in de correcte stand en doet de trein ontsporen.
Alvast bedankt voor een goed advies;
MvG, Jan


Download Attachment: Ruud.bck
30,7 KB

phdirk

Netherlands
2547 Posts

Geplaatst - 05 jun 2011 :  21:55:47  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Ruud,

Alvast even een schot voor de boeg. Heb je de wissels in de goede stand in het baanplan opgenomen. Een fout die veel gemaakt wordt, is dat gedacht wordt dat de trein de richting van het blauwe been van de wissel oprijdt, maar de trein rijdt het zwarte been op. Het zwarte been is dus het actieve been.
Verder kan het zijn dat de wissels te vroeg worden vrijgegeven. Normaal wordt de wisselstraat vrijgegeven als de trein de laatste bezetmelder in het blok achter de wisselstraat bereikt. Als dat blok erg kort is, wordt de wisselstraat al vrijgegeven als de trein nog op de wissels staat. je kunt dit verhelpen door de wissels uit te rusten met bezetmelders en deze te gebruiken om de wisselstraat vrij te geven.

Met beste groeten
Dirk
HO=TC
Ga naar bovenaan de pagina

Jan_Manail

Netherlands
7 Posts

Geplaatst - 05 jun 2011 :  22:08:59  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Dirk,

bedankt voor reactie!
De wissels staan in de goede rust stand en in de wisselstraat heb ik al een detectie opgenomen.
MvG, Jan
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Romijn

Netherlands
990 Posts

Geplaatst - 05 jun 2011 :  22:22:37  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Jan,

Doordat je de wisselstraat een bloknummer hebt gegeven kan je in de problemen komen, waarom je blok 21 hebt gemaakt is mij onduidelijk.
Koploper schakelt de wisselstraat pas als hij in blok 21 is aangekomen en bepaald heeft of er naar blok 11 of 12 gereden gaat worden, dat is dus te laat want dan staat de lok al op de wissel.

Je kan dit oplossen door blok 21 te verwijderen of bij de aanvullende blokgegevens deze een lengte te geven, nu staat er 999 cm., dat er nooit gestopt gaat worden of een variabele route aan te maken met een stopverbod in blok 21. Dan wordt namelijk vanuit blok 20 de wissel geschakelt naar blok 21 en 11 of 12.

Mvtgr,

Wim Romijn.
H0 - IB - loconet
Ga naar bovenaan de pagina

Jan_Manail

Netherlands
7 Posts

Geplaatst - 06 jun 2011 :  21:00:21  Toon profiel  Reageer met citaat

Hallo Wim,
heb stop verbod gegeven in blok 21 maar dit heeft helaas niet geholpen. Ook het veranderen van de bloklengte gaf geen goed resultaat. Op jouw advies heb ik blok 21 gewist en nu gaat het rijden naar behoren. Hartelijk dank en kan nu gelukkig verder!
MvG, Jan
Ga naar bovenaan de pagina
  Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Ga naar:
Koploperforum Digitale Treinbesturing © EKweb 2006
Ga naar begin van deze pagina