Probleem met DR5052 en koploper
Geprint door: Koploperforum Digitale Treinbesturing
Webadres onderwerp: https://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=7228
Geprint op: 22 feb 2025
Onderwerp:
Auteur onderwerp: John21
Onderwerp: Probleem met DR5052 en koploper
Geplaatst op: 31 okt 2024 18:47:37
Bericht:
Hallo Allemaal,
Ik heb al een geruime tijd de DR5052 voor mijn draaischijf, Deze werkt helemaal naar behoren, Nou zit ik alleen met een volgens probleempje:
Wanneer er kortsluiting ontstaat op de treinbaan stopt mijn draaischijf met draaien (Fysiek), In koploper blijft de schijf wel doordraaien.
Ik gebruik alleen de Track-input aansluiting van de DR5052 die op de YD-7001 is aangesloten.
Is er iemand die weet of ik de Externe spanning op de DR5052 TEGELIJK kan gebruiken met de Track-Input??
Zodat de draaischijf ondanks een kortsluiting op de baan blijft doordraaien naar het juiste spoor.
Reacties:
Reageer op auteur: Ben
Gereageerd: 01 nov 2024 05:53:32
Bericht:
In de handleiding van de 5052 staat dat je een externe spanning kan gebruiken als de DCC spoorspanning lager is dan 16V. Daar leid ik uit af dat het dus kan maar ben niet zeker. Je zou Karst Drenth de ontwikkelaar van de DR5052 eens kunnen benaderen.
Ik heb ook een DR5052. Als tijdens het draaien een kortsluiting optreedt waardoor de spanning weg valt stopt de schijf uiteraard met draaien maar de draai wordt afgemaakt als de spanning weer terug komt. Koploper krijgt pas dan een seintje middels een terugmelding dat de brug het juiste spoor heeft bereikt. Er is naar mijn mening dus geen probleem.

Gr, Ben.