Geplaatst - 03 jun 2016 :  17:03:16  Toon profiel  Reageer met citaat
Mijn treinbaan, wisselstroom en c-rails, wordt bestuurd door Koploper. Ik gebruik de intellibox basic. Dat werkt goed. Ook de seinen geven het gewenste beeld. De seinen zijn aangesloten op een decoder van littfinski. Ik heb nu een Intellibox II aangeschaft (gebruikt). Alles werkt goed, behalve de seinen. Is er iemand in de buurt van Apeldoorn, die veel weet van de Intellibox II en het aansturen van magneetartikelen en mij kan en wil helpen. Een redelijke vergoeding is mogelijk.
Met vriendelijke groeten,
John

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 03 jun 2016 :  17:50:06  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
John,

Zijn de wisseladres die de seindecoder bedienen, wel in het juiste format aangemeld.
De Basic kent voor alle wisseldecoder een vast format, met de keus tussen Motorola of DCC.
Ook kan het zijn als je voor Motorola hebt gekozen dan je de railspanning aansluiting rood/bruin even moet omwisselen van positie, Motorola is namelijk polariteits afhankelijk.

Een paar simpele controles die je zelf kunt doen.
Het heeft met de basic gewerkt dus zal het met de IBII ook werken, kwestie van goed aansluiten of ingeven.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

sprinter2012

Netherlands
38 Posts

Geplaatst - 03 jun 2016 :  19:42:10  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Wim,
Bedankt voor je reactie. Alle wissels staan ingesteld op Motorola. De seinen hebben weliswaar 3 kleuren, maar om het voor mij simpel te houden schakelde ik met de Intellibox basic van groen naar rood en van rood naar groen. Ik gebruikte dus per sein één adres. Koploper stuurde dat netjes aan.
Ik merk nu dat de Intellibox 2 adressen gebruikt. Dat moet ik nu nog uitpuzzelen hoe de combinaties moeten zijn. Ik heb een Nederlandse baan met Nederlandse treinen.
Met vriendelijke groeten,
John
Ga naar bovenaan de pagina

sprinter2012

Netherlands
38 Posts

Geplaatst - 03 jun 2016 :  20:10:05  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Wim,
Nog een aanvulling:
Rode en bruine draad naar rail omgedraaid gaf kortsluiting.
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 03 jun 2016 :  22:19:47  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
De rode en bruine draden op de rails moet je ook niet omdraaien, dat schreef ik ook niet. Maar op de aansluiting van de decoders.

Maar als het min of meer werkt zoals je schrijft met nu 2 adressen en eerst met 1 adres, dan heeft dat helemaal niets te maken met het verschil tussen de Intellibox Basic en de Intellibox II.
Maar meer met koploper en de manier waarop je de seinen daarin hebt ingevoerd.

Maar om daar duidelijkheid over de krijgen even een backup van de database plaatsen.
Overigens wel vreemd want er is eigenlijk niets verandert, de Intellibox basic en de Intellibox II zijn eigenlijk dezelfde centrale, alleen heeft de laatste iets meer mogelijkheden. Maar technisch gezien zijn ze voor koploper gelijk.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

sprinter2012

Netherlands
38 Posts

Geplaatst - 04 jun 2016 :  17:20:05  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Wim,
Het wisselen van de draden gaf geen resultaat. Ik heb de database van Koploper bijgesloten.

Als ik mijn intellibox basic aansluit werden de seinen goed. Van groen naar rood en van rood naar groen. Ik gebruik maar een decoder adres. Ik heb het wel geprobeerd met 2 adressen, maar dat gaat boven van pet. Het seinen van Ton Schuite met een gemeenschappelijke min.

Ik stel het erg op prijs als je naar mijn database wilt kijken.
Met vriendelijke groeten,
John

Download Attachment: schaduwstation_20160604_171027.bck
365,41 KB
Ga naar bovenaan de pagina

sprinter2012

Netherlands
38 Posts

Geplaatst - 04 jun 2016 :  19:03:47  Toon profiel  Reageer met citaat
Nog een aanvulling:

Bij de intellibox basic had ik een marklin keyboard aangesloten. Die gebruikte ik om wissels te controleren en ook om bij het aansluiten van de seinen op de littfinski seindecoder de seinen het juiste decoderadres te geven. Met iedere keyboard kan je 4 wissels bedienen.
John
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 04 jun 2016 :  20:09:06  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Beste John,

Alles heeft toch al de juiste adressen, daar is toch niets aan verandert, en dat keyboard heeft er verder niets mee te maken de Intellibox was de baas, maar ik denk zomaar dat het geen Basic was maar een Intellibox uit de eerste generatie.
Want een basic heeft geen aansluiting voor een extern keyboard.

Mvg
Wim.



Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 04 jun 2016 :  21:14:05  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
John,

Al je seinen hebben 1 adres dus zijn hetzelfde als een wissel te bedienen Rood/Groen (Afbuigend/rechtdoor).

Denk dat je eerst even je Intellibox II moeten leren kennen en bedienen. Dit heeft verder niets met koploper te maken.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

sprinter2012

Netherlands
38 Posts

Geplaatst - 04 jun 2016 :  21:17:10  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Wim,
De "oude" intellibox is de 65050 en de nieuwe is de 65100.
Als ik de 65050 aansluit, gaan de seinen zonder problemen. In het testprogramma van koploper veranderen ze bij elke klik op het sein van kleur.

Als ik de 65100 aansluit en het testprogramma van koploper start, als ik dan op het sein klik op het computerscherm, verandert de kleur van het sein op het scherm, maar niet bij het betreffende sein op de baan. Soms na 3 x klikken van rood, naar groen enz. verandert de kleur van het sein op de baan.
Het blijft voor mij een raadsel
Met vriendelijke groeten en hartelijk dank voor het meedenken.
John
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 04 jun 2016 :  21:40:59  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
John,

Dat is dus een Intellibox IR en dus geen Intellibox Basic.
De Intellibox II werkt via Loconet en heeft een andere baudrate instelling nodig in koploper standaard werkt die met 115200 bps in je database zie ik een baudrate instelling van 19200 bps terug lijk mij niet de juiste.
Alles juist aanmelden en instellen dan zal het ook werken met de Intellibox II, want in wezen is er niets verandert.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

sprinter2012

Netherlands
38 Posts

Geplaatst - 05 jun 2016 :  06:38:02  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Wim,

Als ik de baudrate in Koploper instel op 115200 krijg ik: "geen communicatie met het systeem"

Ik heb daarbij ook de baudrate in de Intellibox op 115200 gezet.Dat gaf geen positief effect.
De enige baudrate die in Koploper werkt is 19200 en dan maakt het niet uit op welke baudrate de Intellibox ingesteld staat.

Ik heb ook in het configuratieprogramma van de computer gekeken en daar de baudrate goed ingesteld.

De oude intellibox vanmorgen vroeg weer aangesloten en dat werkt goed. Jammer is dat je dan niet altijd alle functies van de locs kunt gebruiken.

In ieder geval heel veel dank en een fijne dag toegewenst.
Met vriendelijke groeten,
John
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 05 jun 2016 :  11:18:08  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Beste John,

Met de Intellibox IR kun je ook alle (Marklin Functies) gebruiken. ook kun je die upgraden naar software versie 2.0, waarmee je hem in basis gelijk maakt aan de Intellibox II.

Als de Intellibox II zo uit de doos komt en je hebt er niets aan verandert dan zal hij gewoon op 115200 BPS werken. Maar als je daar aan hebt zitten knoeien zal hij nu niet werken zoals Uhlenbrock dat heeft bedoeld. Dus zet die Intellibox II terug op zijn fabrieks instellingen en dan zal het gewoon werken.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

sprinter2012

Netherlands
38 Posts

Geplaatst - 07 jun 2016 :  08:34:10  Toon profiel  Reageer met citaat
Dag Wim,
Het is gelukt. De Intellibox op baudrate 115200. De seinen werken!

Bij de 65050 had ik de loconetkabel via een "kastje" verbonden met de comport van de computer.
De 65100 heb ik de loconetkabel ook via het "kastje" verbonden met de comport en daarbij ook nog de intellibox 65100 door middel van een usb kabel aan de computer.

Klopt dat?
Ik heb de handleiding al een paar keer grondig doorgelezen. Gezien de leeftijd blijft wordt niet alles meteen goed opgeslagen.

Met vriendelijke groeten,
John
Ga naar bovenaan de pagina

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 07 jun 2016 :  20:14:11  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
Beste John,

Als je de Intellibox IR via een Loconet-interface had verbonden met de PC, en die zelfde LocoNet-interface had je nu ook aangesloten op de IntelliboxII op de loconet-T aansluiting, dat is er helemaal niets verandert en had het gewoon 1 op 1 moeten werken.
Dus wat je allemaal gedaan hebt, geen idee.
Maar echt duidelijke informatie geef je ook niet. En leeftijd speelt geen rol.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina

sprinter2012

Netherlands
38 Posts

Geplaatst - 07 jun 2016 :  21:49:13  Toon profiel  Reageer met citaat
Dag Wim,
Dankzij jouw hulp werkt alles naar behoren. Morgen de treinen een flinke tijd laten rijden. En dan kijken of de seinen goed werken.
Heel veel dank.
met vriendelijke groeten,
John
Ga naar bovenaan de pagina

sprinter2012

Netherlands
38 Posts

Geplaatst - 07 jun 2016 :  21:54:51  Toon profiel  Reageer met citaat
Dag Wim,
Dankzij jouw hulp werkt alles naar behoren. Morgen de treinen een flinke tijd laten rijden. En dan kijken of de seinen goed werken.
Heel veel dank.
met vriendelijke groeten,
John
Ga naar bovenaan de pagina