Koploperforum Digitale Treinbesturing Aktieve Gebruikers: 90 / Bezoekers Vandaag: 1939
Hoogste aantal aktieve gebruikers: 621
Koploperforum Digitale Treinbesturing
Startpagina | Mijn bestanden | Profiel | Registreer | Recente onderwerpen | Leden | Zoeken | FAQ
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Selecteer taal
Wachtwoord opslaan
Wachtwoord vergeten?

Op 18 Maart 2019 is Paul Haagsma helaas overleden.

Wij wensen de familie en vrienden sterkte toe!

Lees en of praat hier mee.

Open hier de rouwkaart van Paul Haagsma



 Alle forums
 Koploper
 Beginners
 Geen verbinding meer met centrale
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Auteur Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  

John21

Netherlands
25 berichten

Geplaatst - 26 feb 2016 :  15:44:57  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Allemaal.

Ik ben in het bezit van de Xpressnet van rosoft, deze heb ik doormiddel van een RS232 kabel verbonden met een PCI kaart met daarop 2 COM-Poorten

In het begin werkte dit fantastisch, helaas zijn er nu wat problemen ontstaan,

Ik krijg geen verbinding meer met koploper met mijn centrale

Wel kan ik via het configurator programma (sleutelspoor.nl) de interface uitlezen (verbinding maken)

Wie kan mij vertellen waarom ik via koploper geen verbinding krijg maar wel via het configurator programma??

M.vr.gr
John

Wim Ros

Netherlands
6228 Posts

Geplaatst - 26 feb 2016 :  18:10:18  Toon profiel  Bezoek de homepagina van Wim Ros  Reageer met citaat
John,

Via het configuratie programma wordt er alleen verbinding gemaakt met de Micro-Controller in de s88xPressNetLI. Dus alleen intern.
Voor koploper wordt er via een RS485 verbinding gemaakt met het xPressNet. Als daar een defect is zal er geen verbinding meer gemaakt worden. Module opsturen voor controle/herstel en je probleem wordt opgelost. Het defect kan in versterker 10764 zitten of in de Centrale de Multi-Maus, of in de s88xPressNetLI de laatste kun je laten controleren.

Mvg
Wim.


Alleen de waarheid ligt in het midden

s88SD16-n s88XPressNetLI LocoNet-Interface s88LN xTreme Keerlus
Ga naar bovenaan de pagina
  Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Ga naar:
Koploperforum Digitale Treinbesturing © EKweb 2006
Ga naar begin van deze pagina