Auteur |
Onderwerp |
|
Loet
USA
114 berichten |
Geplaatst - 25 nov 2017 : 19:07:03
|
Hallo allemaal
Op mijn baan werk ik met Viessmann seinen die worden geschakeld door LDT decoders. Gaat allemaal goed. Nu heb ik laatst een uitrijsein met voorsignaal(aan de paal)geplaatst en dat krijg ik niet goed aan het werk. De eerste twee adressen, van het hoofdsein, werken zoals het moet, maar het voorsein wil niet op groen gaan. De gele lampen branden altijd, maar de groene gaat niet aan. Dan blijven de gele branden
Als ik het sein in de ECoS programeer, werkt het voorsein zoals het hoort. Dus het sein en de LDT decoder werken. Maar als ik Koploper in de test stand voor de seinen zet, blijft het voorsein altijd geel. Het hoofdsein schakelt zoals het moet. Voor zover ik kan zien, heb ik Koploper goed geprogrameerd.
V0, derde adres krom V1, derde adres recht V2, vierde adres recht. Database is bijgevoegd. Het gaat om sein 309-312
Kan er misschien iemand even naar kijken of het echt klopt? Ik heb nooit een probleem gehad met een ander voorsein, dus ergens moet ik iets fout gedaan hebben, maar ik ben nu al twee dagen hier mee bezig en kan niets vinden. Bij voorbaat dank.
Loet
Download Attachment: 2016172286.zip 52,01 KB |
|
Jan Huchshorn
Netherlands
343 Posts |
Geplaatst - 23 dec 2017 : 11:09:57
|
Hallo Loet,
Je hebt jouw bericht op een niet zo handige plaats neergezet denk ik.
Het Duitse seinstelsel gebruik ik zelf niet, maar er zijn wel een paar dingen die me opvallen.
Bij instellingen per database > seinen wissels > Extra blokken vooruit. Hier moet minstens één blok extra vooruit gereserveerd opgegeven worden.
Het volgend sein van sein 309 staat in blok 33, bij dit sein is geen volgend sein opgegeven.
Download anders het document "Hoe werkt een seinstelsel in Koploper" van Rene Bagchus & Kees Moerman.
Groeten,
Jan |
Bewerkt door Jan Huchshorn op 23 dec 2017 11:11:51 |
|
|
|
Onderwerp |
|
|
|