Koploperforum Digitale Treinbesturing Aktieve Gebruikers: 119 / Bezoekers Vandaag: 13606
Hoogste aantal aktieve gebruikers: 559
Koploperforum Digitale Treinbesturing
Startpagina | Mijn bestanden | Profiel | Registreer | Recente onderwerpen | Leden | Zoeken | FAQ
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Selecteer taal
Wachtwoord opslaan
Wachtwoord vergeten?

Op 18 Maart 2019 is Paul Haagsma helaas overleden.

Wij wensen de familie en vrienden sterkte toe!

Lees en of praat hier mee.

Open hier de rouwkaart van Paul Haagsma



 Alle forums
 Koploper
 Gevorderden
 seinen in koploper
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Auteur Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  

Frans 045

Netherlands
82 berichten

Geplaatst - 20 nov 2015 :  16:48:37  Toon profiel  Reageer met citaat
Ik heb mijn derde om32 in gebruik genomen maar krijg in loggings te zien dat mijn blokseinen NIET in het confugiratie bestand voorkomen
??

Wil iemand eens in mijn backup kijken of de seinen juist genummerd zijn? Kan me niet voorstellen, maar je weet nooit.
Voor mij even een raadsel wat me al een paar dagen bezig houd.
De andere om32 en koploper doen het geweldig.
Het gaat om de seinen met nr 65,67,69,71,73,75,77 en 79. Sein 63 is de laatste van de tweede om32.
Hoor graag
Frans

Download Attachment: Zolderbaan.bck
341,61 KB

Bewerkt door Frans 045 op 20 nov 2015 16:54:10

Freak

68 Posts

Geplaatst - 20 nov 2015 :  22:50:36  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Frans,

Er zit een overlap in de nummering.
Blok 37, afsluitsein met nummer 61 (en 62)
Blok 40, afsluitsein met nummer 63 (en 64)
Blok 29, tweestandensein met nummer 65 (en 66)
Blok 10, tweestandensein met nummer 67 (en 68)
Blok 35, uitrijsein met nummer 66 (+ meerdere adresnummers)


Mvg,
Peter
Ga naar bovenaan de pagina

Frans 045

Netherlands
82 Posts

Geplaatst - 21 nov 2015 :  00:58:46  Toon profiel  Reageer met citaat
Hoi Peter,

Dank voor je reactie, ik tel bij een twee standen sein twee nummers verder en bij een Duits uitrijsein vijf nummers.
Blok 37 heeft idd dwergsein nr 61, blok 40 heeft dwergsein nr 63.

In koploper kan ik maar één nr opgeven, en volgens mij heb ik als ik jouw verhaal lees de nummers ook wel goed geplaatst.
Zie in loggings ,configuratie komt niet voor met bv nr 75,,en dan ziet koploper hem niet, raar hoor.

Jij nog een suggestie?
Dank
Frans.
Ga naar bovenaan de pagina

Frans 045

Netherlands
82 Posts

Geplaatst - 21 nov 2015 :  15:52:26  Toon profiel  Reageer met citaat
hoi,

Woont er iemand bij mij in de buurt die mij kan helpen met de om32 en koploper. Omgeving Amsterdam AMC, zou dit erg op prijs stellen.

vrgr

Frans
Ga naar bovenaan de pagina

Freak

68 Posts

Geplaatst - 21 nov 2015 :  16:01:50  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Frans,

Je kan voor ieder sein inderdaad maar één nummer opgeven.
Het dwergsein is aangesloten op de nummers 61 en 62, de volgende op 63 en 64.
De blokseinen op de nummers 65 en 66, de volgende op 67 en 68.
Het uitrijsein (met 5 aansluitingen) bezet dan vervolgens de nummers 69, 70, 71, 72 en 73.
Je geeft hierbij alleen het eerste nummer op, dus 69.
Stel je wilt nog een uitrijsein met 5 aansluitingen gebruiken deze is dan aangesloten op de nummers 74, 75, 76, 77 en 78. Voor dit sein geeft je alleen het eerste nummer op, dus 74.
Enz.


Mvg,
Peter
Ga naar bovenaan de pagina

hubertus

Netherlands
1909 Posts

Geplaatst - 21 nov 2015 :  16:46:41  Toon profiel  Reageer met citaat
Wat bedoelen jullie met "je kunt maar een nummer opgeven"?
Als het seinnummer in de tool seineigenschappen wordt bedoeld, dan even klikken op uitgebreid. Daar kun je tot vijf adressen opgeven.

Huub
Ga naar bovenaan de pagina

Freak

68 Posts

Geplaatst - 21 nov 2015 :  18:20:44  Toon profiel  Reageer met citaat
Hallo Huub,

Een OM32(Serial) wordt niet met het DCC of Motorola protocol maar via een seriële poort aangestuurd. Voor het aansturen van een OM32(Serial) wordt middels een configuratie programma een configuratie bestand aangemaakt die in koploper aangeroepen wordt.
Zie o.a. in Koploper Instellingen per database, Tabblad Parallel63/OM32/PlaatjesAuto waar je de compoort en configbestand opgeeft. Bij Onderhouden digitale onderdelen kun je kiezen voor OM32 Serial en bij Sein eigenschappen kun je kiezen voor OM32 Serial.
Daar geef je dan bij seinnummer het eerste (adres)nummer van het sein/wissel op, meer is niet nodig Koploper doet de rest.


Mvg,
Peter
Ga naar bovenaan de pagina

hubertus

Netherlands
1909 Posts

Geplaatst - 21 nov 2015 :  18:51:48  Toon profiel  Reageer met citaat
Ok, dan heb ik niks gezegd.
Ga naar bovenaan de pagina

Frans 045

Netherlands
82 Posts

Geplaatst - 22 nov 2015 :  21:24:18  Toon profiel  Reageer met citaat
Hoi,

Nou mannen het is opgelost.
Ik had voor de verkeerde seinen gekozen nl standaard twee standen sein ipv DB bloksein,,pff nu werkt het perfect.

Bedankt voor de positieve inbreng..thx

Frans
Ga naar bovenaan de pagina
  Vorig onderwerp Onderwerp Volgend onderwerp  
 Nieuw onderwerp  Reageer op onderwerp
 Printversie
Ga naar:
Koploperforum Digitale Treinbesturing © EKweb 2006
Ga naar begin van deze pagina